廣東電氣火災監控設計規范
《電氣火災監控系統的設計方法》(暫行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根據(《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(2005年版)第9.5節的要求,在安全、經濟合理的條件下,設置電氣火災監控系統時,設計方法如下:1適用范圍本方法適用于采用剩余電流式、測溫式電氣火災探測器探測電氣火災的報警系統。2設置場所2.1一般規定2.1.1設置電氣火災監控系統,應根據火災自動報警系統保護對象火災危險性等級確定。2.1.2一個電氣火災報警探測區域不應超過一個防火分區。2.2特級保護對象設置電氣火災監控系統要求:2-2.1配電室重要的低壓出線回路,宜設置電氣火災探測器。2.2.2防火區域照明總配電箱進線處應設置電氣火災探測器。2.2.3電力總配電箱進線處宜設置電氣火災探測器。2.2.4建筑物內的觀眾廳、會議廳、多功能廳等人員密集場所配電箱進線處應設置電
這個是否重復啊。。。。。
涉及到國家及行業電氣火災監控的規范如下:1、低壓配電設計規范6.4.1 當建筑物配電系統符合下列情況時,宜設置剩余電流監測或保護電器,其應動作于信號或切斷電源: 1 配電線路絕緣損壞時,可能出現接地故障; 2 接地故障產生的接地電弧,可能引起火災危險。2、建筑設計防火規范 10.2.7下列建筑或場所的非消防用電負荷宜設置電氣火災監控系統: 1 建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫,室外消防用水量大于 30L/s的廠房(倉庫); 2 <
知識點:電氣火災監控
電氣火災監控設備--樣本
電氣火災監控系統設計與應用圖集,可作為火災監控系統設計參考資料!!!
分體式電氣火災監控探測器的配電設計方案:每臺配電箱內的配電是:總進線一路,出線3路,以漏電報警/總進線開關及多路出線開關脫扣全保護方案設計,立站公司提供如下方案:每臺配電箱內安裝一臺立站牌SA2000分體式電氣火災監控探測器:監控3路出線的漏電/1路配電箱的空間或總進線的線纜溫度/4路脫扣(配電箱空間或總進線的線纜溫度異常時脫總進線開關/3路出線出現漏電異常時脫3路出線開關)(注:如果每臺配電箱的出線回路是3的N倍。則需配N套SA2000分體式電氣火災監控探測器)。一)產品功能:1、多重回路漏電保護設計(總回路、各分回路的多重漏電報警/開關脫扣保護);2、漏電故障記憶與漏電故障查詢;3、故障類型識別提示;4、多路漏電探頭、可與感溫探頭等互感/傳感器連動控制;5、可與消防控制中心
2010電氣火災監控系統設計、施工及驗收規范
1 引言 隨著我們國家愛國民經濟的發展和人民生活水平的日益提高,我國在工業用電以及家庭用電方面逐年增加,以2010年為例我國全社會用電量達到41923億kWh,同比增長14.56%。各種 電氣設備不斷增加并已應用普及到社會的各個領域,在給人們的生活生產帶來極大便利的同時也留下了更多的安全隱患。據2008-2010年度《中國消防年鑒》統計,2007-2009年我國共發生火災429738起,其中電氣火災125947起占火災總數的29.3%,為引發火災的最主要原因。多年來一直占據首位,居高不下,造成了巨大的財產損失。為遏制電氣火災發生,有關部門相繼制定、修改了相關國家標準規范,強調了電氣火災監控系統在防止因接地故障而引起的電氣火災的防護作用。例如《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-2005)第9.5.1條,《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)第11.2.7條中都規定了宜設置電氣火災監控系統的場所。在《電氣火災監控系統》(GB 142
1 前言 隨著國民經濟的發展和人民生活水平的日益提高,我國在工業用電量和家庭用電量方面逐年增加。以2010年為例,我國全社會用電量達到41923億kWh,同比增長14.56%.各種 電氣設備不斷增加并已應用普及到社會的各個領域,在給人們的生活生產帶來極大便利的同時也留下了更多的安全隱患。據2008-2010年度《中國消防年鑒》統計,2007-2009年,我國共發生火災429738起,其中電氣火災125947起,占火災總數的29.3%,為引發火災的最主要原因,多年來一直占據首位,居高不下,造成了巨大的財產損失。為遏制電氣火災發生,有關部門相繼制定、修改了相關國家標準規范,強調了電氣火災監控系統在防止因接地故障而引起的電氣火災的防護作用。例如《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-2005)第9.5.1條、《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)第11.2.7條中都規定了宜設置電氣火災監控系統的場所。在《
近年來,我國國民經濟的高速增長,各行業用電量的大幅度增加,同時伴隨著電氣火災也呈現逐年上升的趨勢,給國民經濟和人民生命財產造成巨大損失。而接地故障火災是最常見的多發電氣火災。為避免接地故障引發的火災,在建筑電氣中已開始廣泛使用電氣火災監控系統。電氣火災監控系統能準確監測電氣線路的故障和異常狀態,能發現電氣火災的火災隱患,及時報警提醒工作人員去消除這些隱患。 國家也頒布了相應的標準來規范電氣火災監控系統,例如《建筑設計防火規范》GB50016-2006,《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-2005,《電氣火災監控系統》GB 14287等。本文介紹了ARCM系列電氣火災監控探測器的設計原理,及在廣州亞運會海心沙場館中實際應用。一、電氣火災分析 電氣火災的發生有以下原因:電火花與電弧;電氣設備或電氣線路上產生高溫導致;由于線路端子導線與端子接觸不良產生的危險高溫。 數據統計發現電氣火災的引發有一半是由于接地故障造成的。接地故障的發生主要是由于電氣線路的絕緣層老化,導致絕緣性能降低,
近年來我國電氣火災在火災事故總數中所占比例日趨上升。電氣故障引發的火災在城市火災事故中已列入火災成因的首位。全面監控和預防電氣火災的發生已成為工程建設和設計中一項不可或缺的重要內容。 1.電氣火災的主要成因1)安裝、接線疏忽引起的相間短路2)安裝環境潮濕
電氣火警監控體系的計劃起首明白掩護工具的火警傷害水平,并聯合工程的配電體系計劃和負荷特 性確定掩護分級;同時,電氣火警監控體系的計劃應以線路泄電檢測和報警為主,可憑據負荷特性和運行狀態,對配電設置裝備部署和線路得當的部位增長溫度監控器,如變壓器、 電氣豎井內的電纜橋架和電纜夾層等,進步體系的性價比。別的,在配電計劃時還應充實思量線路負荷增長因素和敷設條件對載流量的影響,選擇充足的中性線截面,認真做好工程的總等電位和局部等電位團結的計劃,公道選配剩余電活行動掩護裝置等對電氣火警的防護也一樣至關緊張。
為了可以大預防和減少電氣火警,必須可以大概在線檢測AC220/380V供電線路的絕緣狀態,以此來杜絕泄電和種種短路妨礙的產生。電氣火警監控體系便是用來及時監測供電線路的絕緣狀態并實行報警的,當電氣線路大概電氣設置裝備部署一旦泄電并凌駕額定掩護值時,報警器立刻發作聲光報警信號并表現出泄電電流的巨細。由于從產生接地電弧妨礙到引燃動怒以致火勢伸張必要肯定的時間,這就有充足多的時間去查抄并清除妨礙,從而可以大概有用地制止電氣火警的產生大概將喪失控制在較小的范疇之內。為了包管供電的一連性,報警時通常不堵截電源,如許就可以制止電源開關跳閘而引起整棟修建物的停電。為了確保寧靜,在告急環境下可以再去堵截供電電源。
一、電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993―2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1―9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993―2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。 然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我們逼近。 火災,瞬間奪走了鮮活的生命! 火災,瞬間使我們痛失家園! 火災,瞬間毀掉了我們的全部希望! 進入2008年,電氣火災數量有增無減,1―8月,共發生電氣火災28265起,占火災總數的3
請問這款電氣火災監控器是哪個廠家的,型號很像福建俊豪,但也不完全相符。
1 前言 電氣火災監控探測器是作為一種預防電氣火災發生的保護類產品被納入消防產品類別。該類產品經過近十年的發展與市場考驗得到了進一步充實與發展,如今電氣火災監控系統涵蓋六類探測器產品及其系統組網平臺即電氣火災監控設備組成[1](圖1),同時該類產品被正式公告列入第二批實施強制性產品認證的消防類產品,將于2013年1月1日起納入國家CCC認證產品目錄,可以預見這將為規范此類產品質量及市場發揮積極作用。 任何產品的發展源于市場價值的推動,電氣火災監控系統主要以電子及軟件技術為基礎,作為軟件電子產品具備快速升級的應用優勢,伴隨著電子科學技術的發展及軟件開發人員技術水平的不斷提升,使得產品功能越來越強大,應用價值更高。當前我們國家用電氣保護產品主要以漏電、過載、短路保護功能為主,如(RCBO)
1 前言 隨著經濟的快速發展,出現了越來越多的高層建筑,大型商場等大型建筑,這些場所人員密集,用電負荷大,所以對電氣火災隱患要尤為重視。目前電氣火災監控系統開始在這些場所逐漸普及和運用,借助于科學技術的幫助,有效防范和杜絕電氣火災的發生。在實際使用中合理的搭建電氣火災監控系統,可以讓系統更好的發揮其作用。下面主要針對電氣火災監控系統利用RS485通訊技術在實際應用的方面的經驗進行總結。 2 RS485通信技術簡介 RS-485標準是為彌補RS-232通信距離短、速率低等缺點而產生的。RS-485標準采用差分傳輸方式(Differential Driver Mode),也稱作平衡傳輸,它使用一對雙絞線,將其中一線定義為A,另一線定義為B(如圖1所示)。
電氣火災監控設計
電氣火災監控設計專題,為您提供電氣火災監控設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣火災監控設計 相關的專業交流討論,更多電氣火災監控設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題