出圖日期:2007年8月包括室外給排水圖紙和大樓給排水圖紙工程概況:本建筑為二類高層辦公建筑,地上六層設計內容:室內給排水系統;室外給排水系統;室內消火栓系統;自動噴淋系統;建筑滅火器配置。
不買燃氣公司指定的壁掛爐,就要受“卡脖”氣?!
此表中的直碰接口和三通接口是指什么?表中PE管帯氣接線收費標準中DN110-90、DN200*110 DN200*200 DN300*110 DN300*200 DN300*300是指什么? DN110-90這個是指PE管的管徑范圍嗎? DN200*110 DN200*200 DN300*110 DN300*200 DN300*300這些是指變徑管嗎? DN200*200 和 DN300*300應該不是變徑管吧? 切線和接線費用該如何計算?是不是只要管路中有一個三通就算一個三通接線和切線的費用? 直碰是不是有一個焊口就算一個切線和接線的費用?
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
燃氣管道被挖斷,管徑25mm,長度10米,向前為DN50管道,長度100米,管道供應壓力為0.07Mpa,請教各位如何計算燃氣小時流量?是否是按照中壓燃氣管道水力計算公式推算?
我是新手,忽然接到一個小區天然氣的布置工程,有點無從下手.我想找點什么看看,圖紙有么?資料什么的?還有啊?要設管道井么?為5層的住宅?謝謝
最近在北方接了一個工程,涉及到管道保溫之類的資料,很多東西都是南方沒有的。上傳一些管道保溫的資料。
第一章 總 則第二章 燃氣用聚乙烯管材、管件第三章 焊接工藝評定 第四章 焊工考試與管理第五章 焊接機具第六章 焊接操作基本要求第七章 檢驗與試驗附件 1 參照引用標準附件2 焊接工藝評定表附件3 焊工考試基本情況表附件4 焊工焊接操作技能考試檢驗記錄表 附件5 焊工焊績記錄表聚乙烯PE管道焊接操作工藝第一章 PE實壁管道熱熔對接焊連接第二章 PE實壁管道熱熔承插連接第三章 PE實壁管道電熔連接第四章 金屬增強聚乙烯螺旋波紋管塑料擠出焊連接第五章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管雙口承插連接第六章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管哈夫連接第七章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管熱熔對接焊連接第八章 ID225~ID600聚乙烯雙壁波紋管熱收縮套連接第九章 ID225~ID6
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<
請教一下,規范要求樓梯間內不應設置可燃氣體管道,若必須局部穿過時,設必要的保護措施。應設怎樣保護,可有先例?我想的是增加套管,具體有要求嗎?
某制藥公司因為工廠內可燃氣體種類多,且分布在廠區內多個位置,需要安裝一套廠區總體氣體濃度監控系統,對各個有可燃氣體的區域的氣體濃度進行監控。監控系統要求能實時查看各個車間各個生產環節的可燃氣體濃度,當氣體濃度超標需要及時報警,防止發生安全事故。 項目情況 制藥公司因為生產工藝和安全生產的需要,不同的生產環節分散在多個車間,每個車間又是分散的,各車間距離廠區中心點的距離不超過1Km。每個車間中又有不同的可燃氣體的濃度需要測量。加裝監控系統時,需盡量不影響生產。項目需要方便實時查看廠房各處可燃氣體情況,當氣體濃度超過安全限度時需及時報警,通知相關人員馬上進行處理,防止發生安全事故。 項目方案 經過多個方案綜合對比,制藥廠選用了巨控GRPS無線遠程模塊和本地M433無線通
CJT 447-2014 管道燃氣自閉閥
知識點:城鎮燃氣管道防腐
某紙業公司車間蒸汽管道安裝方案資料簡介(某紙業公司車間蒸汽管道安裝方案) 本工程是某紙業有限公司板紙車間蒸汽管道安裝,造紙車間的蒸汽是從熱電站0.5Mpa和1.0Mpa的蒸汽管道引入,其工作壓力為0.5Mpa和1.0Mpa。制漿車間的蒸汽是從熱電站0.5Mpa的蒸汽管道引入,經一、二次減壓后其工作壓力為0.3Mpa和0.1 Mpa。