本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓?800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
該工程由宜興港華燃氣有限咕投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限咕負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<
該鍋爐房在負三層,可否安裝天然氣管道呢?謝謝查了城鎮燃氣規范,提到負二層,那么負三層是否一定不能安裝呢?或者能安裝需要什么條件?謝謝求指點迷津
在下正在搞一工程,監理說要<城鎮燃氣管道的施工和驗收規范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥們共享啊,在下不勝感激,呵呵!謝謝
1、為什么酒店式公寓不能設計燃氣管道ｓ纸面的規范文件。2、酒店式公寓,小業主戶內裝修想取消原設置的噴淋管道,需要到消防支隊(大隊)報審或備案嗎?求相關文件。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道，應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣私管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建诛和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣砈玫臒o縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃?xì)夤こ塘浚嬎銉?nèi)壁除銹時不知道如何算內壁面積
本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 編輯 我想請問負一層的鍋爐房有一個泄爆口在一層,那么我的燃氣管從鍋爐房泄爆口進入接用氣設備可以嗎?鍋爐房在負一層。放散管呢 還可以從泄爆口出來嗎? 有了泄爆口 還需要安裝報警器,緊急防爆切斷電磁閥?
我正在做燃氣管道過河項目,燃氣管道擬沿橋墩敷設,橋長約230米,請各位專家能否提供一些相關的資料,施工、安全及減振方面的資料或經驗,多謝!!
知識點:城鎮燃氣管道防?
火電廠油氣管道設計規范
城市燃氣管道置換安全技術
北方城市。下面是一個大的車庫,上面是幾個住宅的項目。外網中考慮燃氣管道的敷設,因為燃氣管道焦在車庫內敷設,所以只有在車庫板頂敷設,是否要求必須埋設在凍層下,因為這關系到車庫的開挖深度。
管道布置設計原則、基本要求 管道布置設計必須具備的條件 應遵守的國家和行業法律法規、設計標準以及規程規范 工程設計統一規定 工藝流程(系統)圖 設備布置圖
在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?