某天然氣工程施工組織設計資料簡介(某天然氣工程施工組織設計) 施工方法及技術措施 ㈠、室外燃氣管道安裝管位測量放線應根據施工圖的管位進行放線,在地形起伏地段和轉角地段應打加密樁 當管道沿線遇到地下構筑物或其他隱蔽工程時,放線應在交叉范圍兩端作出明顯標志. 根據設計規定選用不同防腐絕緣等級的管材,施工放線時應在分界點上作出明顯標志.管溝開挖施工前,根據管道占地寬度范圍內的雜草、石塊、樹木等要清楚干凈.其溝、坎、陡坡等應予以平整,不得影響施工機具通行.開槽管道溝槽應按設計所定的平面位置進行開槽.本工程為人工及機械挖土,溝壁坡度按設計要求進行.但管溝開挖深度及坡度應根據沿線土質實際情況確定,保證不塌方、不偏幫.開挖管溝時其斷面尺寸應準確,溝底應平直,溝內無塌方,無積水,無各種油類及雜物.開挖管溝土石方不可兩邊拋土,;應將開挖的土石方堆放在布管的另一側,且堆土距溝邊不得小于0.5米,管溝應保持順暢.挖管溝遇地下構筑物及其他障礙設施時應與其主管單位
給大家上傳點資料,希望對大家有用。
GB50183-2004(石油天然氣工程設計防火規范)
在其他網上找的
浙江LNG配套天然氣工程開工興建 5月18日上午,浙江省重點工程——投資6.4億元人民幣的浙江省LNG配套天然氣管道工程項目在寧波北侖春曉鎮正式開工興建。 配套天然氣管道工程項目建設單位為浙江省天然氣開發有限公司,該公司由浙江省能源集團有限公司、中海石油氣電集團有限責任公司和浙江東南發電股份有限公司合資組建,由浙江省火電建設公司承擔施工建設。管道全長38.7公里,一期工程設計輸氣能力為42億立方米/年,二期工程為84億立方米/年。 據了解,浙江LNG項目由LNG接收站、LNG專用碼頭及與之配套的天然氣管道項目組成,是中國海油與浙江省合作的重大能源項目。一期工程計劃2012年建成投產,投產后每年可處理300萬噸LNG。二期工程設計規模將達600萬噸/年。
注冊公用設備工程師(給水排水)已經不吃香了,建議大家去考注冊石油天然氣工程師,石油行業很有錢途。明年9月份開始考注冊石油天然氣工程師,給水排水和環境專業畢業的同仁們都可以參加考試,因為注冊石油天然氣工程師中有注水和采水處理專業。網址是http://www.renjing.com/sys
某廠區引進天然氣工程管道施工方案資料簡介(某廠區引進天然氣工程管道施工方案) 1. 本施工方案在編制過程中, 充分考慮了本項目特點和難度,本著優化施工方案、強化質量管理、合理降低工程造價、確保施工工期、確保施工安全等原則, 并為本工程設置了施工組織和施工技術管理機構。在文明施工、環境保護、消防安全等具體措施中,貫徹了上級有關部門對加強建筑施工現場管理的精神和要求。2. 充分考慮了本工程的設計特點和特殊要求,了解了現場條件的不利因素,充分發揮本公司具有的人材、技術、裝備、物資保證等方面的優勢,采取了大量的成功經驗、工藝、技術,補救和緩解因現場條件和工程特殊性帶來的施工困難。3. 隨著現場施工進度發展,根據現場實際需要,施工員還需編制更加具體詳細的試壓方案、吹掃方案、接點方案等技術文件。
摘 要:介紹了浙江半山天然氣發電工程采用三套350MW級燃氣-蒸汽聯合循環發電機組,每套機組有四大主機:燃氣輪機(GT)、余熱鍋爐(HRSG)、汽輪機(ST)及發電機(G)。由于氣價較高,確定采用F級燃機及相應的余熱鍋爐與汽輪機;對主機配置進行比選,確定每套機組由一臺F級燃機、一臺余熱鍋爐、一臺汽輪機組成單軸系統(燃機、汽輪機與發電機同軸)。 關鍵詞:天然氣發電廠;燃氣-蒸汽聯合循環;燃氣輪機(燃機);余熱鍋爐 1 簡 介 浙江半山天然氣發電工程是浙江省配合西氣東輸工程建設的唯一一個大型發電項目。由于我國西部的天然氣資源寶貴,生產成本較高,且輸送路途遙遠,管輸成本較高,到達浙江杭州地區的門站氣價預計將達1.37元/m3,新疆塔里木盆地西氣東輸的天然氣的低位熱值為36345 kJ/m3,折合單位低位熱值氣價0.0377元/MJ。標準煤價按350元/t計,則單位熱值價格為0.012元/MJ,僅為天然氣的1/3弱,因此天然氣價格對電價十分敏感。浙江半山天然氣發電工程選用當前技術成熟的350 MW級燃氣-蒸汽聯合循環發電機組共三套。由于氣價高,半山工程
天然氣工程管理模式與安全控制探討.rar
液化天然氣技術顧安忠版PART1
1天然氣在供暖領域的應用形式 1.1燃氣鍋爐 對于燃氣鍋爐,天然氣燃燒產生的熱量直接用于供暖,是最簡單的一種供熱方式。從規模一來看,這種供暖方式包括用于一家一戶的家用燃氣爐,一幢樓或一個小區的小型燃氣鍋爐以及用于大片面積供熱的區域性燃氣鍋爐。 1.1.1家用燃氣爐,這是目前應用較為廣泛的一種天然氣供暖方式,通常設置于廚房或陽臺,配有先進的電子點火控制、安全保護和溫度調節等系統,操作簡單,調節靈活,還能同時滿足生活熱水需求。但是,由于是分散燃燒,會影響社區的空氣品質,同時也存在燃氣泄漏、燃燒故障甚至發生爆炸等安全性問題。 1.1.2小型燃氣鍋爐實際上是一種規模較小的燃氣集中供熱系統,在用戶附近設置統一的燃氣鍋爐,向各用戶房間提供供暖熱水。這種供暖系統一般用于一幢商業建筑或辦公樓。由于將用戶熱源集中為一個,便于管理,提高了安全性,對用戶空氣的污染問題也相應減輕。但需要增設鍋爐房和管網。 1.1.3區域燃氣鍋爐的規模更大,它需要通過熱網向大面積的用戶供熱。由于熱源更為集中,供熱系統運行工況更加穩定,鍋爐運行效率更高,同時大型鍋爐更有
各位有誰做過天然氣罐區的消防工程?是LNG 2*50M3的天然氣貯罐,50M3是液化的天然氣體積,有水池、泵房、消防值班室,要設什么消防設施,各種設施如何自動聯動控制。即冷卻水靠什么聯動起泵,是自動還是手動;冷卻水是否和消防栓的水管分開設置;可燃氣體探測是否和消防泵聯動,電氣的防爆要求線管如何拉;是否要設警鈴報警,如果要設設在哪,因為設得不好,返而會引起爆炸。查了很多消防規范都未能找到答案,有誰做過幫我解答,最好有圖紙加上設計說明,多謝!
非開挖技術在北京市六環路天然氣工程中的應用,請下載
川氣出川天然氣管道工程水保方案通過評審 3月14日,《川氣出川天然氣管道工程水土保持方案報告書》通過了由水利部水土保持監測中心主持的專家評審。 來自長江委水土保持局、黃委水土保持局、淮委水土保持處、黃河上中游管理局,四川省水土保持局、重慶市水利局、湖北省水利廳、河南省水利廳、山東省水利廳及沿線13個市(州)水利局的代表和水利部水土保持方案評審專家,聽取了建設單位中國石油化工股份有限公司天然氣分公司和方案編制單位北京水保生態工程咨詢有限公司關于項目前期工作進展和方案編制內容的介紹與匯報,對該工程水土保持方案進行了審查,在技術方面提出了許多好的建議,同意通過評審,并在補充、完善后可上報審批。 川氣出川天然氣管道工程屬新建大型輸氣管道工程,是繼西氣東輸工程之后的又一重要輸氣工程,建設單位為中國石油化工股份有限公司天然氣分公司,建設內容包括普光~濟南輸氣管道干線、梁平~川維輸氣管道支線、工程配套設施。工程管道全長1937km,干線設計年輸氣量80×108m3/a,途經四川、
簡要說明:全線總長3032m(里程長度),設計壓力:0.4MPa(表壓),穿越××海, :本管線沿線一般埋深0.9m,最深處埋深1.22m,最淺處埋深0.6m。 文件格式:PDF 文件大小:288 kB[
最近接了一個這樣的工程,工程的計算負荷總容量約700kVA,不知道加壓站對電氣方面是否有特殊要求,希望大家幫忙提供幾個參考意見
8. 安全須知8.1 液化天然氣的安全知識主要物理參數序號 物理參數 數 值1 分子量 16.852 氣化溫度 -162.3℃(常壓1.053bar)3 臨界溫度 -66.52℃4 冰點 -66.52℃5 液相密度 460 Kg/m3(15.5℃)6 氣相密度 0.754 Kg/Nm37 蒸汽密度與空氣密度的比值 0.68 液態/氣態膨脹系數 610 m3/ m3(15.5℃)9 燃點 650 ℃10 熱值 38.53 MJ/Nm3(9200Kcal/Nm3)11 氣化潛熱 0.51MJ/Kg(120Kcal/Kg)12 運動粘度 12.072 10-6 m2/s13 燃燒勢 45.18 CP14 華白數 54.23 MJ / m315 爆炸極限 上限 15.77 %下限 4.91 %△ 注意:液化天然氣表現狀態:無色無味的液態;其危害性極易燃燒、爆炸或造成窒息。
現狀是天然氣通過水換熱器降溫大概150度.流量大概是1600方/小時.由于水換熱器腐蝕嚴重所以想改用空冷器制冷.想知道可行嗎.如果可行的話需要多大的空冷器謝謝前輩們支持
液化天然氣儲存及應用技術發布時間:2007-06-19 1.前言 天然氣是一種清潔優質能源.近年來.世界天然氣產量和消費量呈持續增長趨勢.從今后我國經濟和社會發展看.加快天然氣的開發利用.對改善能源結構.保護生態環境.提高人民生活質量.具有十分重要的戰略意義. 國際上液化天然氣(LNG)的生產和應用已有久遠的歷史.LNG貿易是天然氣國際貿易的一個重要方面.近10年來LNG產量以年20%速度增長.LNG工業將是未來天然氣工業重要組成部分.我國尚處于起步階段.國家最近批準在珠海建設進口LNG接收站.中原油田正籌建一座日處理15萬m3天然氣的液化工廠.LNG在我國的應用必將開始一個新的階段. 2.液化天然氣的制取與輸送 LNG是液化天然氣的簡稱.常壓下將天然氣冷凍到-162℃左右.可使其變為液體即液化天然氣(LNG).它是天然氣經過凈化(脫水.脫烴.脫酸性氣體)后.采用節流.膨脹和外加冷源制冷的工藝使甲烷變成液體而形成的.LNG的體積約為其氣態體積的l/620.