熱力管網設計中都是用什么軟件?有什么特別的、好用的么?制圖與計算分別用什么軟件?里外有沒有室外熱力管網設計教程一類的東西
本人以前是搞給排水的,熱力管道沒做過,因為需要最近正在接觸這方面的只是,從論壇里找了些資料看了看,但還有很多不懂的。比如我們在管網設計的時候,采用架空敷設的時候,一般固定支架的間距是根據經驗直接定出來的還是經各參數計算出來的,如果是計算,手冊里推薦的支吊架的最大間距有什么作用?補償器是根據設計管徑直接選用的還是也必須經計算呢?再有,我看管道廠家的資料,管道的保溫層都是隨管徑而定的,我們是否還需要驗算其保溫層的層厚呢?疏水閥是不是就是設置在管道低點的放水閥?現在一般廠區里熱水管是采用何種方式敷設的?請大俠們賜教!最好能說一下熱水管網設計的一般步驟和主要注意事項,不勝感激
本人這次做一個工程規劃,工程是一個十字型的步行街,道路十八米寬,兩邊各有五米人行道。給水管道我布置在路中心線,并且南北,東西的給水管連通。但是我突然想起應該做室外消火栓,那我就不知室外消火栓應該另外再布置管道,還是由路中間的管道接過去。問了別人后說應另外布置管道,但是消防管道是應該布置在路中間呢,還是布置在人行道下,是應該兩邊的人行道都布置呢還是其他。請各位有長見的哥哥姐姐們指導一下。
請教個問題,自噴管網末端的水頭損失的計算問題,教材建水第五版91頁的例題3.1,答案算出來第一個噴頭厚的損失是25kpa,這個是怎么出來的
地下室中噴淋管的主管與支管的排列問題,主管DN150的管子在支管上方是否可行,我自己在規范上查了一下也沒有見到相關的規定,是不是支管無論在主管的上方還是下方都沒關系的?你們一般做的工程哪個方式要多一點,前面的第一個問題比較急,希望看到的各位前輩都發表下自己的意見
湖南鯨魚供水設備有限公司 13080519779周先生 管網疊壓供水設備的系統原理 1、我廠的 管網疊壓供水設備當自來水的壓力低于用戶所需的設定壓力時,控制系統會自動控制變頻器變頻軟啟動運行,直到用戶管網的實際工作壓力等于設定壓力,變頻器控制變頻泵以一恒定的轉速運行,自來水的壓力越高,變頻泵的轉速就越低,自來水的壓力越低,變頻泵的轉速就越高,當自來水的壓力等于設定壓力時,變頻泵就延時休眠,即充分利用了自來水原有的壓力,以確保用戶所需要的壓力恒定。當壓力下跌到喚醒值時,水泵自動喚醒。 2、變頻泵的進水口與不銹鋼穩流補償器相連,微機時刻檢測穩流補償器的壓力,通過進水壓力檢測和真空自動抑制器來保證
流體管網瞬態仿真問題求助:對元件數學模型進行線性化處理聯立線性代數方程組求解時,某些工況下變量系數為零,造成方程組不滿秩無法持續求解。有經驗者請發電子郵件至[email protected],可以商榷有償合作事宜。
麻煩師哥師姐們幫我解決一下問題:1、強電采用排管敷設方式,如何確定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有師哥設計了強電手孔井,貌似審圖也沒事!2、直埋敷設的定義在GB50217中定義如下:電纜敷設入地下壕溝中沿溝底鋪有墊層和電纜上鋪有覆蓋層、且加設保護板再埋齊地坪的敷設方式。疑問:排管屬于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等為直埋。有人認為穿管即為排管敷設,不是直埋?您認為呢?3、個人認為從人孔井到建筑物處(小于6根)即為直埋,無論是否穿管!而人孔井到人孔井段為排管,有何錯誤,請師哥師姐指出來!4、強弱電井共用,此時室外強弱電人孔井如何考慮呢??分開敷設如果用地緊張怎么辦?有時強電井還需考慮高壓的情況!5、師哥們要是有比較成熟的電氣室外總圖,還望分享一下,在這先謝過了!
目前我國反應器常用的消毒劑為氯,為盡可能維持節點水質,出廠水中需要保持一定的余氯濃度,一方面是為了抑制水中細菌的繁殖,另一方面是為了防止水在輸送過程中受到二次污染,所以,我國生活飲用水衛生標準規定管網末梢水中余氯濃度不得低于0.05mg/L。鑒于供水管網如同一個大型的“管網”,水在其中進行各種物理、化學及生物反應,這些反應一方面會造成管網管道的腐蝕,導致管網中水質產生變化,勢必會造成一系列的供水安全問題。 理論上來說余氯在供水管網中的消耗分為兩個過程,即主體水中余氯的衰減和在管壁生長環的消耗,兩種反應受水溫
1、消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的系統工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。 2、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,且不應小于0.60MPa。 3、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統
1引言 城市雨水管網是重要的城市基礎設施,擔負著收集雨水、及時排除市區和流經市區雨水的任務。隨著城市的發展,區域不透水面積增加,降雨造成淹水現象較為普遍。當大強度降雨時,造成排水管網壓力過大,雨水無法及時排走,在城區低洼處形成積水,嚴重影響城市交通和居民生活。同時,運行多年的管道已年久失修。因此,利用數值模擬手段,了解城市雨水管網運行現狀,合理地進行排水管網優化與改擴建是十分必要和緊迫的。 自20世紀70年代起,美國等發達國家開始利用數學模型模擬城市地表徑流對降雨事件的響應過程,用于城市防洪規劃和管網的優化。Pomeroy等以美國53年的降雨資料為依據,利用SWMM模型進行水文和水動力學模擬,提出通過減小徑流量以及優化水質來降低渠道的侵蝕潛力的觀點。我國城市排水管網的數字化研究起步較晚,但近年來已經取得了一些成果。 劉俊等以SWMM為基礎,模擬了匯水區和街區的地面積水全過程,開發出了適合上海市區地表產流和防洪管理要求的雨洪模型。叢翔宇等通過SWMM模型,在不同暴雨設計頻率下,模擬了北京某小區的排水效果以及
我知道假定一個最不利點,再推出所有點的水壓標高,然后比較。但是我忘記在哪里看過一句話說,控制點只能在干管上,不能在支管上,是這樣子么?求解答。謝謝各位大神。
1、樹狀管網是以一條或少數幾條主干管為骨干,從主管上分出許多配水支管連接各用水點。在一定范圍內,采用樹枝形管網形式的管道總長度比較短,管網建設和用水的經濟性比較好,但如果主干管出故障,則整個給水系統就可能斷水,用水的安全性較差。 2、環狀管網主干管道在園林內布置成一個閉合的大環形,再從環形主管上分出配水支管向各用水點供水。這種管網形式所用管道的總長度較長,耗用管材較多,建設費用稍高于樹枝形管網。但管網的使用很方便,主干管上某一點出故障時,其他管段仍能通水。 在實際布置管網的工作中,常常將兩種布置方式結合起來應用。在園林中用水點密集
漏損控制就是采取積極有效的措施,降低管網漏耗,從而節約有限的水資源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然資源,因此,進行漏水控制的工作,就有著十分重要、積極的意義。漏損控制的意義它主要表現在以下幾個方面: 1 節約有效的水資源 世界上的水資源是有限的,因此如何節約有限的水資源,其意義重大。進行漏損控制的重要措施之一就是降低管網的漏失率。減少管網中的漏失就等于降低了某一地區對水資源的需求總量,就可以把這部分節約下來的水資源應用到其他需要的地方,發揮其相應的效能。 2 節約工程投資 由于城市的不斷發展其用水量就不斷增加,城市附近的水資源滿足不了城市發展的需求時,就被迫向更遠的水源取水,其結果是取水距離越來越長,引水工程投資將越來越大。據有關資料顯示,目前個別城市的引水成本竟達300 元每立方米之巨。因此,在某種意義上,如果能降低城市供水管網的漏損,就是減少了城市對水資源的需求,從而就減少了引水工程的投資。在許多城市的舊管網改造中,管道漏水嚴重,漏耗較高,是甚入造的主要原因之一。如果漏損控
城市供水管網主要肩負著為城市輸送生活和生產用水的重要任務,隨著我國城市化進程逐漸加快,城市規模逐漸擴大,其對城市供水管網建設的要求也在逐步提高,對此現況,如何降低供水管網漏損率就成了重中之重。 管網漏損的原因: 1、管網老化:供水管網使用年限比較長,管網老化較為嚴重,較為容易導致管材接口漏水以及爆管現象。 2、管材質量比較差:依據當前使用的管道管材分析,預應力水泥管、鋼筋砼壓力管管材組織較為疏松、質脆、易生氣孔、結垢嚴重以及粗糙系數比較大;玻璃夾砂管則較為疏松、質脆、強度低抗壓性能差等等,導致其在裝卸以及安裝使用過程之中較為容易出現裂縫,致使出現漏水。 3、施工技術比較落后:因為供水管材自身的特點所導致的施工工藝,其會給管材安裝施工帶來諸多的不便。因為前期的施工方法比較單一、形式復雜、技術落后。加之施工質量存在一定的問題,導致其安裝質量在一定程度之上比較難保證,就會給供水管網帶來事故隱患。 4、支墩后背土質比較松動:其在大管徑的彎頭以及三通等處,推力較大,一旦當支墩后背土質松動,就會
城市供水管網主要肩負著為城市輸送生活和生產用水的重要任務,隨著我國城市化進程逐漸加快,城市規模逐漸擴大,其對城市供水管網建設的要求也在逐步提高,對此現況,如何降低供水管網漏損率就成了重中之重。管網漏損的原因1、管網老化:供水管網使用年限比較長,管網老化較為嚴重,較為容易導致管材接口漏水以及爆管現象。4、支墩后背土質比較松動:其在大管徑的彎頭以及三通等處,推力較大,一旦當支墩后背土質松動,就
現在我在做一個農村的污水管網設計,對方要求把污水從每家每戶接出,但是有的路面總寬不道2米,中間已經鋪設了自來水管,污水管就不好鋪設。另外由于房子非常不規則,在收集每家每戶污水的時候又該如何收集??另外在兩棟房子之間大概1.5米寬的空間能否鋪設污水管????????對方要求最大的埋深不能大于2米哪位大哥大姐做過類似的設計啊,快交我一下啊
我的地圖是顯示整個市區所有建筑房屋的,,這個市區很大塊面積就是沒有規劃那種,,類似城中村,-----幾個鄉鎮合并的,,只有極少數明顯的主干街道.想問下,,,,如果對建筑進行刪減,..對設計有很大影響么...因為如果按照給出的道路來分街區,,每塊面積太大,,還有什么分街區要注意的地方么??謝謝
我廠供應的北京市地鐵5號線全部高壓管網管件部分安裝圖片.望大家多交流!謝謝!
我是一名給排水專業的本科生 上周剛做完了一城市給水管網的課程設計,有許多問題有待解決,希望大家幫幫忙! 1)居民生活用水定額和綜合生活用水 在什么情況下用前者,什么時候用后者。 2)未預見和沿程漏失水量怎么處理 在算比流量是要不要加上這部分水量,我們指導老師說是在管網初始段就扣除了,對嗎? 3)關于冰凍線 管網的服務水頭包不包括冰凍線?比如要保證管網某節點的服務水頭是20m,這20m和冰凍線怎么算?