一、供暖負荷計算 《設計技術規程》在供暖負荷計算方面與過去傳統的負荷計算相比,最主要的區別在于要按6℃溫差計算戶間傳熱量。其目的是為了實施分戶熱計量后,鄰戶可能實施間歇供暖,大幅度自主調節供暖負荷,從而產生戶間傳熱對用戶的供暖影響。《設計技術規程》還規定,戶間傳熱負荷不計入外網供暖總負荷中,只計入戶內供暖總負荷,且不宜大于基本供暖負荷的80%。 1.戶間傳熱量的確定 目前,暖通界一些同仁對于按6℃溫差計算戶間傳熱,持不同的看法。認為在同一建筑內,處于不同位置的未供暖住戶與其相鄰的供暖住戶之間的溫差是不同的。筆者通過實際工程設計計算同樣發現,當處于東西邊單元頂層的最不利住戶不供暖,而與其相鄰的其他住戶都供暖時,戶間溫差遠>6℃(約為11℃左右)。而相同戶型處于中間單元中間層時,戶間溫差6℃的不利戶型,可采取將戶內溫控閥的鎖針控制在12℃-14℃,通過戶內散熱器散熱及溫控閥調節來補充此
前 言 根據京政發[2000]9號北京市人民政府關于發布本市第四階段控制大氣污染措施的通告、京政發[2000]22號人民政府辦公廳關于分解實施北京市控制大氣污染第四階段措施任務的通知,根據北京市規劃委員會和北京市建筑節能與墻體材料革新辦公室批準的編制計劃,在廣泛調查研究,總結試點工程經驗、并經暖通專業和供熱專業專家深入論證的基礎上,編制了《新建筑集中供暖住宅分戶熱計量設計技術規程》。由北京市規劃委員會、北京市建設委員會和北京市市政管理委員會批準為北京市標準。 1.1一般要求 1.1.1新建集中供暖住宅的室內系統,應按分戶設置熱量表的熱計量方法進行設計。與此相應,宜采用共用立管的分戶獨立系統型式。 1.1.2應設置一戶一表。具有多種套型、且套型面積相差較大的住宅,根據水力平衡或管系統布置的需要,套型面積較大時一戶也可多于一表。 1.1.3室內供暖系統由供暖管道入口裝置、各環路的供回水干管和各共用立管組成。 1.1.4住宅內的公共用房和公用空間,應設置單獨供暖系統和熱量計量裝置。 1.1.5熱水供暖系統最低
15K502_供熱計量系統設計與安裝
分戶熱計量采暖設計與施工探討.rar
新建集中供暖住宅分戶熱計量設計技術規程
圖紙簡介: 本工程為7號住宅樓,建筑面積3079.65平方米,地上六層,采暖系統采用共用立管的分戶獨立系統,戶內采暖為雙管上供上回系統(明裝),每戶的供水干管安裝熱量表實行分戶計量,每組散熱器安裝溫控閥,進行室溫控制,供回水溫度分別是90°C和70°C。室內采暖供回水管采用明裝,采暖供回水管采用鍍鋅鋼管絲扣連接。圖紙包含:暖通設計總說明 圖紙目錄、主要設備及材料表 圖例 、采暖系統圖、采暖安裝大樣圖、一層采暖平面圖、三--六層采暖平面圖等。
地板輻射采暖分戶熱計量系統簡介與應用http://www.e-hvacr.com/jszx/zt/lrjl/200603/3260.html
哪位老師有這本圖集?上傳一個啦,謝謝!
多層住宅采暖熱計量表地下室集中設置,采用分集水器分戶,此方案是否可行,技術上有沒有問題。