低溫地板輻射采暖設計要點
介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決
管材要求,并且對不同采暖方式進行了技術經濟分析。 1低,地板轄射采曖的機理和結構構造地板輻射采曖是用兄砧熱水通過埋設于樓地板上部的加熱管盤把上部地板加熱,以輻射的方式向室內傳熱,從而達到高效舒適的采曖效果。通常在結構層上首先鋪設保溫材料如35聚苯乙烯保溫板以起到單向保溫隔熱作用,然后根據房間的熱負荷確定加熱盤管的管間距和循環方式,并把它固定在保溫材料上,最后回填細石混凝土,夯實平整后鋪設裝飾地面如地板地毯大理石等。 2低,地板輾射采曖的優越性 2.1舒適衛生。輻射的熱量集中在室內2.5,1以下,溫度均勻,梯度合理,室內溫度下熱上涼,使人感到腳熱頭涼,形成了個專門的微氣候條件,符合生理學上的調節特性。同時,室內不會形成污濁空氣對流,減少室內塵埃的飛揚,也消除了散熱設備和管道的積塵面。 2.2效節能。低溫地板輻射采暖在低溫傳送熱媒時,熱損較小。可以利用余熱水,而和對流采暖相比熱效率高;設計溫度比傳統的對流采暖要低24,資料明,采暖溫度每降低1弋可節約燃料10左右。還可實行分戶分室控制供熱及溫度控制器自動調溫。 2.3節約使用面積
規范要求絕熱層內管道不能有接頭,但是由于地板采暖施工完畢后其他工種(土建、電氣)施工時要是破壞了某段管道的話,就必須將整個房間的面層剔鑿出來,更換全部管道,這樣實在是太費工費力了。在實際施工中,大家有沒有什么好的成品保護措施呢?
低溫地板輻射采暖施工工法.pdf
淺談低溫地板輻射采暖的應用.rar
本人在設計院實習,剛做了一個采暖工程,用的是低溫地板輻射,在布置地暖管時因為樓梯的则９地跑間距不能相等。有間距為250的,也有200的。這樣做可以嗎?在統計長度時應該如何寫。急急急急急急急!!!!!
目前,隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高,原有嚴峻的建筑節能目標的需要,同時對于熱計量的要求也需要有新的更利于分戶計量的采暖方式出現在這種形式下,很多新勢而受到廣泛的重視和使用。 1.低溫地板輻射采暖的結構特點低溫地板輻射采暖目前主要有兩種方式是水系統地板采暖,是發熱電纜地板采暖。目前,對于發熱電纜地板采暖,由于是利用寶貴的高品位電能進行采暖,很多專家對電采暖采取謹慎的態度。所以本文主要針對水系統地板輻射采暖進行介紹。 水系統地板輻射采暖是將地暖專用塑管也可以使用銅管埋于地下,在管道內通入3060弋的熱水,使地面達到定的溫度,靠地面和圍護結構家具人體等的輻射換熱來維持房間需要的溫度和人體的舒適性。地板輻射采暖的結構意由1可,水系統地板采暖是種隱蔽工程,加熱盤管1.5由于地板采暖是隱蔽工程,管路都埋于地下,所以整個房間沒有像散熱器那樣的外露設備和過多的管路,整個地暖房間整體感覺好,易于裝修。 1.6系統的熱穩定性好由于系統結構上有較厚的細石沙漿作為個蓄熱結構,系統的熱惰性好,系統抵抗外界干擾的能力強,地暖系統和散熱器系統比,房間內的溫度波動明顯小。
一、設計 1、根據房間的一些技術參數,對房間的熱負荷Q進行計算; 2、根據計算出的熱負荷,以及房間地面有效散熱面積,計算地板面積所需有效散熱量; 3、根據計算出的房間有效散熱量,查相關表格確定鋪設地熱管的間距; 4、根據各地區的實際情況,以及對管內安全流速的要求,對計算值進行校核,直至達到滿足室內所需溫度; 5、對建筑施工圖紙進行布管,即CAD程序的完成部分。 二、根據設計圖紙及其它技術文件進行現場施工 1、防潮層、絕熱層、保護層、鋼絲網、加熱管、現澆層、防水層、干硬性水泥砂漿、地面裝飾層; 2、檢驗、調試與驗收; 2.1 集配裝置安裝完畢,進行試壓,即進行水壓試驗; 2.2 調節每一通路水溫達到正常范圍; 2.3 竣工驗收應具備各項檢驗記錄。 曾經有人對低溫地板輻射采暖的前景,非常看好。在北方地區,150個供暖日中,僅有2.5天達到健康濕度,室內平均濕度僅為15%RH,另據相關部
家里住宅,想用地板輻射采暖,大概100-200平的樣子。水系統和電采暖那個成本低點?水系統用空氣源的主機便宜還是燃氣的便宜？什么牌子的主機比較好?質量好的,還有性價比高的??回答滿意的送套圖。。。
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
上海某別墅低溫輻射采暖
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高啊!大約每平方多少錢啊?
大家有沒有做過以沼氣為燃料的低溫地板輻射。還是采用壁掛鍋爐,只是燃料采用沼氣,是一個農村的小住宅,用的土炕,要求炕上也要地板輻射,能行的通嗎?請教一下大家。另附建筑圖。
0 引言 低溫地板輻射采暖系統,以其室內溫度均勻性好,溫度梯度小,符合人體熱舒適性曲線舒適性好,及不影響室內使用面積等優點,近年來在工程中得到了大量應用。另一方面地板輻射采暖因管道都是暗埋輻射,一旦系統出現問題不易檢查和維修,這就要求設計上應嚴格按照規范要求,同時施工、運行、維修各方面都應盡可能全面考慮,做到方案合理,從源頭上解決問題,這樣才能發揮地板輻射采暖的優勢,達到舒適節能的效果。本文針對設計中常見問題進行分析并提出解決方法。1 設計常見問題及解決方法 1.1 分集水器的設置位置 分集水器應盡可能設置在有防水的房間,因此多數設計人員會將分集水器設置于衛生間內。衛生間的空間一般都比較狹小,其中又有浴缸、洗臉盆、座便器等衛生器具通常都選在臺式洗臉盆下及門后。但是根據工程施工反饋情況,筆者認為分集水器放在衛生間有諸多不利因素。1.1.1 分集水器設于臺式洗臉盆下易造成洗臉盆冷熱給水管水及角閥無法安裝。1.1.2 衛生間面積狹小,所有地暖供回水管都從衛生間門口進出。120m2左右的住房一般需要6~7個分支的分水器,供回水管共有1
低溫地板輻射采暖用塑料管的性能對比一、隨著建筑業的發展和人民對居住生活舒適度要求的提高,低溫地板輻射采暖系統的應用越來越普及。目前國內在地板采暖系統中選用的塑料管主要有以下幾種。PE-X:交聯聚乙烯PP-B:耐沖擊共聚聚丙烯PP-R:無規共聚聚丙烯PB: 聚丁烯PE-RT:耐高溫聚乙烯二、管材原料的共性要求與其各自特點按照國家和國際的產品標準要求,生產冷熱水用塑料管材和塑料管件的原料,必須是按照GB/T 18252-2000《塑料管道系統 用外推法對熱塑性塑料管材長期靜液壓強度的測定》中規定進行試驗而通過合格判定的管道專用料。也就是說,每個原料生產廠家必須做出符合產品標準中所規定的蠕變破壞曲線,才能證明所銷售的原料是合格的。僅作110℃、8760小時的靜液壓狀態下熱穩定性一個點的試驗是不能證明管材原料是否合格的。到目前為止,國內市場銷售的熱水管原料具有符合標準的蠕變破壞曲線的廠商,PP-R僅有歐洲的北歐華工、巴塞爾、帝斯曼和利普索爾等幾個廠家;PE-RT只有美國的陶氏化學具有;PB也只有
摘 要:本文詳細介紹了關于低溫熱素板輻射這一采暖形式的優點、弊端、在建筑中的應用以及在設計、施工常見的問題與解決方法。關鍵詞:低溫熱素板輻射采?熱舒適度 低品位熱媒 分戶計量 節能工程造價 不可修復性 適用范圍一、 引言根據國家《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87及省、市有關文件要求,新建、改建、擴建各類住宅采暖系統均應采用分戶計量,這使得傳統的采暖形式發生了較大的變化,為采暖形式多元化提供了契機,各種新的分戶采暖形式紛紛涌現出來,搶占了一定的市場份額。其中我市常見的形式有:集中熱水分戶采暖、低溫?zé)崴匕遢椛浞謶舨膳⒎謶綦姴膳㈦姛崮げ膳约叭細狻⑷加汀㈦婂仩t分戶采暖系統等形式。下面單就低溫熱素板輻射采浓下簡稱地板輻射采暖)這一形式談談其優點、弊病、應用的范圍及設計施工中常見的問題。二、低溫地板輻射采暖的優點:2.1 利于分戶控制,符合規范要求。 隨著國家取消福利化用熱,供熱商品化進程不斷深入,供暖系統采用分戶熱計量系統勢在必行,地板輻射采暖正是在此前提下逐漸走入市場,它不僅滿足這一要
低溫地板輻射采暖的地板表面溫度怎么確定啊。按照《規程》地面溫度有適宜的范圍,可是地板表面溫度,室內設計溫度,和地面單位面積散熱量三者相互聯系啊。我把負荷算出來,單位面積所需算熱量也就確定了,再算地板表面溫度時有的房間就比較低。我是應該先按《規程》確定地板溫度嗎?
低溫地板輻射采暖系統 技術交底[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:23 編輯 ]
低溫輻射采暖地板
低溫輻射采暖地板專題,為您提供低溫輻射采暖地板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低溫輻射采暖地板 相關的專業交流討論,更多低溫輻射采暖地板相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度