国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地暖設計與施工的問題!

    1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝

  • 這樣設計圖地暖紙可以嗎.

    我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.

  • 地暖盤管怎樣設計與畫出

    我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!

  • 關于地暖設計中一些疑問!

    剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?

  • 關于地暖設計的一點疑問

    1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?

  • 建筑繪畫與設計進階教程

    建筑繪畫與設計進階教程

  • 地暖設計要考慮哪些因素?

    目前,在我們采用地暖設計的過程時,不能盲目的選擇安裝,那樣既不能確保地暖系統的質量也不能保證它的安全,因此合理的地暖設計需要考慮哪些因素呢? 首先要清楚地暖設計涉及到熱負荷計算、盤管間距設計、盤管方式設計 、分集水器的設計等等.以下我們分別對這些參數做逐步介紹。 一、地暖熱負荷計算 1、首先地暖的散熱量較暖氣散熱要高2℃-3℃,故采暖熱負荷宜取房間常規計算采暖負荷的90%或將房間溫度降低2℃計算。 2、采用分戶獨立式熱源或集中采暖分戶熱計量的住宅,應考慮間歇采暖和相鄰房間不采暖時戶間傳熱等因素,并以適當修正系

  • 請教關于別墅的地暖設計

    別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!

  • [設計]關于地暖負荷的一個小問題

    計算負荷的時候,規范中說負荷應該扣除上層盤管向下的傳熱量,(技術規程)1、本人考慮應該最好不要扣除上層傳熱量,這個也應該算做間歇式供暖的計算方式吧2、盤管間距的選擇應該是盤管的散熱量減去盤管向下的傳熱量去除房間負荷才更合適不知道大家怎么認為??

  • 《3DSMax7客廳裝飾設計教程》

    《3DSMax7客廳裝飾設計教程 V1.2 綠色特別版》3DSMax7客廳裝飾設計教程 V1.2 綠色特別版.part1

  • 我設計中遇到的一些地暖問題

    1.公建走廊的地暖是否設計?2.住宅的戶型大小差別很大,地暖環路無法平衡,我用相臨環路帶其他房間的,合適么?3.計算出地暖的間距,設計按照計算的做了,但是施工基本不按設計間距走,為了施工方便,基本都是盤300的,怎么解決啊?有空的高手幫我看看...

  • 某設計單位midas培訓教程

    第一章 “文件”中的常見問題1.1 如何方便地實現對施工階段模型的數據文件的檢查?具體問題本模型進行施工階段分析,在分析第一施工階段時出現“WARNING : NODE NO. 7 DX DOF MAY BE SINGULAR”,如下圖所示。但程序仍顯示計算成功結束,并沒有給出警告提示,如何僅導出第一施工階段的模型進行數據檢查? 圖1.1.1 施工階段分析信息窗口警告信息相關命令文件〉另存當前施工階段為...問題解答模型在第一施工階段,除第三跨外,其他各跨結構都屬于機動體系(缺少順橋向約束),因此在進行第一施工階段分析時,程序提示結構出現奇異;而在第二施工階段,結構完成體系轉換,形成連續梁體系,可以進行正常分析。在施工階段信息中選擇第一施工階段并顯示,然后在文件中選擇“另存當前施工階段為...”功能將第一施工階段模型導出,然后對導出的模型進行數據檢查即可。相關知識施工階段分析時,對每個階段的分析信息都會顯示在分析信息窗口中,同時保存在同名的*.out文件中,通過用記事

  • 請問地暖荷載該如何設計?

    我在做畢業設計的時候考慮了地暖荷載,但是現在不知道地暖荷載的值取多少,恒載和荷載分別取多大請各位前輩指點一下

  • 地暖工程從設計到施工各個細節

    本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,該如何學習,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?

  • 地暖設計施工問題匯總與總結

    地暖設計施工問題匯總與總結

    一、設計問題: 1、低溫熱水地面輻射供暖系統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,不讓它浮升聚集)。 2、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管)。 3、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度;供回水溫差不能超過10度;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,基本不超過75米,且長度管差控制10米以內。

  • 地暖設計之地暖管道設計

    1 、在住宅建筑中,低溫熱水地面輻射供暖系統應按戶劃分系統,配置分水器、集水器;戶內的各主要房間,宜分環路布置加熱管。 2 、分水器的各環路,其加熱管的長度宜接近,并不宜超過120m ,所以分水器在設計的時候要布置在各個回路的中間,這樣各個回路的加熱盤管長度就會接近一些。 3 、加熱管的布置宜采用螺旋型鋪設方式,這是地暖管道鋪設比較常用的一種方式,成回字結構的盤管可以在室內均勻的散熱,不會發生地面溫度不均的情況。 4 、加熱管的敷設管間距,應根據地面散熱量、室內計算溫度、平均水溫及地面傳熱熱阻等通過計算確定,這一點是針對傳統低溫地暖來說的,因為傳統地暖的布置隨

  • 關于地暖的設計規范都有哪些?

    本人是遼寧供暖公司的,現在有開發商向我們出具新樓盤按照標準如何敷設地暖管,比方100平應該鋪幾路。就像請問各位大神,有這種硬性規范嗎,還是要根據實地經過計算在得出來呢,當?shù)氐墓┡居袥]有權利要求小區開發商按照我們的要求敷設地暖呢?

  • 地暖設計問題和施工問題匯總

    地暖設計問題和施工問題匯總

  • 【必備】地暖設計施工問題匯總

    【必備】地暖設計施工問題匯總

地暖設計教程專題,為您提供地暖設計教程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖設計教程 相關的專業交流討論,更多地暖設計教程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 开平市| 竹溪县| 台北县| 昭觉县| 浏阳市| 高青县| 虎林市| 铜川市| 巴彦淖尔市| 龙川县| 祁连县| 静海县| 滁州市| 沙坪坝区| 太和县| 盐亭县| 婺源县| 镇江市| 定兴县| 冕宁县| 林西县| 万盛区| 平陆县| 启东市| 龙里县| 泽州县| 东源县| 汉源县| 绥江县| 平塘县| 囊谦县| 洛浦县| 苏州市| 宁津县| 聂拉木县| 南陵县| 南木林县| 株洲市| 手游| 万山特区| 漳州市|