小弟最近遇到一個問題,設計了個換熱站,現已施工完畢換熱效果挺好,就是蒸氣管道噪音很大!蒸汽壓力為1.0MPa,經過減壓閥減到0.4MPa進行使用,噪音依然很大!!!不知如何解決,請大俠賜教!!!
換熱站工作原理: 換熱站的工作原理是通過換熱器將熱源輸配的一次高溫供水與熱用戶二次網低溫回水進行封閉式熱交換獲取熱量提溫后,通過循環泵克服二次網阻力,將熱水送至用戶室內散熱裝置供熱。 換熱站主要設備: 換熱站的主要設備有板式換熱器、循環泵、一二次水除污器,補水泵,軟化水系統,控制系統和各類閥門等。 換熱站運行常見問題和應對處理辦法: 1、一次側循環流量不足
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
KTV噪聲的問題一直是影響KTV包間聲效的難點,通過多年的經驗,成都筑格裝飾在這里給大家講講如何在KTV裝修過程中避免今后噪聲對音效的干擾。KTV裝修中主要的噪聲干擾有以下幾點: ①、電磁輻射干擾噪聲 環境的雜散電磁波輻射干擾,比如手機,對講機等通訊設備的高頻電磁波輻射干擾、周圍環境的電梯、空調、汽車點火、電焊等電脈沖輻射、演播廳燈光控制采用可控硅整流控制設備所產生的輻射,都會通過音頻傳輸線直接混入傳輸信號中形成噪聲、或穿過屏蔽不良的機器設備的外殼干擾機內電路產生干擾噪聲。實踐表明,在一些特殊的場合,如大量使用可控硅調光設備的演播廳等,如果沒有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪聲將會很嚴重。 ②、設備內部的電路噪聲 音響設備都有一項指標---信噪比。由于內部電子元件產生的電噪聲,在一臺設備單獨工
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
圖紙簡介: 本工程為鍋爐房,屬于丁類廠房,用電為三級負荷。圖紙包括詳細的帶控制節點的工藝流程圖、換熱站電氣平面圖等。希望對大家有所幫助。 投稿網友: shanhuhuayu 上傳時間: 2014-06-18
本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 編輯 地下一層設置了換熱站,循環泵二用一備(定頻)。軟連接、隔振墊都做了,而且安裝都沒有問題,現場情況如下:①水泵本身的聲音并不離譜,振動也正常,但是一直到地上五層仍能聽到嗡嗡的聲音。②三臺水泵任意開一臺,噪聲強度都差不多。不知哪位同行遇到過這種情況。會不會是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在線等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~最后加裝了變頻器,調頻后噪音控制在正常范圍之內了。
在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水、回水溫度,給出了二次供熱的供水、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號、數量?循環泵和補水泵怎樣確定?
求助!我公司位于北京大興某開發區,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃氣,供暖費也做了提升。我公司熱費上升78%,需繳納300多萬,費用太高,準備轉為自供熱。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,總計5.5萬平米。廠區建有兩座換熱站,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱水鍋爐(一用一備,高峰兩用),仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,距離300米)。由于不是暖通專業,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適。(原市政熱網進水管徑200、壓力0.4、進出溫度65/55,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,常壓鍋爐性價比是否最高。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些。4.傾向于選擇北京制造商,有無此類優質公司,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計、供貨、安裝全套服務,也請大家推薦下,謝謝了。
我們公司由于工程進度慢,一級網一直沒有焊接完畢,估計全部完工將要在11月20日左右,整個一級網需要注水30500噸水 ,由于是空管線,我感覺用自來水直接補可能會快些,補水管如果是DN100的話,有三處可以補水,我得補多少能滿足我啟動循環泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少計算那,得注水多少小時,黑龍江地區這個日期直接注自來水會不會凍那? 一級網循環泵是流量2000m3/H的,揚程80米。
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,包括設備平面布置,管線和支架平面布置,排水溝平面布置,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,樓梯詳圖,外檐詳圖及其他圖紙。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖
圖紙簡介: 某小區,換熱站補水,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
介紹一下板式換熱器漏氣的處理方法: 1.在無壓狀態,按制造廠提供的夾緊尺寸重新夾緊設備,尺寸應均勻一致,壓緊尺寸的偏差應不大于±0.2N (mm)(N.為板片總數),兩壓緊板間的平行度應保持在2 mm以內。 2.在外漏部位上做好標記,然后換熱器解體逐一排查解決,重新裝配或更換墊片和板片。 3.將開換熱器解體,對板片變形部位進行修理或者更換板片。在沒有板片備件時可將變形部位板片暫時拆除后重新組裝使用。 4.重新組裝拆開的板片時,應清潔板面,防止污物粘附著于墊片密封面。 以上為您介紹了板式換熱器漏氣的處理方法,希望對您有所幫助!