請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
最近要做一個換熱站,可是這個站的海拔比已有的站高了15米,原來鍋爐房的定壓壓力為75米,循環泵的揚程為80米,在冬季負荷最大時,循環泵出口的揚程為75+80=155米<160(鍋爐房的額定壓力1.6MPa即160米), 新建換熱站后,循環泵的揚程夠用了,可是定壓壓力變為?5+75=90米,在加上循環泵的揚程80米,則循環泵出口的揚程變為?0+80=170米了,超過了鍋爐的額定壓力, 請教各位高手怎么解決這個鍋爐安全運行的問題? 還有就是請教各位同行有沒有用過在循環泵旁通管這種定壓方式的,具體怎么控制?? 謝謝
這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,應該分2個采暖分區吧。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊
最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!
最近設計換熱站時一次網熱源為蒸汽,1.5公斤;請問冷凝水的溫度應為多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考慮疏水裝置,冷凝水的余壓是否可以將冷凝水輸送到鍋爐房????請各位不吝賜教!!!!感謝!!!!:loveliness:
40t/h熱水鍋爐供水管(DN300)流量218 m3/h,大約1.4公里的外線(DN350)到換熱站,但進入換熱站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管線,所有設備都是新的。為何流量會差這么多????請各位大蝦解答一下。謝謝。
北京的項目.我是甲方,去年一共蓋了21棟樓.現在20號樓的東西兩邊各加了兩排平房,大概有2000平左右.這兩排平房的采暖是用的20號樓的管道.問題來了:今年冬天新樓第一次供暖,結果單20號樓的暖氣溫度不夠.現在我給老板建議給20號樓單獨設一個小換熱站.20號樓的面積在13000平左右,九層高.45戶.基本確定用板換.現在想咨詢一下大概造價是多少???謝謝!
我個人遇到的一些問題現在總是覺得不知道改怎么選了,原因是1、熱指標,規范上說現在的節能建筑取30-45w/㎡,但是現在有很多地方要求小于31w/㎡;2、設計供回水溫差25℃,但是實際運行的時候很多達不到這個溫差,并且小很多,有些只有15℃;3、板換的傳熱系數,手冊上說經濟值是5000w/㎡.℃,但是實際做的時候業主會要求不大于3000.這幾個因素對換熱站的主要設備的選擇有著決定性的作用,可是現在都定不下來,尤其是溫差,到底是按設計溫差計算呢,還是按實際運行的溫差算,讓人很不爽.不知各位對此有何見解....
現在小區設計供熱面積為14萬平方,不分高低區。三座18層,四座6層,四座12層。熱負荷為8736KW。戶內全部采用地輻熱采暖。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,換熱出水溫度應該為55至45度。現在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,要選換熱器,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,給個意見····如果建議可行,必有厚報
因最近在做一高層的采暖換熱站工程,找了很多資料都沒發現換熱站設壓差旁通的,該高層采暖系統為分戶計量系統,當部分用戶不使用采暖時,系統的循環水量將減少,這個跟空調水系統相似,所以理應在供回水總管設壓差旁通閥門,但一些圖集或其他相關工程的圖紙上都沒發現設壓差旁通的。本人認為需設壓差旁通,不知道大家意見如何。
請教各位高手,小區熱水鍋爐房直接供暖和換熱站(由電廠提供蒸汽至小區)供暖有什么區別?各有什么優缺點(安全、節能方面)?盡量說具體些!多謝:)
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水、回水溫度,給出了二次供熱的供水、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號、數量?循環泵和補水泵怎樣確定?
在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]