旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,一般都需要雙電源供電,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,那樣就都成了雙電源了,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,多謝。
廣州某商旅綜合樓,六層21米高,首層為設備用房和大堂二層商場(710平米)三至六層為客房(每層866平米)該建筑設有自動噴淋、消火栓系統、自動報警系統、防排煙、消防控制室。該建筑物的室外消防用水量為20L/S,根據《建規》11.1.1條該建筑消防負荷為三級。請問消防控制室、消防泵房、防排煙機是否還要設雙電源?請各位大俠指點,謝謝
現在遇到一個問題,請大家?guī)兔獯穑粋€病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!
圖紙簡介: 北方某小區換熱站,包括設備表、設計說明、設備平面布置圖、工藝管道平面布置圖、工藝管道系統圖、水箱開口方位示意圖等詳圖。換熱站設計供熱負荷7.6MW,供熱面積約15.1萬平方米,圖中板式換熱器供地板采暖高區部分和采暖低區部分,換熱站內預留一套換熱機組位置。 投稿網友: suojing1266
]JGJ 100-2015 車庫建筑設計規范 7.4.1 特大型和大型車庫應按一級負荷供電,中型車庫應按不低于二級負荷供電,小型車庫可按三級負荷供電。比如說中型車庫,那么車庫里的所有負荷都是二級負荷嗎,包括照明、普通的動力嗎?
現做了個一類辦公高層,某一標準層的一半做辦公裝修(500平米)。這個區域有個弱電機房供這個區域電視電話監控等。問題:1。這個區域是否要設應急照明?2.如果要做應急照明,我想物管不會允許接到公共走道上的應急照明(不好計費)。我現在就只有做到弱電機房的弱電箱里面,箱體內帶EPS,雙電源進線。因為我考慮的是這個應急應該算消防負荷,而且弱電控制室應該算1級負荷。但甲方認為,就一路電源從樓層的電表箱引來就可以了。
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
大家好 我是今年畢業的大學生 現在做工程咨詢的工作 由于學的是文科 所以有好多東西都不懂 請大家多多關照 我想請問一下 負荷等級是怎么界定的啊 謝謝各位工程師了
如圖片所示內容,按照"答復"的解釋,消防負荷也可以是三級,而且 上也允許有三級的消防負荷存在,但我從來沒敢把消防負荷看為三級,怕改圖!!!!各位看官有做過三級的消防負荷么????
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
一個鎮上的電信機房(100M2左右),請問它的電信設備、機房照明負荷等級如何確定?民規規定:市話局、電信樞紐的電信設備為一級負荷。《電信專用房屋設計規范YDT5003-2005》要求機房負荷由市電電源、油機電源、UPS電源組成。但一個鎮的電信機房,有必要按這么高的要求來供電嗎?請教!
一小區共18幢樓,有一類商住兩幢,二類商住15幢。現設計將消防用電設備、安防系統、應急照明及疏散指示、生活泵、潛污泵作為一級負荷,電梯設為二級負荷,空調及一般照明設為三級負荷。個人以為:生活泵、潛污泵可以不設為一級負荷,甚至不作為二級負荷,可以作為保障電源(單電源回路,在市電、發電情況下不中斷供電)即可。請問可行嗎?
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
你在看電氣施工圖紙時,應該都能看到電氣設計說明中,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷);XX負荷為三級負荷。這個負荷等級是根據什么確定的呢? 我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷、重要負荷、普通負荷。
最近做一個市政工程,多處雨水泵站、水閘等,翻看下民規 泵站設計規范 只在給水排水設計手冊第5冊3.4.5對立交排水泵站有明確的電源要求,其他污水泵站 雨水泵站 水閘均未見明確的用電負荷等級 請教各路高手 市政雨水泵站、污水泵站、排澇泵站、水閘負荷等級都如何確定