国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 換熱站電氣及自控設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,水泵變頻控制原理圖,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:

  • [換熱站]關于熱力站的設計

    最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!

  • [換熱站]請教換熱站設計問題

    各位,我是新人,問一個簡單問題,現在樓房的采暖系統(換熱戰)還用高位水箱嗎?我有1.5萬平樓房(6層)采暖,欲建一臨時(3年左右)換熱站,那用什么方式定壓好呢?另外換熱器用汽水混合的好嗎?

  • 某小區全自動換熱站設計

    圖紙簡介: 全自動換熱站設計,無人值守,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖

  • 換熱站設計問題 求大神幫忙解決

    正在做換熱站設計,需要大神們幫忙一下,第一,布置問題,供回水管道之間的間距給多少合適,相關設備的距強的距離多少好那。設備之間的間距??????第二設備和管道的保溫怎么做,,,求指點 看很多圖紙說明都是用40復合硅酸鹽保溫材料,材料的選擇都是怎么選出來的

  • 某小區的市政供暖換熱站施工圖設計

    圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張。包括說明、材料表、平面圖、軸測圖等,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23

  • 急求過熱蒸汽換熱站的設計資料

    本人正做一熱源為過熱蒸汽(1.0Mpa.200度)的換熱站,苦于手頭沒有設計資料,懇請各位大俠們幫助一下,圖紙啦產品樣本或設計手冊等均可,先謝了

  • 長春某小區供熱外網換熱站全套設計圖

    圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱水按130/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,進行熱交換,降到70℃,返回供熱站。小區二級管網70℃回水,至換熱站集水器,由集水器引出母管,至機組循環水泵,升壓后,進入換熱器,換熱成供水溫度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管)。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,系統圖、豎井平面圖,剖面圖。

  • 龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫、商服、幼兒園和住宅。總供暖負荷:6108.69kW。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048

  • 新疆某電廠換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 主廠房及廠區建筑采用熱水采暖,熱水由采暖加站站供給,此次電廠采暖換熱器設置在主廠房汽機房零米層,采用汽-水換熱器2臺(并聯使用),所用蒸汽參數為:壓力P=1.099MPa,t=283.2℃,流量為5.2t/h的過熱蒸汽;換出95/70℃低溫熱水,提供此次電廠采暖熱水。圖紙內容:平面布置圖和通風施工圖,可供參考。 投稿網友: pan42131

  • 某地某地下換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為某地下換熱站全套設計施工圖紙,采用板式換熱機組,要素齊全,雖然比較小,但是內容還是比較全面的。歡迎有這方面需要的下載。 投稿網友: sy198203284055 上傳時間: 2014-05-26

  • 求助:換熱站軟化水水箱如何設計?

    具體的水箱高度,容積計算公式,進水管出水管、溢流管、泄水管、通氣管、液位計、人孔等附件位置如何確定?另外,它與普通水箱和熱水水箱有什么區別?謝謝~

  • 一般換熱站設計規范是什么啊!哪位大俠幫忙發個。

    一般換熱站設計規范是什么啊!哪位大俠幫忙發個。 我們單位要做個換熱站的估算。。。現在我找不到換熱站設計相關規范和手冊。。。。 換熱負荷很小,,,就是1000~2000KW左右。。。。用于辦公和公共浴室。。還有生產廊道的保溫。。。。。誰有設計成品圖。。給發個。。。謝謝了。。。。QQ124639364

  • 換熱站設計中的壓力問題,大家討論一下

    在設計換熱站的過程中,經常會發現一個關于壓力P1~P4的問題,比如:1.某小區,共28層,采用地板采暖,地板采暖埋地管最大承壓不超過0.8MPa,分高低區,低區1~14層,高度46m,高區15~28層,高度93m;2.換熱站位于地下,相對于±0為-10m;3.系統采用膨脹罐定壓,不容納膨脹水量;4.采暖系統外線回水干管阻力損失按照5m計算。那么請教大家,P4的取值應該是多少?

  • 某2層換熱站電氣設計全套施工圖紙

    圖紙簡介: 某2層的換熱站,電氣設計,圖紙主要內容包括:一二層的平面布置圖,照明平面圖,屋頂平面圖,一次系統圖,二次控制原理圖等。希望能夠對大家有所幫助 投稿網友: huanghuifang1983 上傳時間: 2014-06-2

  • 鍋爐房換熱站生活泵房設計方案圖紙

    圖紙簡介: 這個是2000平方米的鍋爐房圖紙,3臺鍋爐,一個換熱站,生活水泵房,圖紙包括:設計說明,鍋爐房換熱站平面圖,冷卻塔基礎布置圖,換熱站剖面圖,設備基礎圖,除渣機,上煤系統詳圖,空調供冷熱原理圖,生活熱水原理圖,除氧間配管平面圖等,可供參考。 投稿網友: fshb22

  • 小區地暖(換熱站和熱力網)全套設計施工圖

    圖紙簡介: 小區地暖(換熱站和熱力網)全套設計施工圖 部分說明:本部分為微山貴荷廣場采暖熱交換工程,換熱站位置設在住宅下部的地下車庫,為1-5#樓和沿街商住樓提供采暖用熱。換熱系統:1.本換熱站一次熱源為市政提供的130/80°c的熱水,二次水住宅供回水設計溫度為50/40°c3.系統補水定壓采用變頻水泵補水定壓,低區定壓點壓力:0.3MPa,高區定壓點壓力:0.54MPa,低區供熱系統工作壓力0.6MPa,換熱機組滿負荷運行水量:99.1t/h,高區供熱系統工作壓力0.85MPa,換熱機組滿負荷運行水量:81t/h。圖紙包含:總設計說明、熱交換系統原理圖、采暖總平面圖、單體熱力入口示意圖等。

  • 7.6MW熱負荷北方某小區換熱站設計圖

    圖紙簡介: 北方某小區換熱站,包括設備表、設計說明、設備平面布置圖、工藝管道平面布置圖、工藝管道系統圖、水箱開口方位示意圖等詳圖。換熱站設計供熱負荷7.6MW,供熱面積約15.1萬平方米,圖中板式換熱器供地板采暖高區部分和采暖低區部分,換熱站內預留一套換熱機組位置。 投稿網友: suojing1266

點擊加載更多

換熱站設計手冊

換熱站設計手冊專題,為您提供換熱站設計手冊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站設計手冊 相關的專業交流討論,更多換熱站設計手冊相關內容請訪問