書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
誰有管道支架方面的標準圖集啊?兩根的冷凍水管道DN100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼?
求教各位水友,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,每個立柱都是3棵螺絲。后來有人講不應該固定到梁側面,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面。我想問倆種做法孰對孰錯?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,立柱多大,橫擔多大等),有沒有什么軟件還是參照的?
預算中給水管道支架怎么計算,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,然后乘一系數嗎?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)
本人在工程中遇到這樣一個問題,在地下四層的水泵房有條轉輸水管通過管井到達15樓的中間泵房。該立管的為DN250的鍍鋅鋼管,卡箍連接,總長度約100米,而且全程無支管。問題來了:1.在合同中說消防管道采用卡箍連接,不采用法蘭連接2.如何固定支架采用什么形式?
一大型地下室(車庫),頂板沒有梁屬于無梁板,在做管道施工時,管道的支吊架仍按照有梁板那樣做,但是 是把膨脹螺栓打在頂板里而不像有梁板那樣打在梁的側面,請問能不能抗住管道的重量,膨脹螺栓4個直徑10,
05R417-1熱力管道支架托架圖集
架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,呵呵:victory:
熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以?
首先,感謝所有查看此貼的朋友。 我現在做一根除塵管道,斷面圖如下, 1、非固定點支架是否受推力?我是覺得應該受,以為管托有摩擦力 2、左、右兩側固定點受到的推力分別是多大(不考慮固定點外側的管道)?方向? 3、如果固定點外側還有連續的同等情況的管道及支撐結構,那么圖中的固定點受力是多少? 4、按照流體方向,伸縮器安裝在左側是否合理,原因? 已知條件,管道為冷(空氣)、熱風周期性交替流入管內,膨脹節重J=1噸,管道1.5噸/米 另外,2圖為訂貨圖,為什么需要提供可縮長度為 100mm和可拉伸長度為 50mm兩個值。可縮可以理解,可拉伸理解不了。
最近做DN500蒸汽管線架空敷設的設計,在做方形補償器時,我在供熱設計手冊、鍋爐房設計手冊、熱力管道設計手冊上查閱方形補償器做法(關于補償器的內容基本相同),發現小管徑補償量可以查表,但大管徑只可以查補償器的彈性力,我就搞不清怎樣算補償量,譬如管長140m和100m伸長量肯定不一樣,怎樣選補償器,用多大的合適?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
圖中熱力管網均架空鋪設,箭頭標注的地方,樓間距25m,想請教一下這個地方如何做架空支架,支架間距如何確定?在線等!
各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用!!萬分感謝!!!!!!!!!!!!!
現有DN700管2根,DN500管2根,在豎井內,固定支架怎么設置?計算時都考慮什么?一個是管道本身重力,還有水流時的摩擦力,還有個溫度變形應力,其他的還有么?水流時有側向力么?該怎么計算?請有經驗的大師說說,問了不少設計院的,都不知道,一句話:看圖集,圖集中最大的到DN500啊....
本人現在正在做一個外網工程,遇到了其中一段管道要過河的問題,但不知道過河的支架怎么做,最主要是支架的基礎如何處理?有這方面的圖籍么?過河前的管道為直埋管,在管道出地面處如何處理?望高手們指點迷津!!!
有一個廠房需要做架空管道,DN200的熱水管道,導向支架我設計的間距是6米;DN100和DN80的熱水管道,導向支架我設計的間距是5米,請教各位高手這樣設計合不合理?