国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調水系統管道固定支架的做法

    空調水系統管道固定支架的做法

    《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,其結構形式和固定位置應符合設計要求,……。”設計院往往僅明確固定支架設置的位置,但沒有設計固定固定支架的結構形式,施工單位在安裝中不知如何是好,尤其是防冷橋措施不當,工程投入使用后產生滴漏現象,影響的美觀或使用。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置

  • 關于空調水管波紋管和吊支架

    請教一下大家,就是空調水系統中,吊支架是如何設置的,在什么地方設置,設置原則怎么樣,是多少米一個還是說根據施工規范里面不同管徑按不同距離來,另外一個就是波紋管是什么時候設置,他的伸縮量是怎么計算的,謝謝~~!

  • 空調水管固定支架問題,請教一下各位大俠們!

    本人剛畢業不久,好多東西不太確定。請問一下大家,空調水管的固定支架如何來做,具體的形式是怎么樣的,怎么處理冷橋問題,放在什么位置,是隔一定距離做一付,還是只在膨脹節邊上做?謝謝,最好有圖片說明。

  • 空調水管道施工及注意事項

    空調水管道施工及注意事項

    空調工程中,水管道系統是很重要的一部分設計和施工內容。 1) 管材:一般較大管徑的可采用焊接鋼管,連接方式為焊接。較小管徑可采用鍍鋅鋼管絲扣連接。 2) 閥門宜采用閘板閥,施工前應進行單體試壓。 3) 敷設在管井內的空調水立管,全部采用焊接,保溫前需進行試壓,土建管井應在立管安裝、保溫完畢再砌筑,管井如設有閥門時,閥門位置應在管井檢查門附近,手輪朝向易操作面處。 4) 空調供水回水水平干管應保證有不小于3‰的敷設坡度,空調供水干管為逆坡敷設,回水干管順坡敷設,在系統干管的末端設自動排氣閥。當自動排氣閥設置在吊頂內時,排

  • 空調水、冷凝水管道設計問題

    我剛入行幾天,是個新手。在設計空調水、冷凝水管道時遇到了難題,不知道該采用什么規格的管,另外還有管徑之間怎么變換。例如:DN20的管變徑為DN25的。這里面有什么計算方式嗎?希望能教教我……多謝拉

  • 空調水管型鋼支架的大小問題。

    現在大型項目空調水管一般都用無縫鋼管,直徑300以上的,我查了下規范,上面只是說了支架的距離,但是支架的形式還有采用多大的角鋼或者槽鋼都沒有說,我不知道現場大家是如何控制的,謝謝。

  • 關于空調水管道采用卡箍的問題(急)

    空調冷凍冷卻水管道采用D630*10無縫鋼管,卡箍連接,詢過廠家D630的卡箍很少有廠家能夠生產,基本都是D300以下的較多,是否可以采用焊接或者法蘭連接?

  • 空調水管保溫、刷油、支架計算

    快速計算空調水管保溫的工程量、管道刷油、管道支架等工程量不錯的計算工具哦

  • 問一個空調水管支架的菜鳥問題

    每一次干,沒經驗。請問一下:1,水管木托外面用什么固定。用U型管卡,還是用扁鐵?如果用扁鐵是用多大的?是用白的還是用黑的?2,水管外保溫的黑黑的東西是什么材料啊,安裝是用粘的嗎?是什么膠水啊?

  • 空調水管的厚度如何定義

    對于空調水管當管徑大于150mm以上后,似乎就找不到國家規范所定義的,畢竟150mm以上的管子也大量應用了鍍鋅焊接鋼管和螺旋焊接鋼管,難不成真的去按< >里的公式計算設計厚度嗎? 那我們平時所謂的國標管到底是多厚呢?

  • 請教關于空調水管井立管支架布置間距

    冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子。立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,但間距應該多大?四立管并排上行,圖集也沒有詳細說明,請各位幫忙提示那個規范可以找到

  • 補償器及在空調水管道的合理設置

    補償器及在空調水管道的合理設置

  • 請問空調水管道沖洗需加旁通管道嗎?

    冷凍水進水泵之前有旁通管可以系統水沖洗,但是每臺空調機前面可不加旁通管,只能總管水沖洗,接空調機和冷凍機前的支管如何作好水沖洗?需要加旁通嗎?好像過濾器使用幾次就可以了吧?

  • 空調水管道套用定額的問題(江蘇)

    在空調水系統中,從冷、熱水機房至新風空調機組,再到房間內風機盤管(我遇到的工程接到風機盤管上的一段是用的鍍鋅鋼管),這之間的管道不知道同仁們套用的是什么定額(第幾冊)?希望和大家討論一下,說說各自的理由和看法。我現在執行的是江蘇第六冊《工業管道工程》定額,但總覺的有些不妥之處,比如說:第六冊定額中沒有計取管件

  • 關于空調水立管伸縮節與固定支架的設置問題

    遇到兩個高層寫字樓項目,一個項目伸縮節設在兩個固定支架的中間,另外一個項目伸縮節緊靠其中一個固定支架,哪一個正確?另外想請問一下循環冷卻水立管(大概120米)是內涂塑管,需要設置伸縮節嗎?

  • 空調水管道施工圖片,供大家參考~!

    空調水管道施工圖片,供大家參考~!

    上傳幾張空調水管道施工圖片,本人覺得做的比較規范的~!供大家交流~!

  • 暖通空調水管閥門有哪些

    我現在要做份預算,可是圖紙好像不準確。大型的AHU空調機組上冷熱水管一般各有哪些閥門,蒸汽管上又有哪些閥門。現在圖紙上顯示水管上有平衡閥,Y型過濾器,還有電動二通閥,其他的幾個閥門沒有顯示名稱。不知道一般又什么閥門,急人啊!見附件。

  • 空調水管橡塑保溫的工藝

    空調水管橡塑保溫的工藝

    廣州市億達大廈位于廣州竹絲崗四橫路,本建筑樓高58.5m,地下2層,地下層為車庫,地面17層中,1層~3層為展廳,4層~17層為辦公樓,本工程采用中心空調系統供冷,冷凍站設置于地下二層機房,由一臺單冷螺桿機和一臺冷熱螺桿機組成,冷凍水進出溫度設計12/7℃ ,冷凍管道的保溫設計為橡塑盡熱材料,其中機房保溫厚度為45mm,立管井為32m,樓層為25mm,冷凝水管保溫厚度為20mm。下面就橡塑保溫在此工程應用中的幾點工藝做一闡述。 一、直管段的保溫(見圖1) 一般情況下都會以為直管段比較輕易保溫,沒有什么技術含量,只要將管子包住就行了,一般的保溫工也不愿花太多工夫往琢磨,但人們必須拋棄這樣的觀念,實際上直管段的保溫也很講究,假如保溫交底不正確,無嚴格的檢查,則輕易出現接縫開裂、鼓脹等缺陷。對于需要兩層保溫(如一層20mm,一層25mm)的管子來說,內層應先包20mm的板材,外層包25mm的板材,由于內層的管徑小,對20mm的板材輕易彎曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半徑,這是直管段保溫的先后順序;假如是非水平的直管段,還應遵循自上而下的原則;在

  • 空調水管和橋架標高問題

    空調水管和橋架標高問題

    此處鍍鋅管位置比橋架高出20公分左右,但是錯位。監理老咬著規范不放叫改,綜合管網那么多條管,肯定有個別有這種錯誤,大家說我有沒有必要改。

點擊加載更多

空調水管道固定支架

空調水管道固定支架專題,為您提供空調水管道固定支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調水管道固定支架 相關的專業交流討論,更多空調水管道固定支架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

常用管道支架

室外管道支架及吊架

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 东乌| 浮山县| 嵩明县| 梁河县| 万山特区| 金沙县| 望都县| 敦化市| 普定县| 桦甸市| 龙胜| 甘孜| 白水县| 瓮安县| 马山县| 金寨县| 河津市| 屏东市| 霍城县| 孝感市| 尚义县| 奉新县| 贵阳市| 星座| 金门县| 梁平县| 盐津县| 焉耆| 沈丘县| 贵南县| 阿合奇县| 临西县| 苏州市| 望江县| 曲阳县| 聂拉木县| 宁南县| 怀来县| 嘉定区| 临西县| 虎林市|