請教管道支架基礎如何設計 DN500 鋼管總長約500米,4米設置一個支架,管道設在河內,沿河邊石駁岸鋪設。請教各位大大,這個支架該如何設計???鋼管在水下約0.8米。
9米高的室外管支架,間距為10米,上面的管道總重量為5噸,管支架采用300H型鋼,請問支架的土建基礎該怎么設計,面積多少,埋深多少?
我這兩天馬上要設計一條道路排水管的基礎,排水管有400、600、800,設計道路的土基很軟。因為手頭沒圖集、規范,所以很急,請各位幫忙,如能提供詳細標準最好!謝謝了!
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
1.地基為淤泥,管道直埋,管徑100-700不等,請教管道基礎怎么做?2.球罐堰式噴淋的計算及施工圖圖紙謝謝各位啊!!急啊
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
圖紙簡介: 本圖為污水處理的一般圖集,包括塑料檢查井構成示意圖,塑料檢查井起始檢查井連接,塑料檢查井坡度或角度調整連接(可變角接頭),塑料檢查井坡度或角度調整連接(彎頭),排水管與塑料檢查井連接詳圖,塑料檢查井防護井蓋選用安裝,塑料檢查井檢查井回填(一般、防凍),塑料檢查井基礎,硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡膠圈及膠黏劑等等,總共有28張圖。 投稿網友:
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
一般供水管道均是埋地式或明管式的型式,不知道各位有沒有這樣做的經驗:鋼管管徑2.2m,地面開挖1m后設20cm厚砂層做為管基,然后在鋼管頂及兩側覆蓋土,鋼管頂土厚0.8m,兩側土厚2m,最后形成一個路堤式的管道,管道頂部不準交通。
各位前輩,我是剛剛從事市政設計的一個新人,關于管道基礎方面有些個問題想請教一下:1.拿到地質報告以后對于我們市政給排水設計的人重點應該是看什么?2.如何確定管道基礎,如120°、180°、360°包管什么的,是根據地質報告去選擇還是其他的規范什么?3.確定一種管材以后我們又如何為其確定基礎呢?再次感謝各位熱心腸的人,謝謝
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
關于消火栓管道支架的計算以前都是估算KG/m,但不知道在投標過程中哪種方法更精確,DN100,DN80不同規格的管計算方法有區別清單給出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道這個是怎么算出來的謝謝大家的幫助
現有一地產項目,地塊原為一魚池,抽干水后挖掉底部淤泥后,換填磚渣,現在要在磚渣上埋波紋管,想請教一下如何處理才能保證將來管道不因為基礎下沉而斷裂?謝謝了
關于管道基礎,設計要求管道地基壓實,但是沒有說管道基礎如何做。管道基礎一般是包括地基、基礎、管座。設計只要求管道地基壓實,是否就是無基礎。管道地基抗壓達到要求就可以了。設計是否漏掉基礎。鋼制管道焊接,設計無要求,是否還有規范、規定要求探傷的。
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.