国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關空調管道結露的問題

    我有一個工程,地面20層,地下1層,位置在海邊,現在空調管道井里和地下室里的空調主管有很嚴重的結露現象,管道按設計要求采用50MM的橡塑保溫,管道井門是關的,地下室通風沒開!各位專家幫忙分析一下是什么原因!(轉載網友問題,大家討論)

  • 求空調管道(保溫/不保溫)活動支架\滑動支架\固定支架的做法

    那位同仁手上有空調管道(保溫\不保溫)支架的圖片,請上傳1、活動支架2、滑動支架3、固定支架另外、豎井立管怎么設支架,謝謝了。

  • 請問空調管道的保溫可以這樣包嗎?

    請問空調管道的保溫可以這樣包嗎?

    采用這種材料的話,其結口處是否還應采用鋁泊錫紙張貼?目前現場沒有張貼,到處出現冷凝水。請高手支招,施工規范上是否有相關要求?

  • 用Excel對通風空調管道計算

    用Excel對通風空調管道計算

  • 請教空調管道與其他管道的安裝排位

    各位施工現場的大哥,請賜教空調管道(風管,冷熱水管)與給排水管,消防管道,電纜橋架等在安裝中怎樣布置,那種管道在上那種在下面走?本工程有3米高的管溝怎么布置管道?吊頂中又是怎么布置?請高手解答.

  • 管道固定、導向、滑動支架的類型及作用

    最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000。現即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題。不曉得固定、導向、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼!!!支架

  • 通風空調管道防火包裹資料

    防火包裹方面的專業資料,很好的東西哦,可以了解一下,僅作技術交流之用

  • 暖通空調管道閥門選型 !

    暖通閥門,介紹選型

  • 請教各位大俠關于空調管道敷設的問題

    本人現在做的一個工程,空調就是家用式的那種空調,但是空調室內機和室外機距離較遠,之間的連接管道設計是敷設在樓面地板中的,管道外用鋼管保護。感覺這樣設計不合理,但找不到家用空調的相關依據。 感覺這樣主要存在的問題:1、冷媒管較長,室外機是否能夠有這么大的動力。 2、冷媒管外用鋼管保護,是否會產生冷凝水 3、冷媒管敷設是否有坡度要求。 請各位高手幫忙判定下,最好能提供一個參考的技術或規范。 謝謝!

  • 空調管道補償器試壓拉伸

    空調管道DN200以上試壓,設置在固定支架和彎頭之間的補償器出現拉伸現象,造成管道位移,造成這種現象的原因是什么啊,同事有說是因為排氣不夠,有說是因為補償器位置設置不對

  • 江蘇2000定額中,空調管道木墊支架套用哪個定額?

    請教qylx版主,江蘇2000定額中,室內空調管道木墊支架套用哪個定額?照管道來說,管道是套用8冊,但8冊只有8-178一般管架,還是套用6冊中的木墊式管架??江蘇的同行指點下

  • 空調管道選材問題(懸賞10分)

    中央空調采用水空氣系統,請問空調水系統的管道應選用什么管材,傳統的鍍鋅管,容易銹蝕,許多設計采用PPR塑料管,但PPR管沒有工程技術規程,應該用什么最好?

  • 急!急!急!急!空調管道的問題。

    請問各位高手幫忙,中央空調管道供回水管道分左右嗎?就是在左邊的管道必須是供水,右邊的必須是回水。今天我們施工的一個工程,工程甲方項目部的工程師說有這個之分,可是做了這么多中央空調工程,從來都沒有遇見過這樣的問題。

  • 求助:中央空調管道發出響聲

    頭疼啊,中央空調管道發出類似敲擊木板的聲音,并伴隨管道震動,而且還是挺有規律的,每隔一段時間就會響,請問各位,這是不是管道氣蝕的現象啊,該怎么樣解決,加自動排氣閥是沒有辦法加了,因為管道上翻的地方離樓板只有10多公分,沒有位置加自動排氣閥。

  • 蒸汽管道波紋補償器、滑動支架的敷設

    1、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時。滑動支架則無法工作,嚴重者可使管道受力變形。4、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑、管道不會產生永久性變形),減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,管道在預制時應準確安裝好活動支架。

  • 中央空調管道的清洗及布置要求

    提起中央空調,很多人并不會感到陌生,但是若真要讓你對它的細節說出個所以然來,還是讓不少人一頭霧水。今天就為大家講講中央空調管道的知識,供大家參考參考。中央空調管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管組成,首先來看看它們一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷劑流經的連接換熱器,是閥門、壓縮機等主要制冷部件的管路,通常采用銅管。如果冷媒管有0.1mm的間隙,其冷/熱傳導率將下降70%-80%,所以冷媒管對焊接的要求很高。2.空調運行時會產生冷凝水,冷凝水需要通過專門的管道——冷凝水管排出,中央空調一般采用PVC冷凝水管。因為冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管鋪設要有一定傾斜度,一般坡度應大于等于8°。

  • 求教高層建筑空調管道分區問題

    我曾經施工的幾個高層建筑,室內管道系統分為高區和低區,空調水運行方式為系統回水接集水器,空調水從集水器進制冷機,制冷后的水由空調循環水泵進分水器,高區和低區的管道都接地下室同一個分水器和集水器上,求教這種分區方式有必要嗎。

  • PPR管和PPR穩態管在空調管道上的使用

    目前,在一些中央空調安裝工程中,管道有很多采用PPR管和PPR穩態管的,不知它們區別在哪?是否比熱鍍鋅管造價要高?有什么優點和缺點?

點擊加載更多

空調管道滑動支架

空調管道滑動支架專題,為您提供空調管道滑動支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調管道滑動支架 相關的專業交流討論,更多空調管道滑動支架相關內容請訪問