国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?

  • 采暖管道支架的設置問題

    各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。

  • 關于管道固定支架設置問題

    關于管道固定支架設置問題

    對于固定支架的設置一直感覺很頭疼,這個出自動力管道設計手冊的表格不知道大家怎么看,這個Lg是否是必須遵守,而下表的允許不設補償器的最大長度怎么理解{:1_105:},誰能給咱解解惑。

  • 有關采暖管道支吊架設置問題

    有關采暖管道支吊架設置問題

    如圖,一個35㎡門衛房做的采暖,管道固定支架需要設置嗎?固定支架換成剛性吊架或者滑動支架可以嗎?請各位大神幫忙解答!

  • 熱力伸縮器的安裝用途及管道支架設置

    熱力伸縮器主要補償吸收了管道軸向,橫向,角向的熱變形。 室內管道安裝熱力伸縮器時,應根據設計要求標出固定支架和熱力管道伸縮器的安裝位置。因為管道熱力伸縮器在運行是會有反力產生,而固定支架的作用就是承受兩者的反力。因此固定支架必須安裝在設計規定的位置,應使管子牢固地固定在支架上。活動支架不應妨礙管道由于熱膨脹所引起的移動。管道在支架橫梁或支座的金屬墊塊上滑動時,支架不應偏斜或使滑托卡主。滑動支架應靈活,滑托與滑槽兩側應留有3-5mm的間隙,以保證具有一定的位移量。 室內外設有熱力伸縮器的管道,熱力伸縮器的兩側,應安裝1-2個導向支架,以保證管道在支架伸縮時不偏移中心線,保溫管道中的導向支架應按設計要求的數量設置,如采用過多的,反而會妨礙管道的自由收縮,安裝在墻面的支架應使管道中心與墻的距離符合設計要求,一般保溫管道的保護層表面離墻或柱子表面的凈距不小于60mm,不保溫的立、支管離墻凈距為30mm。安裝管道熱力伸縮器時,應在預制時按規范要求做好預拉伸,并做好記錄,按位置固定,與管道連接好。

  • 請教問題,豎井內管道支架設置問題

    現有DN700管2根,DN500管2根,在豎井內,固定支架怎么設置?計算時都考慮什么?一個是管道本身重力,還有水流時的摩擦力,還有個溫度變形應力,其他的還有么?水流時有側向力么?該怎么計算?請有經驗的大師說說,問了不少設計院的,都不知道,一句話:看圖集,圖集中最大的到DN500啊....

  • 請教:關于管道支架設計的問題

    有4個問題希望能得到大蝦的幫助,希望個位大蝦能詳細的給我做出分析哦,謝謝啦1:導向支架,滑動支架和固定支架他們有什么區別呢2:導向支架,滑動支架,固定支架都適合安裝在什么的場合3:在什么情況下必須安裝導向支架和滑動支架呢4:空調冷熱水管是不是不用做導向支架或滑動支架,只做固定支架就行了呢,還有鍋爐的熱水管,生活的熱水管呢。

  • 管道支架設計的一點資料

    看到有人要,發一本手冊中的管架設計章節部分,應用時應結合現行規范,如荷載規范、砼規范、鋼結構規范、基礎規范等。

  • 室內采暖管道固定支架的問題

    室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,請問這應該怎么做啊,施工的時候好像沒做,支架都是用角鋼、U型管卡將管道固定,本人認為這種只能算一般支架,不能算固定支架,圖紙上沒有設計一般支架,但是標注了幾個固定支架,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,請教一下各位,固定支架應該怎么做呢?謝謝!

  • 關于熱水管道翻彎的固定支架設置

    各位大神: 小菜鳥剛碰到一個熱水管道,水溫60℃,DN150,有個1m左右高差的翻彎,計算固定支架的時候發現如果太近了則管道彎曲應力超限,長點就查不到Kx。Ky。Kb。 雖然這個管道很小,工況很簡單,還是不會了,請問各為大大這種情況如何處理的。

  • 采暖管道這樣找坡可以嗎?

    采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]

  • 棘手:頂管施工管道支架該怎樣設置

    急求:現在我所在工地上有幾條穿越鐵路的焊接鋼管管道,采用的是頂管技術,但是是頂的混凝土管DN2000和DN1500,有三個DN2000和一個DN1500,其中里面設置的管道分別為D273×8和D920×9、D480×9和D630×9、2個D108×4和D630×9、DN530×9,原設計套管為也就是大的混凝土管為鋼套管,現在有個棘手的問題,安裝這些里面的管道時,管道支架該怎樣設置,如果直接把管道放在里面行不行?同時里面的管道標高位置不一樣,該如何設置管道支架,采用何種形式的管道支架?我畫了一個簡圖,大家幫忙出出主意吧。

  • 采暖系統設置與管道保溫問題

    采暖系統設置與管道保溫問題

    各位大佬,兩層公共建筑,體量不大,設置地面低溫輻射采暖,是否可采用上供下回形式,如下圖?若可行,主管道位于走道內是否需要設置保溫?謝謝

  • 關于電纜溝內支架設置的提問。

    關于電纜溝內支架設置的提問。

    我是一個菜鳥,正在學習中,問題多多,還望各位不吝賜教。因為是在小設計院,所以土建什么也要做。做到電纜溝內雙側布置支架時,問題來了。新手設計最先開始參照圖集,按照規范 。其中12D101-5中關于電纜溝內雙側布置,中間的通道寬度有上表的要求。圖集中的圖紙是這樣的,這時候問題來了。設計院的

  • 關于機房施工支架設置及選型的探討

    各位大俠,機房管道支架是吊架好還是落地架好,個人認為吊架節省空間,落地架安全保險但觀感不佳。支架選型是否有必要設置彈性吊架或彈性托架,保溫管道的彈性托架如何處理保溫的問題!

  • 給水及采暖管道設置套管的規定

    給水及采暖管道設置套管的規定 在建筑給排水的施工中,總有些套管的設置不符合要求,現將有關規定寫下來,請大家參考。1. 管道穿越樓板及過墻時要安裝鋼套管,套管內壁要做防腐處理,外壁要除銹。套管要固定牢固,管口齊平,管道與套管的環形縫應均勻一致,套管比管道大一號,管道直徑等于或大于100mm時,其套管要比管道直徑大兩號。所有過墻套管兩端增設白色塑料護口。2. 穿墻套管可用鍍鋅鐵皮套管,但必須咬口,也可以用兩半可調式鋼套管,制作方法用3園6圓鋼周圈均勻布設,一頭固定焊死,另一頭隨意可調,保證兩端與摸灰后的墻面平,嚴禁突出。3. 室內穿樓板套管必須高出地面20mm,如粗裝修地面應高出60mm,下端與天花板平,嚴禁突出。套管與管道間的縫隙必須用阻燃密實材料和防水油膏填實。4. 廚房、廁所及衛生間的穿樓板套管必須高出地面100mm,外露部分用100號水泥砂漿抹成饅頭狀的包,包高20mm,下端邊緣距套管外邊不小于20mm,套管內填石棉或油麻,然后用防水材料封嚴。

  • 自動噴淋管道上防晃支架的設置

    自動噴淋管道上必須設置防晃支架?設置標準,規范上貌似沒有明確的規定,曾經見有施工單位將門型支架代替防晃支架,不知行不行得通,請大俠明鑒?

  • 蒸汽鍋爐房內蒸汽管道固定支架設置及推力計算

    情景描述:4臺2t/h,1.0MPa蒸汽鍋爐的鍋爐房,從鍋爐出來到分汽缸的空間蒸汽管路為無縫鋼管,D159x7.1,我起初的做法是在鍋爐出口水平管道上設一固定支架1,它和鍋爐形成L型自然補償1(長臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸進口前的水平管上設一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然補償2(長臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之間的管段形成Z形自然補償!請教:1.把鍋爐和分汽缸看作兩固定點是否正確?2.推力計算:根據<動力管道設計手冊>P562.平面管道的推力和應力計算 計算鍋爐和分汽缸受推力(軸向,徑向)達1~2萬N,太大了吧?是我計算錯誤還是固定支架設置錯誤?3.審圖公司說一般鍋爐房內可不設固定支架,由空間管網自動吸收膨脹,請問各位的通常做法是怎樣的?4.我感覺不論怎么設支架,接蒸汽管的設備都要受到推力,推力多大可以接受啊?謝謝大家!

  • 雙法蘭限位伸縮接頭管道支架的設置

    雙法蘭伸縮接頭有著嚴格的規定,安裝時應注意固定支架的設置和受力,打壓時不得因固定支架開裂而致使鋼制套管式伸縮接頭伸縮端拉出;須設計部門設計安裝,否則管道容易出現問題。注意導向支架的設置距離,第一個導向支架應該安裝 在距補償器4D(4倍)的距離,第二個導向支架應該安裝在距補償器14D的距離,第三個可以任意設置。

  • 室內管道支架及吊架設計經驗

    常用的管道支吊架按用途分為固定支架、活動支架、導向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重、補償及位移的要求,并注意減少管道的振動;另外,還必須考慮管道的穩定性、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,并盡量簡便易于制作和節省鋼材。

點擊加載更多

采暖管道支架設置

采暖管道支架設置專題,為您提供采暖管道支架設置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采暖管道支架設置 相關的專業交流討論,更多采暖管道支架設置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 永寿县| 图木舒克市| 云阳县| 榕江县| 莫力| 镇平县| 宾阳县| 嵊泗县| 南雄市| 平利县| 黎城县| 寿阳县| 游戏| 蕉岭县| 宣恩县| 无为县| 嘉义县| 武鸣县| 安义县| 玛曲县| 巢湖市| 定西市| 洞头县| 双桥区| 兴海县| 芜湖市| 洪湖市| 彭山县| 巴楚县| 论坛| 深水埗区| 青州市| 钟山县| 平罗县| 曲松县| 红安县| 怀来县| 汝南县| 桑日县| 双江| 南康市|