管道室外架空敷設,包括電纜橋架\給水\冷凍水\冷凍水\壓縮空氣\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.設置支架時,哪些管道需要考慮水平推力?當跨越道路時,支架間距超過最大間距,如何處理?
有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯數字7的形狀。兩段管道的長度都是40米左右,我分別在兩段的中間位置設置了固定支架,利用管道的自然補償,不知道這樣合理么?但是我又在外面的居民區發現,現在好多的管道架空都不作固定支架,全是那種曲面槽滑動支坐,100米長的管道也看不見一個固定支架,不知道是為什么?請大家幫忙Ｒ不?0米的管道還用不用設置固定支架,讓管道隨便滑動是不是更好一點呢?很著急,因為施工馬上就開始了,謝謝大家了
發這個帖子,如果位置不對,還煩版主幫助挪動,因為不知道天然氣屬哪里,那就先放到市政吧。圖中所示為這一棟多層建筑的天然氣主干管,我有兩點問題:1.圖中天然氣從埋地上返至一層高度,有一個變徑,這個怎么理解,為什么要有變徑 啊2.圖中室外架空天然氣管道并沒有刷漆,請問是不是需要刷黃色漆啊?或者是對于室外架空刷漆都是那些漆?
200m長室外架空DN800排水管道,有兩個轉彎點,角度在20~30之間,管材為焊接鋼管,如何設計支架,是否需要設固定支架,是否需設置管道伸縮器,請各位幫忙。
我設計室外架空采暖(熱水管道,水溫95/70°)一般用離心玻璃棉絕熱層,保護層采用玻璃鋼;目前采用聚氨酯和橡塑保溫的形式比較多,根據熱水溫度和洛陽的氣候條件采用何種保溫形式較好,現在用的聚氨酯直埋熱水管能否用于架空敷設;橡塑保溫目前有標準圖集和國家規范嗎?望高手指點。
最近做了一個總體圖,室外管道很多,有十幾根(包括蒸汽管道,低溫鹽水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有沒有人做過這樣的支架.可不可以個點意見.先謝了.
室外風管下部需要過人 所以風管底面高度離地面2.5m 這時 如何確定支架形式 以及支架間距是否還是和規范中要求的一樣 邊長(直徑)<=400mm 的4m一個 >400的3m一個支架,且支架采用何種型材 是否有相關的標準圖集還是需要結構核算?請各位高手指教啊 小妹在此謝過了
本人目前在做的一個項目,部分需要管網需要架橋,部分需要埋地,現在出現這樣的一個問題,架橋與埋地管道連接的地方相差大約有4.3的高差,初次考慮用跌水井就可以,但是因為管徑只有400,且是鑄鐵管與HDPE管連接處,直接用跌水井連接是不是合適?還是說有更好的方案,有沒有專家給指導指導啊。非常感謝!
溫差是多少? 95/75 安裝季節?:冬季 管徑:DN50采用架空的,補償器用u行補償器,請問各位老兄補償器距離和固定支架距離,說個經驗值啊。
現在做一個高3.5米的架空管道,DN500,室外的,請問用什么樣的管座或管卡。給排水的只有室內的標準圖集,但條件不適合。請問用什么樣的管卡呢?
9米高的室外管支架,間距為10米,上面的管道總重量為5噸,管支架采用300H型鋼,請問支架的土建基礎該怎么設計,面積多少,埋深多少?
我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,需要安裝固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的。必須安嗎?
DN2000鋼管給水管的排泥閥可以安裝在一段有支架的架空段上嗎? 如果可以在縱斷面圖上怎樣表示,用排泥井的話縱斷面圖上會有井的標示,這種情況不知道怎么處理。
架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,呵呵:victory:
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
哈爾濱地區架空工藝水水管道(DN200)防凍怎么做?咨詢了很多廠家都是做保溫、保冷的,大部分都是直埋的?有沒有做過架空的?求老司機指導。
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
某工業園區,生產廢水(有一定的腐蝕性)通過壓力流方式排至污水處理中心,管材選用的是實壁PE管,管道通過管道托架(間距2m)鋪設于室外管廊上,每隔40m設置伸縮節,伸縮節采用雙球可曲撓橡膠接頭,目前施工了幾排廠房后,出現問題:1,管道本身由于熱脹冷縮,出現橫向彎曲 2,管道試壓時,管道上下彎曲。晚輩束手無策了,請教各位高手:1,管材和伸縮節無法更換的情況下,如何解決熱脹冷縮帶來的問題? 2,管材不變的情況下,是否可以通過更換伸縮節的種類來解決? 現場照片詳見附件。
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。