国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 基于BIM技術的管線綜合設計

    管線綜合排布策劃目的 經過優化,對管線、設備綜合排布,使管線、設備整體布局有序、合理、美觀,最大程度的提高和滿足建筑使用空間;降本增效。 機電安裝工程施工前的總體策劃是保證機電安裝工程質量的必要階段,對于現代建筑工程,特別是具有較復雜功能的智能建筑,其機電系統很復雜,子系統很多。而機電系統全部都是由管、線將功能設備連結而成,這些管、線、設備在建筑物內必定要占據一定的空間,而現代建筑的內部空間是有限的。所以,機電安裝工程的管、線、設備的合理布置就成為機電安裝工程施工策劃的首要任務。 管線綜合排布的總原則 以梁板式地下室為例,小管讓大管,有壓管讓無壓管,水管讓風管;考慮到地下室主梁和頂板的距離,為了減少橋架和風管的翻彎。具體布置原則為:噴淋主管貼梁敷設,位于最上層;風管按設計標高及走向,不作輕易改變;為保證地下室最低標高要求,所有橋架與水管遇到風管時均上翻避讓。噴淋主管下方敷設橋架路由,給水及消火栓管道位于橋架下方,當橋

  • 機電管線綜合深化設計技術

    機電管線綜合深化設計技術

    摘要:本文結合筆者近年來的工作經驗,對機電管線深化設計的定義?特點?原則?方法?內容及注意事項給予了簡單介紹,以期為同類工程提供參考? 一?機電管線綜合深化設計的定義 機電管線綜合深化設計,就是將同一區域內的機電管線進行綜合,根據不同管線的不同的性質?不同的功能?不同的施工要求?結合建筑裝修的要求,進行統籌的管線位置排布? 二?機電管線綜合深化設計的必要性 設計院給排水?動力與照明?通風與空調?弱電等各專業設計人員各自布置管線和出圖,配合不足,甚至部分專業系多家設計院設計,加之施工過程受到現場情況?專業協調?物資供應?技術差異等因素的影響,不可避免地存在一定的局部的?隱性的?不可預見的問題,導致一些設備及管線會在建筑平面?立面位置上相互交叉發生沖突,延緩施工進度,增加施工成本,甚至影響建筑物的正常使用?這就要求我們綜合機電專業施工前必須進行深化設計,綜合考慮設備和管線布置? 三?機電管線綜合深化設計

  • 求綜合管線施工組織設計

    各位同仁,我現在正在做綜合管線共溝埋設工程,電力單獨,所有弱電集中埋設,那位同仁有相關施工組織設計請發份給我好嗎?最近太忙,沒時間區寫。還有給水無縫鋼管過橋敷設的專項施工組織設計,請問那位同仁有啊。幫幫忙啊。等著用啊

  • 市政綜合管線設計優化案例

    1、地源熱泵系統優化  2、室外雨污管網優化  3、室外排水管道埋設深度優化 4、室外檢查井及井蓋優化 

  • 說說管線綜合設計的影響力

    從總圖設計角度講,管線綜合設計不屬于特別有難度的工作,說簡單點無非是把各個專業的管線按照一定位置排好,盡量減少碰撞。但實踐中往往是管線綜合最容易出問題,跑現場最多的就是去解決管線碰撞問題。 其實在管線綜合設計中,設計不是重點,重要的是要善于協調各專業,解決矛盾,把握平衡,這才是管線綜合的影響力。 首先,應該對各專業的管線狀況了如指掌,有多少管線,哪些是直埋的,哪些是架空的,井了解各類管線的基本走向和管徑,當然,此時的數據可以粗略點。 然后,根據這些資料,繪制第一版的管線匯總圖,在這份圖紙中應包含所有的管線及其干管走向和坐標定位,提交給各專業,接下去就讓各專業在這版管線匯總圖上進行深化設計,由于干管坐標確定了,各主要管線不會發生碰撞,也就避免了大的調整。 各專業將深化后的圖紙(應包括所有的干管、支管和各類井)提交給總圖專業后,需要進行二次匯總,這次主要確定支管和井的位置,在細節上減少碰撞可能。 最后,將二次匯總的圖紙提交給各專業,井征求各專業的意見。如無重大改動,則表示管線綜合基本結束

  • BIM管線綜合設計實踐與技術探討

    BIM管線綜合設計實踐與技術探討

    結合具體工程項目的實踐,介紹了使用Revit系列軟件進行三維管線綜合設計的方法與技術,對其在專業協調、建筑凈高控制,以及如何高效建立三維管線模型等方面進行探討。1 傳統二維管線綜合的缺陷在大型復雜的建筑工程項目設計中,設備管線的布置由于系統繁多、布局復雜,常常出現管線之間或管線與結構構件之間發生碰撞的情況,給施工帶來麻煩,影響建筑室內凈高,造成返工或浪費,甚至存在安全隱患。為了避免上述情況的發生,傳統的設計流程中通過二維管線綜合設計來協調各專業的管線布置,但它只是將各專業的平面管線布置圖進行簡單的疊加,按照一定的原則確定各種系統管線的相對位置,進而確定各管線的原則性標高,再針對關鍵部位繪制局部的剖面圖。總的來說存在以下缺陷:(1)管線交叉的地方靠人眼觀察,難以進行全面的分析,碰撞無法完全暴露及避免。特別是對于大型的、結構體系復雜的建筑,在梁高變化較大的地方,常常解決了管線之間的碰撞,卻忽略了管線與梁之間的碰撞。

  • 管線工程綜合設計原則與重難點

    管線工程綜合設計原則與重難點管線工程綜合設計原則1.大管優先。因小管道造價低易安裝,且大截面、大直徑的管道,如空調通風管道、排水管道、排煙管道等占據的空間較大,在平面圖中先作布置。2.臨時管線避讓長久管線。3.有壓讓無壓。無壓管道,如生活污水、糞便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必須保持一定的坡度,是順利排水的必要和充分條件,所以在與有壓管道交叉時,有壓

  • BIM技術助力管線綜合設計施工

    BIM技術助力管線綜合設計施工

    來源:土木智庫 管線綜合平衡技術是應用于機電安裝工程的施工管理技術,涉及到機電工程中暖通、給排水、電氣、建筑智能化等專業的管線安裝。為確保工程工期和工程質量,避免因各專業設計不協調和設計變更產生的“返工”等經濟損失,避免在選用各種支吊架時因選用規格過大造成浪費、選用規格過小造成事故隱患等現象,通過對設計圖紙的綜合考慮及深化設計,在未施工前先根據所要施工的圖紙利用BIM技術進行圖紙“預裝配”,通過典型的截面圖及三維模擬可以直觀的把設計圖紙上的問題全部暴露出來,尤其是在施工中各專業之間的位置沖突和標高“打架”問題。目前都在施工前,通過在圖紙上提前解決“打架”問題,在實際施工中基本做到一次成型,減少了因變更和拆改帶來的損失。利用BIM技術就可以有效的解決上述提到的管道“打架”問題。 利用BIM技術進行管線碰撞,分析設計圖紙存在的問題

  • 三維管線綜合設計實踐與技術探討

    1.傳統二維管線綜合的缺陷 在大型復雜的建筑工程項目設計中,設備管線的布置由于系統繁多、布局復雜,常常出現管線之間或管線與結構構件之間發生碰撞的情況,給施工帶來麻煩,影響建筑室內凈高,造成返工或浪費,甚至存在安全隱患。為了避免上述情況的發生,傳統的設計流程中通過二維管線綜合設計來協調各專業的管線布置,但它只是將各專業的平面管線布置圖進行簡單的疊加,按照一定的原則確定各種系統管線的相對位置,進而確定各管線的原則性標高,再針對關鍵部位繪制局部的剖面圖。總的來說存在以下缺陷:(1) 管線交叉的地方靠人眼觀察,難以進行全面的分析,碰撞無法完全暴露及避免。特別是對于大型的、結構體系復雜的建筑,在梁高變化較大的地方,常常解決了管線之間的碰撞,卻忽略了管線與梁之間的碰撞。

  • 三維管線綜合設計實踐和技術探討

    1.傳統二維管線綜合的缺陷 在大型復雜的建筑工程項目設計中,設備管線的布置由于系統繁多、布局復雜,常常出現管線之間或管線與結構構件之間發生碰撞的情況,給施工帶來麻煩,影響建 筑室內凈高,造成返工或浪費,甚至存在安全隱患。為了避免上述情況的發生,傳統的設計流程中通過二維管線綜合設計來協調各專業的管線布置,但它只是將各專 業的平面管線布置圖進行簡單的疊加,按照一定的原則確定各種系統管線的相對位置,進而確定各管線的原則性標高,再針對關鍵部位繪制局部的剖面圖。總的來說 存在以下缺陷:(1) 管線交叉的地方靠人眼觀察,難以進行全面的分析,碰撞無法完全暴露及避免。特別是對于大型的、結構體系復雜的建筑,在梁高變化較大的地方,常常解決了管線之間的碰撞,卻忽略了管線與梁之間的碰撞。

  • 機電管線綜合深化設計技術參考

    機電管線綜合深化設計技術參考

    摘要:本文對機電管線深化設計的特點?原則?方法?內容及注意事給予了簡單介紹,以期為同類工程提供參考? 1.機電深化設計概述 機電管線綜合深化設計,就是將同一區域內的機電管線進行綜合,根據不同管線的不同的性質?不同的功能?不同的施工要求?結合建筑裝修的要求,進行統籌的管線位置排布? 隨著社會的發展和科技的進步,建筑的功能越來越強大,智能化越來越高,建筑內的機電管線也越來越多,尤其是公共建筑,其機電管線密集而且復雜,施工難度更大,其中往往包括給排水?暖通?強弱電等各個專業和系統,多種管線交錯排布,僅依靠設計單位提供的平面?系統圖紙和少量節點圖,無法達到依圖施工的程度,經常會出現專業間交叉打架?拆改的現象,因此,機電管線綜合深化設計工作就非常必要?通過機電管線綜合深化設計,可以更好的落實和調整工程建設方?監理及設計的各項要求,合理分布機電工程各專業管線的

  • 請教小區的綜合管線布置的設計深度

    上星期做了一個私活,有個內容是小區的綜合管線布置。就是在小區總平面上將強弱點,給排水,消防煤氣,都給表示出來。畫出道路管線的布置剖面。 我和給排水的分開負責,我做的是強弱電和煤氣。 我是參照網上小區綜合布線圖紙的設計深度來做的。這個小區已經有了單體的設計并且定出了箱變,當然,我只有平面圖,關于單體的電氣資料一點全無。我只是根據小區道路對單體外的線路布置進行了設計。但是強弱電和煤氣都沒有給出管徑大小。 我應該進行深入設計,標明強弱電的埋管數量和管徑大小嗎?煤氣可怎么算 啊?! 請大家指教。急切!

  • 民用建筑機電綜合管線設計

    民用建筑機電綜合管線設計

  • 室外綜合管線設計注意事項

    在百度中下載的,認為有參考價值。室外管線宜采用地下敷設的方式。地下管線的走向,宜沿道路或與主體建筑平行布置,并力求管線順直、短捷和適當集中,盡量減少轉彎,并應使管線之間及管線與道路之間盡量減少交叉;管線及各構筑物的布置應考慮不影響建筑物安全和防止管線、構筑物受腐蝕、沉陷、震動及重壓。一般情況下,居住小區的室外管線有給水管、雨水管、污水管、中水管、熱力管、燃氣管、電力電纜、電信電纜、有線電視電纜、路燈電纜、消防信號線等智能化管線,還有檢查井、排洪溝、化糞池等構筑物。給水管又分生活給水及消防給水,且生活和消防給水又分市政直接給水管及二次加壓供水管;消防給水又分消火栓給水及自動噴水滅火給水管線;電力管一般分高、低壓兩種,高壓電纜(10 kV) 是從市政管網到開閉所,及開閉所到變配電室之間的管線;低壓電纜(380 V) 是從變配電室引出的至各用戶之間的管線。在實際工程設計中,要根據管線的種類、道路的寬度、建筑物之間的間距等要素,按照管線的布置原則,合理有效地把所需要的各種管線各就各位。1 布置原則1.1室外主要管線布置原則(1)由于居住小區的用

  • 地下車庫之綜合管線設計及調整原則

    本帖最后由 我只洗碗不吃飯 于 2013-11-29 13:37 編輯 地下車庫管線包括 (1)電氣專業:強弱電橋架(一般強電橋架高位200mm,弱電150即可); <

點擊加載更多

綜合管線設計

綜合管線設計專題,為您提供綜合管線設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與綜合管線設計 相關的專業交流討論,更多綜合管線設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管線綜合設計

通信管線設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 溆浦县| 周口市| 伽师县| 广丰县| 庄浪县| 沁阳市| 本溪市| 涡阳县| 剑河县| 文昌市| 安康市| 赣榆县| 江孜县| 辽阳县| 封丘县| 梅河口市| 新野县| 嘉荫县| 甘谷县| 宣汉县| 叙永县| 友谊县| 中卫市| 涿州市| 大理市| 顺平县| 长丰县| 息烽县| 云龙县| 米林县| 玉门市| 革吉县| 白玉县| 林芝县| 湘潭县| 汪清县| 永平县| 五原县| 缙云县| 甘孜县| 乳源|