石油化工管道設計-蔡爾輔.part1.rar
小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
石油化工工藝管道設計與安裝.part1.rar
化工裝置管道布置設計規定
化工管道蒸汽伴熱設計規定 第一章 伴熱方式及其選用
在化工裝置中設計蒸汽管道的時候,為了保證設計的質量和效率,還應該合理的選擇管徑,布置管道的時候也要符合應力的要求,另外還要注意其他一些細節上的問題,避免水錘的現象。
在化工裝置中設計蒸汽管道的時候,為了保證設計的質量和效率,還應該合理的選擇管徑,布置管道的時候也要符合應力的要求,另外還要注意其他一些細節上的問題,避免水錘的現象。
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?
在這里看到的全部都是講建筑給排水(生活、市政污水)的,就是沒見講工業污水的,今天發一個關于化工污水的問題; 我現在負責一項化工污水管網的設計工作,想大師們講講化工污水的一些問題:如管道選擇等,本來化工污水同生活污水的排放大體一樣,但是,生活污水同化工污水最大的不同點在于:1、介質的強腐蝕性;2、介質溫度介于15-60度間;3、因場地范圍內均擺放價值昂貴的生產設備,如管道滲、漏水將造成巨大經濟損失;4、以前的工程實例中,排水管道內是約40度的污水,管外是約22度的空氣,容易產生冷凝水滴下來的現象,對生產區域的設備及環境均造成較大影響及隱患。 綜合以上,想聽聽大家對此工況的管道選取有何建議?
與大家共享
石油化工工藝管道設計與安裝(第二版).part1.rar
工藝設計之石油化工非金屬管道
石油化工管道支吊架設計規范 SH/T 3073-2004
希望對大家能有所幫助!!!
小弟發這個主題的目的主要是向有工業設計經驗的前輩請教管道托架的設計經驗,因為托架屬于高聳結構,不能簡單套用民建規范,而且我們常用的PKPM軟件不能直接用來計算分析,小弟正在設計的這批管架有兩根從室外地面算起17m高,設備條件圖給出管道作用在托架頂的力為:豎向荷載8kn;管道方向水平荷載2.5kn。我是用pkpm--鋼結構--工具箱--基本構件計算--柱構件驗算--截面選擇格構柱截面組合形式的截面3----如附圖,將給出的豎向荷載加自重;水平荷載乘柱高得出的柱底彎矩輸入進行驗算可以通過。但是我們院的總工也沒做過類似的構件,他看了我的計算過程表示看上去驗算了底部最危險截面和綴條強度是沒有問題,但畢竟是個快五層樓高的東西,這樣豎起來能不能保證柱子的整體穩定性是個問題,搞的小弟心里也沒有底了。希望論壇里有工業設計經驗的前輩給點建議吧,這個17m高度的托架,我選這種截面形式可行不可行?有沒有更好更合理的結構形式?我的驗算過程有沒有問題?跪拜求教了!!!
HGT20645-2022化工裝置管道機械設計規定
先來一組精美管道布置圖片,看看別人家的設計,不要被精美的管道布置圖片照片亮瞎雙眼哦!