本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 編輯 致:給排水設計工程師 出于對各位的尊重,先自我介紹一下:我姓關,出生在吉林省白山市,目前服務于日本住重環境工程技術株式會社的上海辦事處--納明機械(上海)有限公司。我們公司在水環境處理方面,有百年以上的歷史。 工作一年多,接觸過許多給排水設計工程師,也接觸過一些不錯的案例。目前國內在雨污提升泵站的設計當中,對地表的污染和美觀上考慮欠缺,幾乎還在使用回轉式格柵來清撈污水里的垃圾。這種方式其實給我們的生活帶來了更多的污染,將地下的污染轉到了地面、直接影響到我們的生活環境。這種污染可能帶來的危害很多,污水中的垃圾未經處理轉移到地面上,會滋生許多變異細菌,這些變異細菌隨著蚊蟲攜帶來到我們的日常生活當中,或夾雜進灰塵里隨風進入我們的呼吸系統;這也是近年來許多我們前所未聞的變異疾病產生的原因之一。 為了防止這些危害到人類生存的污染的產生,各行各業都在努力。我們公司所做的工作雖然是微
我現在要設計一個污水提升泵站因為考慮到空間限制 我想問一下可不可以將進水井和泵房設計在一起 而不用隔開 出水井可以不設嗎?直接用明渠把水送到格柵
如題!個人覺得在泵站形式、揚程等具體資料不清楚的情況下,應該是每噸多少錢,當然是粗略估算.希望踴躍填空:()元/立方米,只要不相差幾個數量級即可。
圖紙簡介: 本圖是某地區污水泵站工藝設計施工圖,圖紙包括泵站平面圖、剖面圖、給排水平面圖等。 投稿網友: gaochao89703 上傳時間: 2014-08-07
一400t污水處理項目,甲方要求處理達到一級B后,進入集水池由單級離心泵提升至約50m高的山頂排放。泵房怎么設計啊,現場地下比較難挖,集水池在底下,泵房要求地上式,請給點意見
我剛到一個設計院,所長讓我做一個提升泵站的電氣施工圖。一頭霧水,完全不知道從何入手,我連提升泵站是作什么的都不知道,汗~~··請教高手,做這個該考慮什么東西,設計思路,等等,先謝過了!
圖紙簡介: 這是某污水廠內污水提升泵站設計方案圖,圖紙包括:泵房材料表,泵房內剖面圖,泵房平面圖,泵房預留管平面圖,管卡大樣圖,泵房給水、排水系統圖。 投稿網友: zj542900632 上傳時間: 2014-08-11
圖紙簡介: 本工程為污水提升泵站的初步設計方案,鋼筋混凝土結構形式,基礎處理采用樁基,建筑長度21.75米,寬度為8.6米。圖紙包括:基坑開挖及樁基礎平面,排水溝大樣,基坑支護剖面圖1-1、土釘墻正立面圖,地質剖面圖,沉井方案(一)、(二)。 投稿網友: linhf2010929
圖紙簡介: 本圖紙設計污水提升泵站全套安裝圖紙泵站圖,包含泵站剖面圖,泵站材料清單,泵站安裝說明圖。 投稿網友: qdyqhb 上傳時間: 2014-07-07
圖紙簡介: 某地區污水提升泵站混凝土結構設計圖紙,有泵站泵房間與集水池、閥門池定位圖、集水池、閥門井+4.8米平面圖、集水池、閥門井剖面圖、剖面圖、頂板鋼筋構造圖、底板鋼筋構造圖、預埋DN700柔性防水套管洞口加固圖……等圖紙 投稿網友: cheqianlu
請教,市政的污水提升泵站中,采用的泵現在多采用什么泵?具有切碎功能的潛污泵還是離心泵還是軸流泵?誰有集污管網的污水中間提升泵站大樣?能否給個參考參考 ?謝謝
本人初次進行本站電氣設計,有如下問題請教某污水提升泵站,終期4臺55kW潛水泵,3用1備;本期3臺55kW潛水泵,2用1備。參考其他工程圖紙,與污水廠同屬二級用電負荷等級,根據城市供電現狀確定泵站采用雙電源供電,一路10kV高壓電源由城市電網提供通過電纜引入,另一路為0.4kV低壓電源由移動式發電機提供。請問以上要求是根據何規程提出的?(最好指出規范出處、條文)另外為何雙電源不考慮采用2回10kV高壓電源,而是采用移動式發電機。移動式發電機的“移動式”是指什么意思,該發電機需不需要專用的機房?平時發電機設在泵站內,還是需要時再運進來?發電機與主供電源之間是采用人工投入還是自動投入?請不吝賜教。下面是版主編輯,與樓主發帖內容無關:handshake 請支持網易土木在線,大家有空的時候可以去下面網站投票,每天都可以打十分.
一體化污水提升泵站配套操作說明 一、
污水泵站作為市政設施,承擔了城市排水、工廠用水處理等功能,其運行關系到水源供給,奈何泵站在管理上存在職守倒班人力成本高、上下級消息同步有時差、泵站設備隱患發現不及時、管理效率低等問題共同制約了污水處理效率。 污水提升泵站由于其安裝建設位置地勢較低,重力作用無法使污水流進城市污水管網系統中,且污水中常常攜帶雜質,堵塞管道等問題時有發生,因此要想維持污水提升泵站運行,需要面臨的問題有很多。 污水提升泵站智能監控系統的作用主要體現在各泵站水位、水泵開關報警、水泵電流電壓、排水量以及安防報警上上,泵站采取無人值守、遠程監管集中管理所轄各類泵站,升級傳統污水泵站的管理手段。 監控平臺、控制閥門、工控機、無線通信等設備共同構成污水提升泵站智能監控系統,實現監測、查詢、統計、控制、存儲、分析、報警等功能。
看污水廠提升泵井,進水管設置一個進水槽,作用是什么,減小渦流對潛污泵入口的影響?挑出寬度,高度的設計依據是,有沒什么設計依據?
現有4000m3/h提升泵站設計,原水為含有細顆粒鐵泥砂的地溝來水,需要提升到高位水池中去,鐵泥砂容易沉降且具有很高的磨蝕性,請教高手,這樣的提升泵站中,原水來后建水池如何防止沉降淤積,水池容積如何考慮,提升泵選用什么類型的?值得注意:原水始終在3000—4000m3/h,不能停止,也就是說,提升泵站不能有任何停泵現象出現
諸城市鑫淼環保小編帶大家了解一下關于雨水提升一體化泵站的設計原則 (1)總體布置應合理,特別是排灌結合或自排,自引與提水相結合的泵站以及閘站結合的泵站,在布置上應力求緊湊,充分利用建筑物進行調節。 (2)在泵型的選擇上應力求使泵站設計揚程與水泵額定揚程相一致,玻璃鋼凈化塔且滿足灌溉與排水流量的要求。并盡量選用技術上先進的泵型,一體化預制泵站的刨坑安裝的具體關鍵環節以保證泵站裝置效率高,運行費用省。同時所選用的泵型應是比較成熟的泵型,有一定的運行實踐,應盡量避免選用試驗泵型。 (3)泵型的選擇要充分考慮一體化污水提升泵站的用途和工作性質。對那些年工作時間較長的灌溉和補水泵站應選擇高效區范圍寬,且效率高,汽蝕性能好的泵型。對那些以排澇為主的泵站則應選擇工作性能可靠,結構簡單的泵型。 (4)工程布置應盡量采用正向進水,確保每臺機組的進水條件良好,流態均勻。在工程布置上不得不采用側向進水時,在設計中應盡
圖紙簡介: 圖紙為某城市主干道截流污水管道中途提升泵站平面圖剖面圖。內容簡單,作圖清晰。 投稿網友: tanshuicheng 上傳時間: 2014-06-11
1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,必須設置投氣筒,出水壓力井是什么?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,(2)采用出水管并聯方式,即設置閥門井,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,什么是壓力檢查井呢?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,包括閘閥井、排氣井,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,還是其他呢?3. 污水壓力管道轉彎的問題,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢?