国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 某公園給水加壓泵站施工圖

    圖紙簡介: 本圖為XXX公園建筑結構施工圖,抗震設防烈度為7度,包括:建筑設計說明、建筑工程做法、平面布置圖、屋面排水平面布置圖、剖面圖、立面圖;結構設計說明、平面布置圖、底板頂板配筋圖、池壁配筋圖、梁板柱配筋圖、吊車梁平面布置圖 投稿網友: jiayong_09

  • 小型給水加壓泵站設計問題

    由于市政管網中壓力不足,擬采用加壓泵先將水送入生活水池,再由泵抽至水塔中向用戶供水?,F在遇到的問題是對加壓泵站的設計不是很明了,水量為5.73升/S,即495立方米/天,揚程為30米,水量和揚程都不大,怎樣設計才能使用地最小,設備最簡單?是否有標準圖集可以參照?還希望各位大俠多多指教,這里先謝過了!

  • 給水廠及給水加壓泵站占地

    前兩天請教了污水廠和污水泵站的,占地現在想請教下,城市生活垃圾處理和給水與污水處理工程項目建設用地指標(建標[2005]157號)規定了5~50W規模的給水及加壓泵站占地,那對于小于5Wm3/d的水廠及泵站占地面積是否有什么其他規定?謝謝各位!

  • 給水中途加壓泵站所需用地?

    現在手頭正在做個給水中途加壓泵站的文字,工藝上的概況是流量6500m3/d,揚程60m,設置三臺水泵二用一備,單泵功率約37KW,設置儲水池共600m3。現在只是從工藝上確定了泵站的方案知道了儲水池和泵房的大小,但問題是甲方要整個泵站的用地需求,包括泵站的約線范圍等等,甲方只給了個大概用地所在的位置,說是要我們確定下用地范圍好去申請紅線圈地。。。這個本人就有點棘手了,以前都是甲方圈好了地,說明需要哪些哪些用途的建筑(多半是超出泵房本身用途需求之外管理住宿類建筑),然后我們在這紅線范圍內設計。這次要我們劃紅線反而搞不來了。不知道這種給水中途泵站除了加壓泵房和儲水池外還需要什么其它配置,比如配電房和發電機房是否需要(這個泵站在城市中心附近,市政用電較有保障)。還有需要什么其它配套建筑嗎,比如管理用房傳達室之類,還需要什么綠化車道什么什么的嗎?謝謝![ 本帖最后由 飛魚 于 2012-12-15 20:30 編輯 ]

  • 市政給水官網設計是否包含加壓泵站的設計?

    各位大佬好,萌新剛參加工作不久,做市政管網這一塊,經驗還不是很豐富,現給一個道路項目設計了給水管,因市政管網水壓不足以達到供水需求,供排水公司怪罪我們沒有設計加壓泵站,我個人認為我們只包含設計管道的土建部分,泵站之類的設施設備應屬于供排水公司或水廠負責,因涉及增量的問題,想請教各位給排水設計大佬,市政給水管網設計包含加壓泵站的設計嗎?

  • 關于辦公樓給水加壓,求教

    某辦公樓為五層,18M高,市政給水供水壓力為0.3MPa,距離辦公樓為700m,甲方不讓在樓頂設水箱或水池,用氣壓供水還得在底層設水池,我想用增壓泵從接入管中直接加壓。但城市供水條例上不用從市政給水管網直接抽水,那我該怎么辦?

  • 【吉林】一層地下生活給水加壓泵站給排水施工圖

    圖紙簡介: 本工程是吉林市江南一號D4樓新建給水加壓泵站工程。圖為地下生活給水加壓泵站,主要包括泵站平面圖,系統圖,基礎安裝,系統說明,主要材料設備表等??蓞⒖紝W習! 投稿網友: melon2008 上傳時間: 2014-07-0

  • 請教各位 加壓泵站的設計

    自來水公司要供水給一個小區,由于壓力不夠需要做加壓泵站。 水廠主管到小區距離2-3公里,高差10米,小區地段較高。 水廠出水壓力約1-2公斤,要求到小區的壓力是3公斤。 小區住戶約1900戶。 請問各位,應該怎么設計加壓方案,用無負壓設備加壓可行嗎。

  • 大家高層酒店的加壓給水一般怎么做?

    當地允許用無負壓,但酒店用無負壓尤其是罐式無負壓顯然不合適。 變頻給水用于酒店也有不妥的地方。 所以我覺得還是在屋頂設水箱,然后設增壓泵供水最安全。這種方式雖然落后,但最可靠,尤其對酒店這種要求供水穩定的商業建筑而言最適合。 不知道各位是怎么看的。

  • 天然氣加壓泵站配電方案

    最近接了一個這樣的工程,工程的計算負荷總容量約700kVA,不知道加壓站對電氣方面是否有特殊要求,希望大家幫忙提供幾個參考意見

  • 山區高揚程一級加壓泵站

    好多山區建造生活加壓泵站,經常做一級泵站,出水壓力往往達到幾百米,我們在做加壓泵站時,閥門,水泵都不好選配,有沒有相關的選配標準。誰做過類似的項目,麻煩告訴我一下,閥門,軟連接,止回閥,水泵如何選配?謝謝

  • 小區加壓泵站的服務半徑

    我這里有一項目,屬一家房地產公司開發的住宅小區,以多層和小高層為主,另有部分別墅,總占地面積27.5公頃,縱向長800米,該小區位于城市邊緣地帶,市政管網壓力較低,如考慮加壓,設幾個加壓泵站比較合適?兩個可以嗎?有些城市好象對加壓泵站的服務半徑有要求,各位能提供一些參考意見嗎? 拜托了!

  • 急:小區給水的二次加壓問題

    本人在設計過程中遇到這樣一個問題.一小區,一部分為五層多層住宅,一部分為十到十六層的小高層住宅.市政給水管網的水壓剛夠送到多層住宅的五層,小高層的給水肯定是要加壓.現在問題是如果多層部分不考慮加壓的話,擔心在用水高峰五層水壓不夠,所以在考慮對多層是否也進行加壓.不知道各位前輩在設計過程中是否也涉及過類似情況.對于水壓處于夠與不夠的臨界時都分別怎么考慮的.有沒有經濟合理的方案.

  • 建筑給水二次加壓供水裝置探討:

    建筑給水二次加壓供水裝置探討:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76785

  • 尋小區給水加壓泵站資料,室外消火栓能接加壓給水管網?

    一鄉鎮安置小區最高層4幢有11層,39幢6層住宅,市政給水壓力只有2公斤,所以要建增壓水泵站,但網上這方面的資料不多,有哪位高手有資料或圖紙???還一個問題,室外消火栓能不能直接接在加壓后的小區給水管網上么?

  • 高壓變頻裝置在加壓泵站中的應用

    高壓變頻裝置在加壓泵站中的應用

    一、 項目設計背景 因地制宜、審時度勢地應用引入、試行推廣“四新”技術,是現代企業科技進步和兩個效益不斷提高及穩步發展的一項重要途徑和手段。該項目的增壓泵站是為設計能力日產16萬噸自來水廠輸送原水的配套新建工程,泵站距上游水庫取水口1.2公里,距下游自來水生產廠22公里,選用DN1200MM壓力輸送管。根據輸水工程項目設計方案,利用地形自然高差和庫容常水位,自流輸送能力為10萬噸/d,當輸送量超過10萬噸/d時,需通過增壓泵輸送。該增壓泵站設計選用10KV/355KW機組,提升揚程為13米,額定流量為7200噸/h,啟動方式為液阻降壓啟動,配機組兩套,一備一用。

  • 基于PLC的加壓泵站遠程監控系統的應用

    城市高樓越來越多,高層住宅供水依賴小區加壓泵站。小區加壓泵站監控系統是城市供水遠程監控與調度管理系統中的子系統。通過PLC遠程監控系統,調度中心工作人員可以遠程監控小區加壓泵站設備工作情況,及時發現故障,提高供水服務質量。 加壓泵加壓泵站PLC遠程監控系統的需求分析在值班室設監控中心,并配一主控柜,可實現與閥門控制屏及壓力報警屏的監控功能。實現接收電動閥門的開閥、關閥及停閥命令;采集各個閥門的位置狀態及機組進出水口處的壓力。遠程狀態下,監控中心可實現與高壓變頻器及高壓開關柜的通信。實現遠程給定高壓變頻器運行頻率,接收變頻器開機、停機命令;采集的數據主要有高壓變頻器的運行頻率、設定頻率、輸入輸出電壓、輸入輸出電流;高壓開關柜內綜合保護裝置中的各種參數,例如線電壓、相電壓等。監控中心可實現2臺機組的溫度采集功能。每臺電機采集的參數包括電機定子溫度、轉子溫度、軸伸端軸承溫度及非軸伸端軸承溫度。PLC遠程監控系統不僅具有遠程機組控制、監測、自動采集的各項運行數據功能,而且具有實現數據實時顯示、報警、存儲、曲線、查詢、匯總、打印輸出及報警功能

點擊加載更多

給水加壓泵站

給水加壓泵站專題,為您提供給水加壓泵站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水加壓泵站 相關的專業交流討論,更多給水加壓泵站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

供水泵站

高壓液壓泵站

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 巴林右旗| 安康市| 三门峡市| 兴山县| 全椒县| 类乌齐县| 东明县| 锦州市| 怀仁县| 张家港市| 枞阳县| 嘉鱼县| 黔西县| 五台县| 宁城县| 含山县| 三门峡市| 保康县| 肇东市| 济宁市| 当涂县| 乌拉特中旗| 高青县| 称多县| 龙游县| 涡阳县| 泸溪县| 尼玛县| 高唐县| 礼泉县| 永春县| 德昌县| 海兴县| 观塘区| 宜兰市| 鄢陵县| 搜索| 汉川市| 健康| 潜山县| 洛南县|