1.控制噪聲源水環熱泵機組本身的噪聲處理是系統噪聲處理的最關鍵環節,目前國內外不同的生產廠家處理方法不同,大致如下:a) 壓縮機形式。不同形式的壓縮機由于其內部結構和工作原理不同,運行噪聲也不同,水環熱泵機組采用的壓縮機主要有滾動轉子式、活塞式和渦旋式3 種,其中活塞式壓縮機價格較低,運行噪聲較高;滾動轉子式和渦旋式壓縮機價格較高,運行噪聲較低。b) 壓縮機安裝方式。通常將壓縮機安裝在減振器上,減振器通過懸浮式托板安裝在機組箱底。減振器的形式通常有兩種,一種為橡膠減振墊,這種減振器具有較低的固有頻率和足夠的阻尼,價格較低,減振效果較好但易老化;另一種為彈簧減振器,這種減振器固有頻率低,靜態壓縮量大,承載能力大,可根據不同壓縮機的型號選擇相應彈性系數的彈簧,價格較高,減振效果好且性能穩定。c) 風機形式。熱泵機組中風機除了要提供一定的風量外,還要保證足夠的機外余壓,電機功率大小與噪聲的大小成正比。d) 風機安裝形式。通常情況下,為降低機組運行振動,風機一般懸浮安裝于風機箱內。<
施工階段應在滿足工程質量和進度的條件下,加強成本控制。施工階段是一個經由投入資源和條件的成本控制進而對施工工程及各環節進行材料、人工、機械的控制,直至對所完成的工程產品的質量檢驗全過程的控制。技術與經濟相結合是控制項目成本的有效手段,正確處理技術先進與經濟合理兩者之間的對立統一關系,力求在技術先進條件下的經濟合理,在經濟合理基礎上的技術先進,把控制項目成本的觀念滲透到各項施工措施之中。 (1)編制目標責任成本和目標責任預算 工程中標后開工之前,造價編制與管理人員應指導項目部確定工程的目標責任成本,項目部應根據目標責任成本編制控制計劃。在中標額的基礎上調整預算以確定工程項目的預算成本,即從中標額中減掉間接費用、利潤等項目;在確定預算成本
常見結構優化措施: 一、 構造柱不得多設,構造柱密集處截面可用150x200,構造柱縱筋優先用d10,箍筋d6@200。構造柱縱筋間距可為250,200x300的構造柱可配4根縱筋。 懸挑空調板按單層雙向配筋。 二、 宜充分發揮板厚的作用,小隔墻(如衛生間內的干濕分離隔墻、長度小于2.5米的帶門洞墻)下不用布梁,可板中設加強筋或暗梁,簡化施工及設備管線布置,有利于用戶二次裝修調整分隔。 1、板厚及配筋
一是及時排出剩余污泥和加大回流污泥量,不使污泥在二沉池內的停留時間太長;二是加強曝氣池末端的充氧量,提高進入二沉池的混合液中的溶解氧含量,保證二沉池中污泥不處于厭氧或缺氧狀態。對于反硝化造成的污泥上浮,還可以增大剩余污泥的排放量,降低SRT,通過控制硝化程度,達到控制反硝化的目的。
PKPM 結構計算及模型調整 選取合理的設計參數
非常好的空調施工圖紙不看會后悔的了
1、將內模的底面中間一定寬度范圍的模板先不封閉,作排氣用,待澆筑該段混凝土時,觀察底板混凝土滿溢后,再進行底部封閉。這樣做可保證箱梁底板混凝土厚度,又可有效降低芯模上浮的可能。 2、在內模的底面(每隔一段)四周各設置1個φ20mm圓孔,安裝內模入倉時,底板鋼筋網格中預埋有四個φ20mm朝天螺栓從圓孔通過后,用螺帽栓緊,使內模板緊緊地與底板鋼筋相連,防止澆朱牧時內模上浮。 3、在內模安裝就位后,頂層鋼筋上面每隔60cm設置1
1、冷卻塔落水噪聲的檢測 在距進風口底緣即一般倒t形塔基的水池邊沿5m 處,測高點 1.2 m[1],測得的一些自然通風冷卻塔的實測噪聲及其頻譜。 2、冷卻塔落水噪聲的聲源特性 聲源屬性:噪聲源為落水區下的巨大圓形水面,為塔內冷卻落水對池水.的大面積連續的液體間撞擊產生的穩態水噪聲;是機械噪聲、空氣動力噪聲、電磁噪聲之外的一種特殊噪聲。 落水撞擊瞬時速度:7-8 m/s[2] 聲源聲級:80 db(a)左右。 頻譜:音頻分布呈高頻(1000-16 000 hz)及中頻(500-1000 hz)成分為主的峰形曲線;峰值位于4 000 hz左右。 聲速:c=340 m/s。 波長:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)為主。 3、冷卻塔落水噪聲的影響范圍
]一、 裂縫的性質 引起砌體結構墻體裂縫的因素很多,既有地基、溫度、干縮,也有設計上的疏忽、施工質量、材料不合格及缺乏經驗等。根據工程實踐和統計資料這類裂縫幾乎占全部可遇裂縫的80%以上。而最為常見的裂縫有兩大類,一是溫度裂縫,二是干燥收縮裂縫,簡稱干縮裂縫,以及由溫度和干縮共同產生的裂縫。1.1 溫度裂縫 溫度的變化會引起材料的熱脹、冷縮,當約束條件下溫度變形引起的溫度應力足夠大時,墻體就會產生溫度裂縫。最常見的裂縫是在砼平屋蓋房屋頂層兩端的墻體上,如在門窗洞邊的正八字斜裂縫,平屋頂下或屋頂圈梁下沿磚(塊)灰縫的水平裂縫,以及水平包角裂縫(包括女兒墻)。導致平屋頂溫度裂縫的原因,是頂板的溫度比其下的墻體高得多,而砼頂板的線脹系數又比磚砌體大得多,故頂板和墻體間的變形差,在墻體中產生很大的拉力和剪力。剪應力在墻體內的分布為兩端附近較大,中間漸小,頂層大,下部小。溫度裂縫是造成墻體早期裂縫的主要原因。這些裂縫一般經過一個冬夏之后才逐漸穩定,不再繼續發展,裂縫的寬度隨著溫度變化而略有變化。1.2 干縮裂縫 燒結粘土磚,包括其它材料的燒結制品
防護控制系統腐蝕的方法主要有元器件級的卡件涂敷和外部環境的源頭控制、新風稀釋或密封、過濾通風(化學過濾)等措施。 一、涂敷保護技術 涂敷保護技術即直接在控制系統的板卡上涂上一層防腐蝕材料,在電子元器件表面形成防腐膜阻止或減慢腐蝕過程。目前常用的防腐涂料有硅酮橡膠、硝基清漆(單、雙組分)、聚氨酯清漆(單、雙組分)三大類。一般涂敷厚度控制在25-75um,保證器件良好散熱。 二、控制室環境的選取 控制室應盡量處于上風側。控制室應和主裝置或主管道即腐蝕性氣體源,保持合適的距離,從隔離腐蝕氣體角度越遠越好。控制室濕度宜控制在40%-60%之間。 具體可行的操作方法及注意點: (1)建議在控制室內安放溫濕度檢測儀,保證及時監測報警,保持濕度在40%-60%之間,同時還能有效防止ESD靜電危險。 (2)南方高濕地區可采用中央空調系統、立式空調除濕,但需考慮空調系統自身引入外部腐蝕性氣體的問題,如中央空調在空調進風處安放
(1)落實施工技術保證措施、現場組織措施,嚴格執行有關規定。 (2)合理調度攪拌輸送車送料時間,逐車測量混凝土的坍落度。 (3)嚴格控制每次下料的高度和厚度,保證分層厚度不超過30cm。 (4)振搗方法要求正確,不得漏振和過振。可采用二次振搗法,以減少表面氣泡,即第一次在混凝土澆筑時振搗,第二次待混凝土靜置一段時間再振搗,而頂層一般在0.5h后進行第二次振搗。 (5)嚴格控制振搗時間和振搗棒插入下一層混凝土的深度,保證深度在5~10cm,振搗時間以混凝土翻漿不再下沉和表面無氣泡泛起為止,一般為155左右。 1.1 清水混凝土養護控制措施 為避免形成和減小清水混凝土表面色差,抓好混凝土早期硬化期間
隨著小康社會的建設和發展,空調已經成為人們工作、生活的必需。它為人們創造了舒適的辦公、生活環境,使人們享受著“夏日清爽和冬日溫暖”。可是空調運行引起的噪聲污染卻在無形地危害著人們的健康,不僅給人們的心理造成影響還會引起生理的疾病,所以噪聲防治已成為我們亟待解決的問題。筆者從工程實踐角度,針對中央空調設備及系統的噪聲防治,分析其原因,提出空調噪聲防治的技術措施,從一定程度上降低噪聲污染,提供一個更有利于人們工作和生活的舒適健康環境。1.空調噪聲的成因空調噪聲主要由設備噪聲和管道噪聲構成,而設備噪聲主要是由電動機噪聲、壓縮機噪聲、風機噪聲和水泵噪聲等造成,設備噪聲是設備自身運行所產生的,是最主要的噪聲源,它的大小直接影響空調系統噪聲的大小;管道噪聲主要是由介質流動和振動傳播等造成,介質流速快慢、過流斷面變化直接影響管道噪聲的大小。2.選擇低噪音設備為控制空調系統運行時的噪音,我們在選擇設備時就首先應該選擇低噪音或超低噪音的空調主機設備、空調末端設備、以及空調輔機設備。2.1空調主機設備包括螺
污泥解體的原因和控制措施
污泥上浮的原因及控制措施
關于砌體結構裂縫控制措施的建議 苑振芳 劉 斌(中國建筑東北設計研究院,沈陽,110006)【提 要】本文在簡要總結分析國內外砌體裂縫的性質和裂縫控制原則和措施的基礎上,結合我國當前國情,針對性地提出了砌體結構裂縫控制的具體構造措施建議,其中許多內容已經納入國家標準《砌體結構設計規范》GB50003(征求意見稿)的有關章節。【關鍵詞】砌體結構 裂縫控制措施Based on summarizing and analyzing the philosophy of cracking on masonry walls and the general criteria to control or diminish the cracking while considering the situation of many masonry buildings with serious cracks on walls, which are more and more arousing a matter of utmost c
一、記住噪聲源 民用建筑中創造舒適安靜的環境是設計的任務之一。暖通工程的任務是保證建筑物冬暖夏涼,創造舒適的氣候條件。但在不少工程中由于通風機、水泵、冷卻塔等的噪聲影響了使用。因此,凡是噪聲源都應當重視。這里提醒一下與本工種有關的噪聲源有:通風機(空調箱、送風機、回風機、排風機),制冷機,鍋爐,水泵,冷卻塔及整體式空調機等。他們的噪聲相當大,因此,對周圍環境干擾大,設計時必須充分重視,一視同仁,不能只考慮空調系統的消聲處理,而不管排風系統的聲音問題,只作送風口的消聲而不顧回風口的噪聲等等。也不能只考慮建筑物內的聲效果。還得注意環境的噪聲。 二、與建筑工種緊密配合 1、機房的布局是指各種有噪聲源的設備機房在整個建筑物內的位置,這點十分重要。因為它們是噪聲的發源地,在條件允許情況下的應當將機房遠離要求安靜的房間。 2、與機房相關的進風塔(口),排氣塔(口)的位置也要注意,千萬不要將又贓又吵的廚房等排氣口布置在要求安靜和干凈的房間附近。 3、機房內噪聲源的控制應以隔聲隔振為主,吸聲為