我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?
各位大蝦,小弟求消防水池的國家標準圖集一直未得。望各位大蝦幫助小弟的郵箱是[email protected]。先謝謝了
我的消防安裝圖集只有一個消防水池取水口的做法,沒有消防水池的做法,大家誰有啊,共享一下,不勝感激,還有大家一般做的想放水池都是什么材質的?混凝土還是玻璃鋼?哪一個要省呢?
小弟最近第一次接觸地下水池,和筏板基礎,院里的前輩給了一份參考給我,可是我還是有很多不懂,比如這里的筏板的配筋 K18, K20之類的附加鋼筋為什么從墻邊開始,并且加一段不加一段的是為什么,還有虛線表示的是什么?虛線內也附加鋼筋了是什么意思。還有最底下的一排四個柱子一樣的東西是什么東西,我去查看了負一層柱子并沒有這四個柱子。最后八號色的五個小圈圈是什么意思,檢測點嗎?希望有大佬幫我解答一下問題,小弟第一次學習做筏板基礎,參考前輩的施工圖,不搞清楚很難借鑒?。。?!到時候錯哪都不知道就慘了
本人以前的做法是:在地下室設置集水坑,用泵提升排到室外!近日看別人的圖紙,地下室的消防水池根本沒有泄水,這樣做可以嗎?難道他是用消防泵吸水然后排出去??
高層建筑地下室做一個水防水池,池內防水問題如何解決?(水池兼生活用水),水池內的剪力墻如何防水,請教各位前輩,謝謝啦,急待解決!!
用于廠區中,全埋于地下的鋼筋砼地下消防水池的抗浮錨桿,其鉆孔的孔徑為150mm(桿體內的鋼筋為HRB335螺紋鋼),平板式筏板基礎。除了計算要求孔內的每根鋼筋直徑大小外,在構造上規范有無須采用最小的鋼筋直徑是多少的規定呢?
地下室作為消防水池,建模計算上部結構的時候地下室底板那一層需要一起建模嗎?如果要建進去是不是要加上水的荷載,還要考慮地基土的反力?主要是地基土的反力~~很糾結這個問題
地下室鋼筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的進水管還有通氣管在水池頂板上,請問是事先預留一個孔洞呢,還是直接放套管,套管要加翼環嗎?急求解答!
各位老大, 我司現在規格建設一個地下消防水池,長度為9米,寬度為7米.現在設計方給我司設計的方案如下:1、主要結構,消防水池池壁厚為:20cm,用C30鋼筋砼澆筑后做防水處理。池底:底層為10CM厚水泥石渣墊層,中間層:10CM厚C20砼,池底面層:40CM厚C30鋼筋砼澆筑后做防水處理。水池蓋板:20CM厚C30鋼筋砼。每平方米承重為2.5噸;我司要求,消防水池上方我司有4臺貨車需要停放(暫定位空車10T),那么1、該設計的消防水池蓋板的厚度是否能承受?2、設計上說每平方米承重2.5T,那么我10T的貨車停放能否承重?3、如果貨柜車(載貨,重量暫定位25T),那么開過去能否承重?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?5、此水池是否需要四面及中間設計獨立立柱?? 以上請各位領導解答,謝謝!
多層商鋪,消防水池設在地下室里面,地下室層高4.5m,消防水池局部層高5.5m,請問消防水池這一部分面積如何計算,是算投影面積,還是投影面積乘1.5倍?
此地下室6級人防 復土0.8m 高3.5m 考慮到設消防取水口 現在把人孔開在水池頂部 想問問大家這樣的做法合理嗎? 人孔(取水口)需要怎么樣的處理. 能不能幫幫忙發個圖來看看呢. 郵箱[email protected]
由于條件限制,消防水池的形狀不是規則的.是呈L形的地下消防水池.不知這樣做可行嗎?如果可以具體需要注意那些事項呢?謝謝!
剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行。如果可行,過濾問題、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,希望指點一下!
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為素體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池
重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!
大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,那0.7m的分割處需要設檢修口么?那是檢修操作什么?
地下消防水池圖集
地下消防水池圖集專題,為您提供地下消防水池圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下消防水池圖集 相關的專業交流討論,更多地下消防水池圖集相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題