  • 關于屋面雨水排放的疑問

    屋面雨水通過雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小區地面設集水坑承接雨水管下來的雨水,該集水坑是多大尺寸(長-寬-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口還是雨水檢查井,或者是另外設一個管網收集后排如總的雨水管網,懇請指教,謝謝

  • 關于冷庫屋面雨水的問題!

    問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.

  • 屋面雨水這樣排放合理嗎?

    屋面雨水這樣排放合理嗎?

    屋面雨水側排放見圖:

  • 一個關于屋面雨水的疑問

    給排水技術措施5.3.7條。1 屋面無溢流措施時,雨水立管不應少于兩根。這個要是電梯機房一類的小屋面呢?也需要2跟么。你們建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答

  • 雨水回收系統是整套的嗎

     雨水收為綠化、景觀水體、洗滌及地下水源提供雨水補給,雨水回收系統以達到綜合利用雨水資源和節約用水的目的。具有減緩城區雨水洪澇和地下水位下降、控制雨水徑流污染、改善城市生態環境等廣泛的意義。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于綠地 灌溉、景觀用水,或建立可滲式路面。雨水回用就是將雨水根據需求進行收集后,并經過對收集的雨水進行處理后達到符合設計使用標準的系統。目前多數由棄流過濾系統、蓄水系統、凈化系統組成。  成熟的雨水回收系統技術是集水的收集—截污—過濾—存儲—滲透—提升—回用和控制一體化的定型產品和組裝式成套設備。 初期雨水經過多道預處理環節,保證了所收集雨水的水質。采用蓄水池進行蓄水,有效保證了蓄水水質,同時不占用空間,施工簡單、方便,更加環保、安全。通過壓力控制泵和雨水控制器可以很方便地將雨水送至用水點,同時雨水控制器可以實時反應雨水蓄水池的水位狀況,從而到達用水點。

  • 有關屋面雨水審圖的一個問題

    審查意見上說:廠房屋面雨水無溢流措施,需按[建筑給排水設計規范]中的第4.9.8條的要求進行設置,需補.我不知道該怎樣回答,想聽聽大家的意見.

  • 屋面虹吸雨水的設計理論

    屋面虹吸雨水的設計理論

  • 試用屋面雨水設計的一些問題

    1、此軟件必需得申請試用版嗎?在注冊界面我點了取消,cad正常打開,鴻業工具條也有,可很多功能都用不了,如雨水斗選型,雨水計算等,很多……后面等能正常用了再補充吧

  • 關于屋面雨水系統的一些疑問

    關于屋面雨水系統的一些疑問

    問題比較多,懇請大家能說幾個說幾個,謝謝了。概述:系統是天溝外排水,屋面積兩千五百多平米1.一個雨水斗接一個立管,請問雨水斗和立管都要畫出來嗎?(個人覺得只要畫出雨水斗并編號,注明匯水面積就行了,因為想著平面圖是俯視,把立管擋住了)或者是引到墻外畫立管(如下圖1)?2.屋頂有一個機房,這個據說要按照“高出屋面的側墻”來計入匯水面積,其中設計手冊上說到“兩面相對等高側墻,可不計入匯水面積”,看了下標高,這個機房高出屋面0.6米,正方形,能否按照兩側墻等高來處理?謝謝。3.關于天溝截面選擇和尺寸的計算,我是假定成倒梯形,大致估了一個截面尺寸計算,得出天溝的允許通過流量大于設計流量,就準備按照這個假定的數據往下走了,請問這樣是否合適(據說天溝尺寸由建筑定,可是遲遲沒有結果,就先想了這個辦法)?再者,每一個天溝的匯水面積都不一樣,計算尺寸的時候我按照滿足最大面積統一了所有天溝的尺寸,可以這樣嗎?4.溢流口,堰寬和堰上水頭都是假定計算,總覺得不大穩妥,找到的資料就是給了那個公式,也是要試算出來的么

  • 屋面雨水內排還是外排好?

    屋面雨水內排還是外排好?

    對于屋面雨排水內外排問題,建水規范并沒有強制性的規定,技術措施鼓勵優先選擇外排。個人認為雨排水外排影響建筑外觀,應該考慮內排,尤其北方寒冷地區的高層建筑,另外還要考慮雨水管外排時的防凍問題,維修問題。大家是怎么看的呢?歡迎大家多提寶貴想法。

  • 淺談屋面雨水的排水技術

    一、對屋面雨水排水技術認知的四個階段 1.認知的第一階段 當時采用蘇聯規范的重力流理論,來設計我國屋面雨水排水工程,典型的例子是計算方法采用438公式,小檐降雨量采用蘇聯規范的50、60和75mm三項參數。造成的后果是大面積工業廠房相繼出現車間內檢查井冒水現象,冒水的檢查井井蓋即使用鑄鐵錠壓住也旋即被掀翻沖動,洛陽拖拉機廠、洛陽軸承廠等工廠當年一逢大雨就頻頻告急,專業人士有鑒于此,確定:

  • 屋面雨水溢流孔如何考慮

         我們在平常建筑設計過程中每個項目都會碰到計算屋面雨水溢流計算,并設置溢流泄水孔的情況,這種情況你是如何設置的呢?下面淺談一下我的看法。 ◆現行規定

  • 陽臺雨水與屋面雨水分開

    條文解釋是為了杜絕屋面雨水從陽臺溢出,但我們設計時已考慮流量,沒有堵塞等情況是不會出現溢出的,如因為怕堵塞導致溢出而要求這樣做,如堵塞即使陽臺單獨排放也沒法解決,照樣會溢出。陽臺雨水與屋面雨水分開的結果是建筑立面到處都是雨水管,不但破壞立面而且浪費。

  • 屋面雨水溢流設施怎么做

    《建筑給排水設計規范》第4.9.8規定:建筑屋面雨水排水工程應設置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流設施。請問各位,你們在設計中是怎么這一點的,謝謝(急)

  • 屋面雨水匯水面積如何確定

    據我了解雨水匯水面積100M2,不得少于一根雨水管,但是其匯水面積是如何確定的,是由哪個主業具體計算?現行很多設計院計算的時候,300M2匯水面積,都只給一根雨水管,請問這是為何?還有雨水管管徑是如何確定的?

  • 屋面穿梁雨水貫通管用什么材料好?

    屋面穿梁雨水貫通管用什么材料好?

    屋面穿梁雨水貫通管用什么材料好?用UPVC管,我覺得時間久了,怕變形,不是很好!不知道用鑄鐵管和不銹鋼管比起來哪個好?

  • 屋面雨水重現期如何確定??

    《建筑給水排水規范》4.9.9 一般建筑物不應小于10年重現期的雨水量,重要公共建筑物、高層建筑不應小于50年但是在別的設計手冊中對重現期P的解釋為一般情況下采用1年如何解釋這兩者的差別??

  • 關于屋面雨水重現期的問題

    請教大家一個問題:大家在做雨水水內排水系統的時候,屋面雨水重現期一般取多少年啊?歡迎大家參與討論.2年?3年?5年?10年?還是別的?請討論,并說出選幾年的理由.

  • 高層屋面雨水排放管材的選用?

    本人最近遇到一個棘手的問題,請問各位: 對于總高度為99m的高層建筑的屋面雨水排放所用管材問題,設計院要求采用熱鍍鋅鋼管,本人認為可采用專用雨水管,但設計院提出要求:承壓不得小于1.2Mpa。 有點郁悶?

  • 屋面重力流雨水設計計算

    有一廠房屋面(斜屋面結構找坡那種)。設計為重力外排水,重現期P=2年,設計暴雨強度Q5=1.95L\S*100平方米。屋面向南北兩面出水,屋面總面積為5180平方米。南北面分區設置5根DN100雨水管。希望大家給予解釋,這樣是否符合要求。

點擊加載更多

屋面雨水回收

屋面雨水回收專題,為您提供屋面雨水回收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋面雨水回收 相關的專業交流討論,更多屋面雨水回收相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

雨水回收裝置

雨水回收池

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 元谋县| 静安区| 四子王旗| 宜阳县| 宝山区| 泸西县| 闸北区| 康平县| 马鞍山市| 名山县| 土默特右旗| 秭归县| 荆州市| 芦溪县| 鞍山市| 凤山市| 鄂州市| 皮山县| 宁国市| 嵩明县| 呼玛县| 突泉县| 马山县| 兴隆县| 绵竹市| 定结县| 即墨市| 始兴县| 中卫市| 南郑县| 南开区| 车致| 永清县| 泾川县| 旺苍县| 姜堰市| 西贡区| 宁安市| 巫山县| 同仁县| 临沭县|