還請大神們給予建議
圖紙簡介: 該圖為GRC外墻裝飾線條的線腳,女兒墻,挑檐、檐口,柱式,門窗套,墻飾板等角度的詳圖節點設計。 投稿網友: yangbeibeicool 上傳時間: 2014-07-04
圖紙簡介: 北京某住宅樓墻體開洞加固節點構造詳圖,有墻體開洞加固平面,節點詳圖等。 投稿網友: rogerlee2008 上傳時間: 2014-06-17
圖紙簡介: 是一個磚混結構樓房地震后對開裂墻體以及過梁的加固施工圖,加固節點非常齊全,包含梁,墻體等節點大樣,主要大面積采用鋼絲網砂漿加固墻體,碳纖維粘貼結構過梁,有一定的參考價值! 投稿網友: yanglishan2006 上傳時間: <
實際工程,三層辦公樓,砌體結構,,原設計有圈梁和構造柱,現澆板,可是實際施工,做成無地基梁,無圈梁,無構造柱,預制板,請教加固方法和設計參考圖紙
在墻體結構平面圖中,墻體沒有標注是什么配筋,也沒說是什么墻,,我們假設他是Q1(200mm),但是他給了一個墻體配筋表(Q1),配筋為(水平分布筋為C8@150.垂直分布筋為C8@150.拉筋為A6@450),但圖紙的右下角又標示了這么一句話(未注明砼墻配筋為C8@200,雙層雙向,墻體拉結筋為A6@600)。各位老大,你們認為這個Q1該如何配筋呢?
圖紙簡介: 該圖紙為砌體結構建筑墻體及樓面加固節點詳圖,圖紙包括:砌體結構典型節點加固通用詳圖一,砌體結構典型節點加固通用詳圖二等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: cxr2011_aa 上傳時間: 2011-03-20
圖紙簡介: 含有坡屋面造型節點、女兒墻節點、窗套配筋大樣、凸窗配筋大樣、立面窗臺板配筋大樣等等。 投稿網友: cwy466011415 上傳時間: 2013-08-29
圖紙簡介: 該圖紙為某砌體結構建筑墻體及洞口加固節點詳圖,圖紙包括:各種墻體加固節點圖,洞口補強圖等。 投稿網友: abd003698741 上傳時間: 2014-06-06
下載地址:現代住宅建筑細部設計cad施工大樣詳圖匯集_建筑節點詳圖大全_各類通用節點圖大全(含配套上百個cad大樣圖) 本圖紙為:現代住宅建筑細部設計cad施工大樣詳圖匯集_建筑節點詳圖大全_節點通用圖大全(含配套cad大樣圖),內容包括:屋面節點詳圖、樓梯詳圖、景觀詳圖、墻體詳圖、地面詳圖等,內容詳實,可供參考。
本人最近經常瀏覽咱們的鋼結構論壇;并看了一些鋼結構方面的圖紙;發現怎么咱們的鋼結構設計圖紙都沒有區別設計圖與施工圖呢?好像大部分都不是很正規;總是介于設計圖與施工圖之間!能不能將用于下載的圖紙正規一下呢?
YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)
YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)
YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)YMA1-3033詳圖(04J610-1)
墻厚與層高之比超標時,要按附錄d算穩定,這大家都知道,但聽說satwe可以算,如墻體穩定不滿足,會在超筋信息中顯示,是這樣嗎?我試了一下,怎么沒有顯示呢?要是satwe能算,我們就不需要手工算了啊
我是個外行,到這里來向各位求教: 我家住在六樓(頂樓,西頭),今年是房子蓋好后的第三年。 自去年發現,臨西側的屋里面的墻從里上到外下出現了一條裂縫,承重墻沒有。 另外,整個所有的墻體,距房頂有一米左右出現一個水平的崩紋。 找物業,他們說沒事。 我不知這是什么原因造成的,到底有沒有關系?我應該怎么辦? 在此請教大家,謝謝!
想請問一下各位前輩,在教科書上看到“勒腳高度不小于700,墻體水平防潮層應設置在室內地坪下60mm處”,但找了很長時間也沒能找到出處,請各位指點,類似的墻體構造要求究竟出自哪些規范?
本人新手,不過正負責一個辦公室改造的工程,結果設計中把原廁所改成辦公室。原來廁所的那面墻,去掉板材后,墻體本身非常潮濕,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工隊進行了粉刷,今天一看,墻體都膨脹開裂掉了,請問如何處理?以下附圖~提示:圖片在3樓哦~
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 編輯 保溫外墻的構造無用勿下~意思一下,一個幣不然下了也不去看~