某某商場自動扶梯結構圖
圖紙簡介: 西蒙斯電梯、人行梯(節點詳圖、支座反力)。圖紙包括;自動扶梯土建布置圖、自動人行道土建布置圖。 投稿網友: oppo120 上傳時間: 2013-08-07
看到的是永大電梯的資料,自動扶梯提出的配電要求為,電動機容量:11KW,熔斷器50A,線徑16平方我的問題在于,即便按功率因素0.6計算,11KW的電機,電流也只有27A,可以選擇40A,配10平方線,請哪位解釋下放大的原因。(注:目前未考慮除電動機外的其他照明等需求)
建筑說明:30層高層住宅,地下兩層,1~4層為大型商業網點,對自動扶梯設自噴的時候產生疑問根據高規p347.6.3.3二類高層公共建筑的下列部位應設自動噴水滅火系統,自動扶梯底部。如圖所示,有必要嗎?
前輩們,我做畢業設計遇到問題了,還煩請解答一下。商場這種自動扶梯要預留洞口該怎么進行設計,圖中我這個紅色標的地方有主梁的話會斷開該怎么辦
本人現接觸一個工程帶自動扶梯的商場,看到一些扶梯資料里面有自動扶梯上方的起吊點,感覺像是預留的小孔,百度了下說的是安裝電梯時候起吊所需要的位置。那么請問這個起吊點我們需要設置梁并考慮荷載嗎?這方面的資料不好找,求有經驗的工程師們給予幫助,謝謝!!
在自己仔細研究了建設圖與結構圖之后,發現看懂圖紙是一個很簡單的事情,但是考慮在施工過程遇到的無法實現的問題卻是一樣困難的事情,小弟在此求救大俠,怎么對比建施圖與結構圖,怎么樣能預見在施工過程中出現的問題。還有就是在常見的施工過程中,哪些施工過程是一些普片存在的癥狀,求詳解,謝謝
圖紙簡介: 本圖紙為高層剪力墻結構,從施工說明到最后樓梯完整一套,圖面表達清晰,如圖集一般。 投稿網友: hyhxw1026 上傳時間: 2013-05-17
請教各位,本人新設計了一個地下一層,地上三層的超市,總面積是6708.44m2(其中地下車庫建筑面積為1718.9m2)。建筑高度為13.05米,審圖中心未提出自動扶梯底部設噴淋的要求,可消防部門提出了自動扶梯底部設自噴的要求,我想請問:關于自動扶梯下設噴淋的這條規范除了高規里的7.6.3條以外,其他還有什么規范要求嗎?各位覺得要設計嗎?謝謝
地鐵上用的廣告燈箱
自動扶梯原理設計與維修.
如圖所示,窗戶以上此部分是不是直接在建筑圖中注明即可,結構圖中不顯示呢。
請教大家,第一次做自動扶梯,上下支座有個企口,下支座的企口反正是基坑墻板留個凹槽就行,問題是上部的企口在框梁上,請問大家是怎么處理的,我想了兩種大家看看哪個合理,一個是做挑耳,一種是主梁降標高,然后除企口位置,其他地方用插筋再回到正常標高
看安裝圖,扶梯兩端和支座之間是有調節螺栓的。也就是說,實際所有扶梯的重量是通過4個螺栓傳到支座上的?4個螺栓就能承受扶梯的重量嗎?
道路結構層次劃分示意圖
自動扶梯下部各位要做噴淋嗎?若二層商場自動扶梯均用特級防火卷簾包圍,那最高層扶梯頂部樓板處是否還要做噴淋呢?高度如果沒超過8m
商場的剪刀自動扶梯,自動噴水噴頭應該怎么樣布置,規范要求在扶梯底部布置噴頭,是只在扶梯最底部布置,還是每層扶梯底部布置,間距是多少。
請問: 一類高層綜合樓商場自動扶梯用防火卷簾與商場分開,那么,自動扶梯內的噴淋管是不是要單獨設水流指示器?[ 本帖最后由 mymyy 于 2008-9-2 22:49 編輯 ]
不懂幕墻,想了解一些知識,請高手指教.這是一個二層的鋼結構,外立面如圖要做成玻璃幕墻.請朋友們提供相關相似的資料
請問如果結構出了問題,設計校對審核等人責任如何分配,是蓋章的還是設計者.我的二級章被領導拿到一個分院去蓋章了,但簽字估計是他們模仿,如果出了事,我有多大責任呀,緊張呀.我沒簽字,可不可以推卸點點(責任*^__^*)