設計總容積3.5萬方,地基為4級嚴重濕陷,水池漏出地面1米左右,有保溫措施。擬采用3個1.2萬方水池的方案,單池54m*48m,池深4.7m中間無隔墻,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影響沖切驗算,僅需滿足結構計算要求即可,還是有其他要求? 2.水池分縫采用18m*16m合理不。 3.采用理正計算和邁達斯計算,理正結果偏大,但邁達斯建模較繁瑣,此類水池是否可以采用理正計算后抗裂抗裂驗算配筋即可。
大型水池后澆帶設計及施工1·現狀目前對于大型距形現澆鋼筋混凝土水池類構筑物,當長度、寬度較大時,通常均設置適應溫度變化作用的伸縮縫,《給水排水工程構筑物結構設計規范》規定,大型混凝土水池通常均應設置溫度縫,其最大間隔為15~40 m,同時要求伸縮縫應做成貫通式,即在同一剖面上連同基礎或底板一起斷開。一般采用橡膠止水帶進行溫度伸縮縫連接處理。這種縫的構造相對復雜,施工質量要求高,否則容易造成縫的滲漏。這種縫一旦滲漏其完全修復較為困難,而若滲漏不能完全制止,除浪費水資源外,還可能造成致地基土的不斷流失或軟化,這將有可能給構筑物帶來嚴重的后果。以某污水處理工程的曝氣池為例。曝氣池平面尺寸為長100 m,寬100 m,深6.5 m,按規范的要求,對土基露天結構每25 m設一道伸縮縫,該曝氣池將被分割成很多塊,塊與塊之間用橡膠止水帶連接,很明顯這種分塊結構存在下列問題:(1)整體性差,特別是在地基復雜的情況下,由于沉降不均勻易造成接縫處的破壞。(2)抗震性能較差,在地震力作用下分縫處很容易因互相碰撞而損壞。(3)接縫處構造復雜,
一放置鹽水的圓形水池設計要求如下:1.內直徑為30米,高約4米:2.不蓋頂;3.可以埋入地下一定高度;4.土質在堪探中(比較好)請教各位高手:1.水池的鋼筋混凝土底板及側板該如何計算?2.這種水池的防腐是怎么做的?3.其它需要注意的事項謝謝!
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些啊???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數啊?
1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫忙解答.
摘 要:隨著經濟建設的高速發展及環保意識的提高,我國針對水資源的可持續利用頒布了一系列的法律法規,而大型污水處理廠的規劃及建設也越發頻密。而污水池作為污水處理廠最為重要的結構設施,其結構設計往往影響著污水處理的效果及設備使用年限,而本文就污水池結構的關鍵技術措施及方法進行分析,探討保證水池結構設計安全的有效技術措施。隨著我國城市化建設進程的加快,城市環境污染越發嚴重,而水污染則成為了環境污染最為困擾的問題。如何合理處理污水,對水資源進行合理開發及可持續利用,已經成為各級政府廣泛關注的重要議題。近年來我國建設了不少大型污水處理廠,但是由于對污水污染源的認識不足,其水池結構常常達不到使用要求,每年必須投入大量的維護大修費用,不僅造成了浪費更使污水處理廠不能滿負荷運轉,造成了資源浪費。本文結合某新建大型污水處理廠水池結構的設計,對防腐、抗滲、抗裂等關鍵技術進行重點分析。 一、污水處理廠水池結構設計特點 新建污水處理廠必須達到安全適用、質量可靠、技術先進、經濟合理的優化要求,而對于設計人員來說,如何對其核心結構構筑物污水池
修改原地基處理的方案將原設計的振沖碎石樁改為預制管樁。根據勘察結果,場區內硬層土的天然地基承載力標準值為180kPa,采用預制管樁的極限側阻力值為60?kPa,極限端阻力值為3000?kPa。使用預制管樁,基礎沉降量理論計算值小于30cm,而實際經過滿水試驗觀測到的沉降量最大不超過18mm,一般在5~8mm之間,同一組池不均勻沉降不超過10mm。在解決了不均勻沉降問題的同時,預應力管樁還解決了施工碎石樁所產生的大量排泥問題。 解決池壁受力問題若按懸臂構件設計考慮,鋼筋用量及混凝土用量都很大。而按扶壁式擋水墻設計,池壁厚度為0.4m,扶壁厚度為0.4m,扶壁間距為3.5m,見圖1所示。這樣,池壁配筋及混凝土用量都大幅減少,節省了工程造價。 增加抗浮措施從兩個方面進行了抗浮考慮,一是減小構筑物埋深,即把原設計要求埋深4m改為2.8m;二是采用預應力管樁與池底板錨固,通過接樁方式把構筑物與管樁整體拉結,以便抵抗浮力。池底板厚度也由原設計1m減到0.7m,造價大為節省。 對溫度裂縫的處理
本人剛做設計,師傅分配設計水池工作,有如下問題請各位前輩解答:1、如果電算,可用什么程序計算?2、電算如何建立模型?(水池長32,寬12米,持力層大概在-6米,無地下水)3、基礎是否采用筏板基礎?另外我個人覺得在地基承載力驗算中,由于該水池長度叫長,在兩邊的應力應該比中間的大,既基底應力應該不是均勻分布,但在基礎設計規范中卻沒考慮這個問題,怎么辦?望解答,謝謝
非規則式水池 非規則式的水池的外形可以是多種多樣的。如果希望在周圍環境栽種許多不加修飾、自然天成的具休閑風格的植物,則適宜建造非規則式水池。 1.用軟管或者細繩標出水池的輪廓,從幾個不同的角度觀察一下,然后再用沙標出輪廓。從距離較遠的位置觀看時,水池的外形會很不一樣,因此,用軟管和細繩可以更加容易地進行調整。 2.水池的外形確定以后,在輪廓線的外側每隔1米釘上木樁,這是為了找出水池周圍地面有沒有高度差異,如果有的話,要在開挖水池以前進行調整。 3.首先確定一根基準木樁,以它作為最終的水位線,用手槌把這根木樁釘入地面,木樁的頂端作為水位基準點。 4.釘入其他的木樁,頂端都與基準木樁的頂端平齊,用水平尺和直尺檢查是否水平。所有的木樁釘好以后,就可以看出來水池周圍地面是要墊高還是要削平。 5.開始挖掘水池的坑。挖掘時,鐵鍬的角度稍微傾斜,挖23厘米深。如果水池的部分邊沿打算建造一個淺灘,可以先不挖這部分,隨后再進行處理。 6.用耙子平整剛挖好的池底,用沙
今天看到一個“關于大型泵站設計問題”的帖子,太興奮了,這個帖子才是真正的精華貼!我現在也遇到這樣一個排澇泵站:6×800KW,我選10KV電機,按二級負荷考慮,雙電源熱備用供電方式。現在遇到以下問題:1.到底是選擇異步電機還是同步電機?個人偏向于選擇異步電機,因為結構簡單,運行方便,成本低。同步機雖對系統平穩運行有利,但運行起來麻煩,泵站一年可能就運行個10多天而已。不知選擇異步機合適不?希望有工程設計經驗的朋友給予建議。2.我對泵站設計規范里提到的“站變合一”的含義沒有理解,其意思是說建立專用變電站是吧?我選10KV電機,完全可以直配供電,泵站離最近的10KV線路僅有3、400米可T接,另外從附近一個變電站再引一回電源。3.如果選擇異步電動機,初步分析電壓降落滿足全壓起動要求,但考慮對電網的沖擊和負載損害,想搞高壓液阻起動,我想了解目前在高壓電機降壓起動方面,液阻技術是不是一種很成熟的技術?4.如果選擇同步電機,是否如同異步機一樣同樣需要起動問題。5.XGN2-12型高壓柜布置于單獨的高壓開關柜室,給電機供電的開關
一地上圓形水池,直徑8.000m,側壁高6.500m,水深6.05m,求各位指點一下如何定板厚 配筋,謝謝你們!!水池側面比較特殊,傳個圖上去!水池底板懸空,是不是該設短柱頂起來啊?
在試用世紀旗云軟件的時候,發現有底板約束的選擇方式分四邊鉸接和四邊固定,分別選二種方式計算時底板鋼筋差很多?這兩種計算模型情況如何確定?查看了下給排水結構設計手冊都是以四邊鉸接的情況計算,什么時候考慮四邊固定?大家在不用軟件的時候是如何計算的?就是按倒板?最新的混凝土水池設計規程也沒有說明,困惑中
自己收藏拿出來與大家分享。
大型通訊機房空調如何設計?目前大型通訊機房(騰訊機房、電信機房、移動聯通機房等其它)通訊設備多,基本是安放在機架上,造成結構緊密,發熱大而集中。對此我們應該怎樣設置空調送回風形式?利用我們傳統的空調大面積送回風效果不好還浪費能源,目前此類機房基本采用風柜+地板局部送風,但是能耗還是很高。請教大家還有什么好的建議?
對混凝土水池設計的幾點看法
簡單的水池我用morgain,理正工具箱;復雜的用ROBOT有限元分析。聽說有的人算水池用世紀旗云,佳構,探索者等等。各位高手都用什么軟件在算水池?計算軟件現在太多了,我想問問大家什么軟件最適合?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。
圓形設備重550噸,10米高,基礎直徑9米,地質從上至下情況為:雜填土厚0。7~1。2米 ,粉質粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承載力130KPA,粉土承載力110KPA,考慮做整體鋼筋混凝土基礎,將基礎放在粉質粘土上,基礎厚約1。5米,這樣設計是否可行?請教需要計算哪些內容?底板配筋應如何計算?