鋼筋混凝土矩形排水溝及蓋板SHT102-2006
鍍鋅排水溝蓋板排水設計原理 鍍鋅排水溝蓋板排水設計原理由河北彥邦路橋養護工程有限公司生產銷售鍍鋅排水溝蓋板,歡迎各界朋友蒞臨參觀指導和業務洽談 鍍鋅排水溝蓋板是用承載扁鋼和橫桿按照一定的間距進行交叉排列,將其焊接成中間帶有方形格子的一種金屬制品;橫桿一般采用經過扭絞的方鋼、也可采用圓鋼或扁鋼。外表熱鍍鋅,可以起到防止氧化的作用。鍍鋅排水溝蓋板適用于合金,建材,電站,鍋爐。造船。石化工及一般工業廠房、市政建設等行業,具有通風透光、防滑,承載力強,美觀耐用,易于清掃,安裝簡便等優點,在國內外各行各業得到廣泛應用。下面對鍍鋅排水溝蓋板的一些技術要求細節進行一下全面剖
2015年3月在海邊施工石化儲罐基礎,到5月份陸續發現排水溝和環梁上出現細小的裂縫,大概在0.2毫米~0.5毫米的樣子吧;請問各位大俠,這種裂縫怎么處理能修復,外觀看起來還不明顯。我們正在用水把混凝土表面潤濕,然后用黑水泥和白水泥混合干面往裂縫上抹,但是效果不理想,遇到水后,裂縫還是清晰可見!如圖:
現在做一方涵翻修,槽寬4米多,由于距房屋較近,需打兩排D500的混凝土攪拌樁請教: 混凝土攪拌樁距排水溝槽邊的最小距離是多少? 有無規范可查?(涉及房屋拆遷費用,業主要依據)
如題,很長的排水溝,是鋼筋混凝土現澆的,不知道是否需要設伸縮縫?怎么設?伸縮縫滲水怎么辦?有沒有什么措施?請各位前輩幫忙啊!
代做工程預算
售樓部門前的廣場鋪貼石材,需要排水溝排水,搜集一下圖集,只有這個圖還能指導一下現場的工作;大家一般還有什么做法沒有,以供參考一下;
正在做一個小型生活污水處理工程,設計時是在排水溝的上方每隔1米用鋼筋做了支架,電纜穿PVC管后就鋪設在鋼筋上,下方是排水的。請問這種做法可以嗎?看了許多人說這種方法不可取,但我想這樣總比直埋要好吧,方便檢修,而且又不會浸在水里。
一個小區,排水溝有1200深,頂距地面只有幾十,現電纜采用直埋形式,想請教一下,交叉的地方如何處理啊,電纜能放在排水溝的下方嗎
(1)混凝土應采用機械拌制,其配合比應通過試驗確定。 (2)混凝土運輸時間不應超過混凝土的初凝時間。 (3)混凝土灌注前,溝槽應清理干凈,不得有浮土、垃圾等雜物。 (4)溝底混凝土灌注應按伸縮縫分段連續進行,各分段內混凝土應一次灌完,若因故中斷,應按規范要求留施工縫。 (5)應在混凝土灌注地點隨機抽樣制作混凝土抗壓強度試件,每工作班拌制的同一配合比的混凝土,取樣不得少于3組,每組3塊。
那位仁兄做過大壩預制排水溝,以前做的都是現澆的,預制的拼接,砌筑砂漿要求都有什么?還有干砌石的排水溝能砌成直墻么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?謝了
現在我碰到2種方案:1.在過路段,做暗溝,為保證過水斷面和溝底標高,將溝寬加寬。2.在過路段,埋管,施工方便,但過水斷面和溝的標高不好匹配。我個人觀點支持1,因為保證了水力條件。但實際上大多數實際施工中都采用方案2.所以想問下大家的意見,并且是否有相關的規范!!
請經驗豐富的大大指點一二。 Q1:汽車坡道排水溝的排水,其排水流量是按多少設計的,對埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(輕型或重型)、直埋式地漏亦或其它。對水封有無要求?材質要求?對防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽車坡道排水溝處設置雨水斗合適嗎?若可以,對雨水斗有什么要求。另外因為高度關系,可能地下室底板處汽車坡道排水溝雨水斗鑄鐵短管無法施工,那么導流罩與管道如何連接。除此以外有沒有其它需要注意的事項。
請教大家一個問題,在一個農場的道路兩側開挖排水溝,然后排水溝的過路段埋設涵管,該如何設計計算排水溝的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水溝的過水能力和涵管的過水能力呢?
我有公路排水溝圖紙,,怎么算報價?只要材料用石子水泥大沙。 麻煩專家們給說說應該算預算 ? 急著報價 謝謝大家!:handshake
我有公路排水溝圖紙,,怎么算報價?主要材料用石子、水泥、大沙。 麻煩專家們給說說應該怎么算預算 ? 急著報價 謝謝大家!
SMC的主要原料是不飽和的聚酯樹脂,所含的成份大多取自天然的礦物質,并配以其他添加劑形成膠凝材料,結合凝結成一種復合材料并生產的模塊排水溝主體。
手上一項目,筏板平板基礎,500厚,因沿縱向通長設有300寬,150~260深的排水溝,總工不同意做洞口加強,甲方又不希望做板上回填。詢問一下大家對排水溝一般是怎么處理的,好對甲方有個解釋,對以后遇到類似項目也有個數。