一個小區,排水溝有1200深,頂距地面只有幾十,現電纜采用直埋形式,想請教一下,交叉的地方如何處理啊,電纜能放在排水溝的下方嗎
正在做一個小型生活污水處理工程,設計時是在排水溝的上方每隔1米用鋼筋做了支架,電纜穿PVC管后就鋪設在鋼筋上,下方是排水的。請問這種做法可以嗎?看了許多人說這種方法不可取,但我想這樣總比直埋要好吧,方便檢修,而且又不會浸在水里。
售樓部門前的廣場鋪貼石材,需要排水溝排水,搜集一下圖集,只有這個圖還能指導一下現場的工作;大家一般還有什么做法沒有,以供參考一下;
代做工程預算
現在做一個大型綜合樓工程,其中一至三層為大廚房,排水考慮做排水溝,但是建筑上(總工)很不愿意,說只有一層做排水溝才合適,他們沒有樓層上做排水溝的做法!?我堅持做排水溝,想問一下各位大蝦,你們做這種大型餐飲廚房的時候,排水是怎樣做的,如果做排水溝的話,排水溝的防水問題怎么解決(建筑上說做防水也很麻煩,說沒有相關圖集?),再就是這種時候你們的結構是怎么處理的啊,是局部降板啊?還是加次梁?或者其他的做法?如果不做排水溝的話,大家都怎么解決呢?急切盼望大家的援手!!!!!
大家好!這里有個廚房排水溝的問題請教下。情況這樣的:該樓主體結構已經完成,現準備將二樓局部作為廚房用,介于120mm樓板已經完成,廚房排水溝布置不可能在樓板內了,所以只能在樓板上布置或者其他辦法了。問題:1.如何布置才能不破壞120mm厚的樓板?并且合理滿足規范要求?2.板上布置可行不?有什么特殊要求?3.板下布置呢?PS:下面是廚房平面和排水溝布置原截圖,若看不清,看CAD.
貴公司現在在幫一個餐廳污水做一個MBR系統處理廚房污水和化糞池污水,現在存在一個問題,由于廚房污水存在很多油污,油污會損害MBR系統,老總要我們想辦法,如何讓廚房的污水在未進入到排水溝之前,將油污清除掉,麻煩各位大俠了!!
老城區有些合流管道直接排入河道,現準備在出口位置設置混凝土閘門井。平時關閉,暴雨時打開!不知哪位大蝦知道什么地方可下載此排水閘門井的大樣圖?
大眾浴池浴室排水溝 淋浴有50個 每個流水量400/h左右 這樣的水量 排水溝高寬應該是多少呢 保證水流暢通,另外在什么位置上加設過濾網呢
浴室排水必須設置排水溝嗎?我做的是48個淋浴噴頭的浴室,都是單隔的。如果每個淋浴噴頭下設置一個地漏可以嗎?排水溝和地漏的尺寸都是多少?
急求適合管徑為DN1600-2000的排水檢查井大樣圖!!請問哪位有啊? 標準圖集里只有200-1400 沒有1600-2000的大樣圖的,哪位能夠分享一下啊?
請教大家一個問題,在一個農場的道路兩側開挖排水溝,然后排水溝的過路段埋設涵管,該如何設計計算排水溝的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水溝的過水能力和涵管的過水能力呢?
現在我碰到2種方案:1.在過路段,做暗溝,為保證過水斷面和溝底標高,將溝寬加寬。2.在過路段,埋管,施工方便,但過水斷面和溝的標高不好匹配。我個人觀點支持1,因為保證了水力條件。但實際上大多數實際施工中都采用方案2.所以想問下大家的意見,并且是否有相關的規范!!