排洪溝的消能一般采取什么措施?工廠位于山區,廠區周圍設一圈排洪溝審查意見是:排洪溝需設消能措施,請問有誰知道如何做?謝謝
各位高手請多多指教! 某三峽庫區新建一廠區修在山腳,廠區三面環山,原為綠地,自然形成沖擊溝分上、中、下游三段,尺寸反別為:0.7米X1.4米;0.9米X1.4米;1.2米X1.4米。經測算總匯水面積101公頃,廠區匯水面積6.9公頃。 設排洪溝在廠區內公路邊,按洪水調查法計算:根據重慶暴雨集水量公式的洪峰流量Q=15m3/s, 復核排洪溝梯形段面尺寸為:下底2米,上底6.5米,高1.5米。 我認為太大了,請各位高手指教一下應如何確定排洪溝尺寸!
如題:排洪溝如何設計?應該參考哪本書呢? 我布置雨水管道時,有塊區域是綠地。高差有50米,面積有快300公頃左右。我先是沿道路布置雨水管道,但是發現如果把這塊區域的匯水面積全部流入雨水管道,管徑會很大,設計流量有19000L/s左右。感覺設置排洪溝把雨水排入是否會好一些。但不知道如何設計? 謝謝各位~
一.概況西北某高速公路項目中的一段沿沖溝布線,其中溝頭段2km長以路基形式通過,緊靠路基兩側需設置排洪溝,排洪溝最大尺寸斷面為3m×3m的梯形,擬采用現澆C25混凝土澆筑。二.問題 1.不考慮受力,排洪溝混凝土厚度采用30cm是否合適? 2.防裂措施:采用摻加聚丙烯纖維、設防裂鋼筋網片及摻加微膨脹劑三種方法哪個更合適?如果摻加聚丙烯纖維,則聚丙烯單絲纖維和聚丙烯網狀纖維哪個更好? 3.哪位大俠有類似的工程實例或更好的設計方案,請發來學習一下,在此表示感謝![ 本帖最后由 wangzy20090101 于 2012-5-1 14:31 編輯 ]
圖紙簡介: 圖紙為混凝土管管溝回填大樣圖,使用于混凝土管埋地大樣圖 投稿網友: michael408169594 上傳時間: 2013-02-20
有一塊地,需要建一個小區,可是在地的中間有一條寬約30m,長約200m,深30多米的排洪溝,在排洪溝的上方可以建綠化、景觀什么的,請問該怎么辦啊?
各位大蝦,我遇到了個大問題啊,我做一個沖溝的排洪防洪設計,因為按山體開挖,底坡較大為12%,按20年一遇的防洪標準設計,設計流量33.7方每秒,長約600米,是梯形斷面,底寬2米,高1.5米。邊坡系數為1.5,經校核后流量最大為66.7方每秒,流速為15.7米每秒,因為江邊為生產區,所以為了減緩水流的速度,需要設置跌水,但是現在究竟設置幾個跌水才合適呢?跌高確定多少合適?消力池怎么設計?怎么樣才能設計出合適的跌水方案?幫幫忙啊,我是個新手!!小弟在這里拜謝大家了!!!
正在做一個開發區的防洪排澇改造規劃,需要加設排洪溝,可是地形現狀太平了沒有坡度,算了下做千分之一的坡度才能排到河底,出口標高0.88米,我們這里平均潮位1.2米,高潮位2.98米,心里沒底,水能排走么
圖紙簡介: 此套圖紙集合全面的井、溝、排管、高壓電纜欲度井、管,綜合低壓,弱電,路燈,電纜線 投稿網友: huangjuncong 上傳時間: 2013-05-22
最近小弟接觸做一條石砌筑排洪溝擋墻,想向大家請教擋墻是否可按重力式擋土墻考慮(因該溝不深,僅4米),泄水孔如何設置?砼溝底板和條石擋墻如何鏈接,是否需要設止水帶?謝謝
求一份實用的綜合管線溝的大樣圖就是那種一個溝里面上面是電力電信,下面是雨水或污水,或者是雨污并排的那種溝的做法和樣式。求。。。給跪了。。。為了工作也為了家鄉建設。。。
做的一條截洪溝,設計流量Q=10m3/s,坡降i=0.01,漿砌石粗糙系數n=0.017。 考慮梯形斷面,m=0.5,底寬1.2m,頂寬2.6m,高1.4m,發現流速達到了4.8m/s,不滿足規范要求的3.75m/s。 現在問題是怎么調整斷面尺寸,在Q=10時都無法滿足流速要求。 我的思路是,Q=10m3/s一定,選擇底寬b后,水深h則確定,流速也確定。 但調整b,始終無法滿足流速要求,所以求助各位大神到底出現了什么問題。 {:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
圖紙簡介: 本圖為電纜溝、人孔井、電力溝、路燈桿綜合大樣圖,大樣繪制較精細,尺寸標注齊全,電纜溝配有鋼筋、混凝土材料表,可供需要這些大樣的朋友下載。 投稿網友: huangjuncong 上傳時間: 2013-05-22
圖紙簡介: 1.5,2,2.5,3,4,5m等幾種規格的排洪溝暗渠,包括水力計算特征,蓋板鋼筋布置尺寸表,一塊蓋板的材料數量表,下部構造表等,非常實用。 投稿網友: guojiapeng1981 上傳時間: 2014-06-17<
圖紙簡介: 混凝土排洪溝設計圖,邊坡護腳設計圖,急流槽段斷面圖,跌水溝縱剖面圖等 投稿網友: jz2005 上傳時間: 2014-06-13
各位水友: 請教大家一個問題,今日我正在做一個防洪溝整治的項目,現狀溝渠走向曲折,打算對其裁彎取直,但是室外排水設計規范中關于4.12.5中說“蓋板渠轉彎處轉彎半徑不小于水面寬度的2.5倍”,這是不是就是說,渠道轉彎處必須做成圓弧狀,因為折線狀就談不上什么轉彎半徑了,我知道規范之所以這么界定是從減少沖刷和改善水流條件來考慮的,但是由于我們打算將排洪溝改造成暗渠,轉彎處如設計成圓弧狀,則蓋板的設計和計算十分麻煩,且轉彎眾多,圖紙經常調整,這樣將非常麻煩。請問大家,有必要非得做成圓弧狀嗎?
第1次遇到,是6棟住宅 剛好在一個山谷的沖溝位置,以前老的排洪溝壞掉,看不出尺寸。雨天有雨沖進去排走。晴天看不到。目前甲方正提供地形圖過來。。。。。。
搞巖土設計的,稍微上了點年頭的,基本都有自己的一套模板圖集或者素材庫。比如我自己,就有一個素材庫。再加上星速的大樣圖,基本已經夠用。
建筑節點大樣圖如何識讀? 我不懂節點大樣圖所以表示的投影方向和投影部位。(具體就是看不懂節點大樣圖,請問如何結合圖紙看):)幫幫忙!謝謝了!
求一個電力檢查井的大樣圖,長和寬2米左右,查了好久的資料也沒找到。。可以發我QQ郵箱[email protected].萬分感激!!