国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電子工廠潔凈廠房設計規范

    電子工廠潔凈廠房設計規范

  • 醫院工業潔凈廠房設計規范

    醫院工業潔凈廠房設計規范

  • 電子工業潔凈廠房設計規范

    2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,做電子行業凈化工程時可以參考。

  • 求個清楚的潔凈廠房的設計規范

    百度文庫的不清楚,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797

  • 潔凈廠房設計及驗收規范

    潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!

  • 《潔凈廠房設計規范》50073-2001

    在這里得到了許多大蝦在資料上的無私幫助,見到網上的《潔凈廠房設計規范》還是老的,在此把剛從一個網友那得來新的規范拿出來與大家共享。希望網站越辦越好,暖通同仁多多上來。

  • 醫藥工業潔凈廠房設計規范

    醫藥工業潔凈廠房設計規范

  • 淺談潔凈廠房照明設計規范

    一、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網、大跨度、大空間、無采光窗的密閉廠房,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),并規定,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級。國際照明委員會(CIE)“室內照明指南”規定,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x。根據我國現有的電力水平,我國人工照明照度標準普遍比歐、美等國家低,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,潔凈廠房的走道、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,但最低不能低于100 1x。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,如顯像管工廠的電子槍裝

  • 醫藥廠房潔凈室設計解析

    根據《醫藥工業潔凈廠房設計規范》中有關室內裝修的規定,結合前輩從事醫藥工程設計的經驗,談談醫藥潔凈廠房潔凈室的設計,供參考。   一、醫藥潔凈廠房潔凈室設計存在的問題   1潔凈室設計不能滿足生產的實際需要     對于新建的潔凈室工程或大型的潔凈室改造工程,業主一般傾向請正規的設計院進行設計,而中、小型的潔凈室工程,考慮到成本,業主一般會與工程公司簽訂合同,其中的設計工作就讓工程公司承擔。盡管國家頒布了國家

  • 【分享】新版潔凈室設計規范及施工驗收規范

    GB 50591-2010 潔凈室施工及驗收規范

  • 《潔凈廠房設計規范》50073問題討論

    5.2.4~5有提到潔凈室頂棚的耐火極限不應低于0.4h,這樣的話紙蜂巢庫板在02年后就不再用于潔凈室系統天花了,改用巖棉庫板了.想問的就是庫板天花系統除了巖棉板還有其它可以替代嗎?

  • 集成電路廠房潔凈室設計

    集成電路廠房潔凈室設計

  • 《醫藥工業潔凈廠房設計規范》

    http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147

  • 潔凈室設計,凈化廠房的八種排風系統介紹

    潔凈室設計,凈化廠房的八種排風系統介紹

    來源:潔凈工程聯盟,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程↓: 潔凈室設計,暖通設計,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 在微電子用潔凈室、藥品生產用潔凈室中,常常在

  • 潔凈室空調施工組織設計

    無菌室中央凈化系統工程施工組織設計

  • 請教潔凈室空調系統設計

    我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系??(其中n為換氣次數,V為房間體積,S為房間面積)

  • 潔凈室設計中的幾點分析

    提要:本文簡單地分析了高效空氣過濾器流量—阻力特性,并用實例闡述了作者對高效空氣過濾器選型中的一些經驗。同時對潔凈室系統送風量的計算提出了自己的經驗算法。作者觀點僅供參考。關鍵詞:潔凈室、高效過濾器、送風量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp

  • 關于潔凈室的設計和實際使用,請教

    一個大約9400平米的普通潔凈室,設計潔凈等級為[email protected]),局部[email protected]。(MAU+AHU+FFU構造,MAU的過濾器是G4+F8,AHU過濾器是G4+F8,HEPA是H12。換氣次數約30次。)-----------------------------------------------------------運行6年來,動態實際控制要求是<[email protected],局部<[email protected].(靜態<100)近來局部出現[email protected]的測量數據,生產部門開始抱怨空氣潔凈等級不夠。(所有HEPA均不漏風)---------------------------

點擊加載更多

潔凈室廠房設計規范

潔凈室廠房設計規范專題,為您提供潔凈室廠房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈室廠房設計規范 相關的專業交流討論,更多潔凈室廠房設計規范相關內容請訪問