110kV斷路器,型號為GL312,在做回路電阻測試時,發現C相回路電阻值嚴重超標,測量值107微歐,標準不大于35微歐.(注:測試方法、儀器都沒問題),要怎么處理呢?
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
PASS斷路器在110kV變電所的應用
儲能回路接的交流電源,停電后無法電動儲能,儲能指示燈不亮,手動儲能機構卡澀無法操作,看師傅到后面轉了一下齒輪,后來電動儲能,這是怎么回事啊?
小弟有這樣個問題:220kV,110kV兩個系統一樣都是直接接地系統,但是斷路器的操作方式就有些不同。為什么220kV的斷路器配置的是分相操作箱,而110kV就是三相聯動的操作箱呢???請哥們教教小弟!!!
摘 要:在變電所設計中,分析110kV戶外六氟化硫電氣設備基礎在特殊區域下的設計方案,提出在該類基礎設計時的注意事項,供同行參考? 關鍵詞:電氣設備 基礎設計 1前言 110kV戶外高壓六氟化硫斷路器是變電所作為控制?保護非常重要的設備,由于該設備較細高,在使用中易發生基礎變形,從而影響使用?因此,設計前一定要對變電所址的地質情況,進行細致的分析,取得正確的地質資料,采用合理的結構設計以保證基礎的穩定性,從而達到安全運行的目的? 2電氣設備基礎設計 變電所電氣設備的基礎設計,應保證基礎有較強的穩定性和抗變形能力?110kV戶外六氟化硫(LW21-110型)斷路器技術要求:1)斷路器靜態總負荷20kN,向上運動負荷50kN,向下運動負荷80kN;2)斷路器
新招標一批110KV六氟化硫斷路器,技術規格書中要求合閘時間為70毫秒,廠家說達不到此要求,說國家標準要求為110毫秒,是否有這方面的規定,那位有相關標準,請共享一下,謝謝
1 概述 插接式斷路器系統PASS(Plug&Switch System),是國外最近幾年推出的一種新型智能化高壓斷路器,它的設計思路對未來一次電氣設備發展方向提供了一種新的選擇,具有廣闊的發展前景。廣東省中山市110千伏西椏變電所采用PASS開關設備,于2003年1月投入了運行,并取得了良好的運行效果。采用PASS組合式智能化電氣設備,既能滿足變電所在占地、環境和適應性方面的苛刻要求,對變電所的擴建及改造又有較高的靈活性,同時也能減少變電所的投資、滿足節能降耗和環保的要求。從變電所的發展趨勢而言,利用PASS來建設和改造變電所將是一個很好的選擇。 2 PASS斷路器特點介紹 PASS斷路器是一種組合式智能化電氣設備,由一次主設備,二次智能化設備和過程處理及通信接口設備構成。PASS斷路器較GIS簡單,為固定式配置結構,無出線的隔離開關和接地刀。PASS產品有三種,按照不同的適用電壓等級分別為PASS M0和PASS M1、PASS M2,西椏變電所采用的是PASS M0系列,為三相安裝在一個支架上。
接線圖和更多實物圖片請打開下面的,我一開始發到施工現場版塊去了。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
我來出一道第二天下午的題,如標題。我查的是規范《高壓電氣設備的絕緣配合》,里面有表格,是126kV,不知道對不對?還有第一天上午的一道題10kV中性點不接地變壓器的雷電沖擊耐壓和工頻耐壓限值,也是查的這本規范,是75kV/35kV,對嗎?
110kv斷路器