  • 人防地下室通風規范理解

    人防規范上的通風圖,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) 、9(球閥)的作用是什么?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了。想讓大家看著方便我已經把圖畫了??墒遣恢涝趺磦魃蟻怼#海?/p>

  • 《人防地下室。。規范》3.2.6第2點請教

    條文原文:2 上部建筑的層數為十層或多于十層(其中一部分上部建筑可不足十層或沒有上部建筑,但其建筑面積不得大于200m2)的防空地下室,可不劃分防護單元和抗爆單元(注:位于多層地下室底層的防空地下室,其上方的地下室層數可計入上部建筑的層數);因為沒有條文解釋,特來請教:雖然有此規定,但建筑專業一般仍然在此情況下劃分防護單元和抗爆單元,出于何種考慮?是否考慮設備專業系統劃分和平戰合用的方便?或者防火分區的限制?

  • 人防地下室結構最終施工圖

    [ 本帖最后由 bobo1404 于 2010-1-5 20:53 編輯 ]

  • 人防地下室設計規范94版

    人防地下室設計規范94版

  • 人防地下室工程施工方案

    人防地下室工程施工方案

  • 人防地下室的消火栓設置

    在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝

  • 人防地下室的建模與計算

    小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!

  • 某地某甲6級人防地下室通風施工圖

    圖紙簡介: 說明:某甲6級人防地下室通施工圖.圖紙全面,主要包括說明,平面圖,系統圖,大樣圖等,滿足施工要求,滿足圖紙制作深度,適合新手在學習。 投稿網友: huangruxin1 上傳時間: 2012-05-31

  • 人防地下室結構施工圖全套(常6級)

    圖紙簡介: 人防結構圖(常6級)全套,包含防護平面圖,設計說明,封堵大樣,人防樓梯,門框墻等。 投稿網友: ddffqq01 上傳時間: 2013-08-16

  • 某附建式大底盤人防地下室結構施工圖

    圖紙簡介: 該項目是多塔樓,大底盤,帶人防地下室,采用無梁樓蓋頂板,基礎采用人工挖孔樁,抗拔錨桿。人防圖紙齊全。圖紙內容:樁基設計總說明,地下車庫樁位、后澆帶結構平面布置圖,地下車庫樁基底板、錨桿結構平面圖,地下車庫豎向構件結構平面圖,地下車庫頂板結構平面圖,人防結構設計說明,人防結構大樣等。 投稿網友: <

  • 某地商住小區人防地下室結構施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某地商住小區人防地下室結構施工圖,圖紙包括:總說明,樁位平面圖,抗浮錨桿平面布置圖,基礎平面布置圖,地下車庫底板結構平面圖,地下車庫框架柱平法施工圖,地下室頂板梁配筋圖 地下室頂板結構平面圖及樓梯坡道詳圖等。 投稿網友: wjmtmjg 上

  • 建人防地下室,這些施工質量必須控制好

    現如今,越來越多工程開始重視人防地下室建設,如果能在施工過程中充分了解質量隱患,做好施工現場的質量控制,則十分有利于我國人防施工技術、質量控制的發展。本文主要講了人防地下室施工質量控制要點,預防地下室產生沉降、裂縫、漏氣以及滲水等問題,一起來學學。

  • 人防地下室土建、安裝施工詳解,總結全了!

    人防工程是一個獨立的單位工程,共分為建筑、結構、通風與空調、給排水、電氣、消防、裝飾裝修和孔口防護八大分項。因為其防護密閉性能要求和施工不可逆性,所以人防門預埋件及各相關專業穿墻預埋設備必須一次性整體施工到位,不允許后期鉆孔。

  • 【請教】人防地下室施工及人防門安裝問題

    【請教】人防地下室施工及人防門安裝問題

    各位大蝦,小弟對于人防地下室有幾個問題不太懂,請大家指導指導:1、人防門在什么地方用固定門檻,什么地方用活置式門檻?2、一般人防門頂上300的位置設置的200寬300高的構造,具體作用是什么?(見附圖)3、在人防進風豎井內側一般都有一個人防門,但是由于通風井頂板都是很高的,這個安裝門的吊鉤設置在什么位置,或者是這個門不用設吊,人防門廠家自己有辦法安裝人防門?謝謝大家踴躍發言!

  • 關于人防地下室柱子配筋

    改了別人一個人防地下室。。發現地下二層人防層中的柱子配筋比計算書大很多。這個人防層的柱子有特別的配筋率要求嗎???求做過的大神指導一下。。

  • 人防地下室的防倒塌棚架

    人防地下室的主要出入口設置防倒塌棚架是不是為了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞。。。如果附近沒有房屋的話,是不是就不用設置防倒塌棚架?

  • 關于人防地下室的封堵問題

    根據規范要求:“人防圍護結構內側距離閥門的進端面不宜大于200mm”,那封堵閥門的設置是否一定要跟人防內側墻垂直呢?可否與墻水平設置?為什么?求解!

點擊加載更多

人防地下室施工規范

人防地下室施工規范專題,為您提供人防地下室施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防地下室施工規范 相關的專業交流討論,更多人防地下室施工規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 嘉峪关市| 甘谷县| 莱西市| 延安市| 河源市| 嘉荫县| 徐水县| 察哈| 从化市| 来宾市| 林甸县| 策勒县| 梨树县| 九龙坡区| 如东县| 清流县| 沁阳市| 陇川县| 石屏县| 桃源县| 阳信县| 平舆县| 高淳县| 融水| 常宁市| 建湖县| 张家川| 潜江市| 柳河县| 皮山县| 阜新市| 康马县| 鸡泽县| 兴山县| 黑水县| 大渡口区| 苏尼特左旗| 察隅县| 竹北市| 远安县| 洛南县|