国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于設備房如何做防雷接地

    各位前背們,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,一般這兩個接地端子板在配電室兩端。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,謝謝

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 接地與防雷計算、接地防雷設備的安裝

    本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 編輯 接地與防雷的計算

  • 關于屋頂電氣設備的防雷接地問題

    建筑物屋頂上裝有風機、熱泵、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接。

  • 電氣設備接地和防雷接地(急)

    我單位要進行全面的接地大檢查(電氣設備保護接地和工作接地以及防雷接地),但是這些接地該用什么標準來衡量它規范不規范?比如儀表盤柜該用什么接地方式?電動機接地線該選用什么樣子的?該用多大截面的導線才符合規范?這些都應該有一個國家標準的規范,我不知道在哪里找?有誰知道請快回答! 先謝了!

  • 機房設備的防雷接地及環境要求措施

    一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 建筑物屋頂電氣設備防雷和接地問題

    碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,如風冷熱泵、風機、水泵等等,查了些資料,不太明白,具體的施工方法,已知的說法: 1.電機外殼、槽鋼基礎、管道、支架等均與避雷網,也就是引下線焊接; 2.電機類電源進線,將PE黃綠線接至接線盒內;疑問,就是,這樣做法,是否造成 雷擊電流 串進配電盤??若這種做法不正確,則,應如何做??有相關規范,更好!

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 公路隧道機電設備的防雷接地設計

    公路隧道機電設備的防雷接地設計

    摘要:本文分析了公路隧道防雷接地的特殊性,提出將隧道初期支護錨桿經扁鐵多點引出形成基礎接地體再與隧道洞口的重復接地裝置以及隧道變電所的接地裝置可靠連接,形成共用接地裝置,并采用攔截?屏蔽?均壓(等電位連接)?加裝專用避雷器和共用接地系統等綜合防雷方案?實踐證明,行之有效,對公路隧道的防雷設計?施工具有現實意義? 公路隧道地處山區,地形復雜,地域較大,而隧道機電系統的特點是點多?面廣?線長,強弱電設備遍布整個隧道,其變電所構筑物又常常為附近最高點,這些都是雷擊或雷電感應的薄弱點?鑒于此,本文提出將隧道初期支護的錨桿經扁鐵多點引出形成接地體再與隧道洞口的重復接地裝置以及隧道變電所的接地裝置可靠連接,形成共用接地裝置,并采用攔截?屏蔽?均壓(等電位連接)?加裝專用避雷器和共用接地系統等綜合防雷方案,對今后公路隧道的防雷工程設計?施工具有較好的指導意義? 1共用接地網 公路隧道機電設備防雷擊,以及消除各種干擾的影響,須有良好的接地裝置構成共用接

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 防雷器在電源系統中的接地與設備保護

    雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。防雷器接地線沒有與被保護設備的保護地相連,即采取單獨的防雷接地。這將使被保護線與設備保護地之間在瞬態時存在危險電壓,解這個問題的方法是防雷器的接地應與設備保護地相連。本文簡要介紹防雷器在 電源系統中的接地與設備保護。 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需。電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。雷其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道

  • 電氣設備叢書 防雷與接地裝置

    本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:22 編輯 文件格式: PDF 文件大小:5.41 M

  • [討論]防雷接地的幾個問題

    防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋?還是梁底主筋?還是梁面主筋? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線?

  • 關于通信設備接地?-->大鼻山轉移

    變電所內的通信設備接地是接入主接地網,但是發生了好幾次由接地線侵入的雷電波引起設備損壞,這是不是由于主接地網接地電阻<10,而通訊設備對接地電阻要求高?現在有人提出將通信設備另設接地網,但變電所主接地網已占了大部分面積,這似乎不大可行,請教各位高手: )

  • 各位同行:關于防雷接地的問題,向大家請教

    利用柱筋作為防雷引下線時,鋼筋為22MM。現在用電渣焊焊接,但質檢站的人說不行。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接。請大家幫幫忙指教指教我。多謝!

點擊加載更多

防雷接地設備

防雷接地設備專題,為您提供防雷接地設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地設備 相關的專業交流討論,更多防雷接地設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷接地費用

防雷接地工作接地

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 花垣县| 玉林市| 丰县| 卢龙县| 邵阳市| 错那县| 玉门市| 子洲县| 息烽县| 遵化市| 聂荣县| 永修县| 安康市| 新营市| 额济纳旗| 随州市| 来宾市| 高平市| 高唐县| 漠河县| 凌云县| 颍上县| 武义县| 潜山县| 永定县| 治多县| 织金县| 莱芜市| 清水河县| 漯河市| 屯昌县| 贡嘎县| 尉犁县| 浑源县| 迁安市| 古浪县| 白沙| 富川| 江陵县| 西藏| 福清市|