如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
簡 介 隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。 由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效的降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、
為實現系統內的等電位,需將通信基站內的各種箱體、殼體、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接。因為移動通信基站的系統規模不大,故等電位連接方式采用星形接地結構,這樣可以避免干擾電流不能形成回路。當采用S型等電位連接網絡時,信息系統的所有金屬組件,除等電位連接點外,應與共用接地系統的各組件有大于10KV、1.2/50μs的絕緣。因為連接線只是傳遞電位,故線的截面積可比接地線小些。入戶設施接地母排采用40
隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效地降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、運行有效、安全可靠的關鍵問題。如果不加分析,不考慮設計方案優化,也不考慮具體的地理
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
眾所周知,雷電對通信設備的危害很大,如果防雷措施不得當,就會導致設備遭受雷擊,從而引發重大事故。因此,對交換設備而言,防雷接地有著舉足輕重的意義。 1 雷電基本知識 1.1 雷電產生的條件 雷電是一種自然現象,它是由雷云產生的,形成雷云必須具備以下3個條件:即空氣中含有足夠的水蒸氣;大氣中的空氣形成溫度差,以使潮濕的空氣形成強大的上升氣流;沒有破壞或妨礙強烈而持久的上升氣流形成的因素。 1.2 雷電過電壓的形成 對于通信設備而言,雷電過電壓的來源主要有以下幾種: (1)感應過電壓。感應過電壓是指雷擊建筑物或其近區時,瞬態空間電磁場造成設備的損壞。感應過電
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
通信局(站)防雷與接地設計規范,需要的來看看!
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
論文簡介:《通信局(站)防雷與接地工程設計規范》YD5098 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-25
通信局(站)防雷與接地工程設計規范
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施。
知識點:防雷施工
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安