  • 電梯井到防雷接地怎么做?

    電梯井到防雷接地怎么做?

    電梯井到防雷接地怎么做?是電梯井道外圍燒一圈扁鐵然后在井道內再燒一圈?內外圈需要連起來嗎?還是只需要燒一圈?

  • 鋁合金窗的防雷接地怎么做?

    45層的超高層,二級防雷,從45米以上做鋁合金窗的防雷,請教:鋁合金外側鋁材與鋼附框需要采用導線連接嗎?如果采用導線連接,那么采用16平方的銅扁線連接可以嗎?銅扁線兩側的孔可以用不銹鋼螺釘帶彈簧墊片固定嗎?哪位給分析一下?

  • 石化尾氣排放塔,怎么做防雷接地?

    石化尾氣排放塔,高度60米,要做防雷接地. 是不是在塔底法蘭處用扁鋼和接地系統聯通行, 塔體做為引下線!不用劈雷針! 以上對嗎?? 有沒有相關標準?謝謝!

  • 炸藥倉庫的防雷怎么做啊?

    高手們,指點一下吧。具體情況是這樣的,倉庫建在山上,屬于雷電多發區,建筑物的防雷級別為一級,總共有4個倉庫,每個的建筑面積大約為40平米,層高3.8米。我按一類防雷做的,設避雷帶。請問有沒有必要再在建筑物上設置避雷針,還有就是整個庫區要不要考慮單個的避雷針?

  • 對于彩鋼屋面怎么做防雷?

    屋面整體都是鋼結構 這種情況下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下線整體連通 并保證接地點電阻就可以了?還有就是這種廠房屋面支撐結構也是鋼結構,那么廠房照明線路恐怕只能采用金屬橋架把? 這樣的話橋架的接地有特殊要求沒?最好能提供套圖紙參考下,

  • 山地峽谷地帶的防雷接地要怎么做?

          旅游區,地縫下面做了個一層的建筑,兩側山勢都比建筑高100多米,請問一下,誰知道這個情況下,防雷接地怎么做,還是不需要做嗎?還是要考慮一下防反擊雷,防反擊雷有什么措施?

  • 原有建筑改造的接地怎么做?

    原有舊廠房,框架結構,改為幼兒園,該建筑防雷接地怎么做?基礎還能作為接地體嗎?原有接地裝置不知道還能否繼續用。防雷等級不一樣了。

  • 請教!接地故障保護怎么做?

    請教!接地故障保護怎么做?

    1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?

  • 什么是防雷接地,怎樣做防雷接地

    防雷接地分為兩個概念,一是防雷,避免因雷擊而形成損害;二是靜電接地,避免靜電發生損害。 防雷接地設備有些概念: 1) 雷電承受設備:直接或直接承受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空位線及避雷器等。

  • 砌體結構和框架的接地分別怎么做的??

    砌體結構和框架的接地分別怎么做的?我一般砌體結構埋一圈扁鋼,框架結構如果地梁埋深650我就利用地梁做接地體不知道大家是怎么做的??都說來 探討下??還有遇到半底下市的砌體結構怎么辦???

  • 煙氣監測設備怎么做防雷

    一個熱電廠,80M煙囪,距廠房20米,廠房接地良好(0。1),煙囪獨立接地,接地電阻2,配電室在廠房內,接地與廠房相連。現在在煙囪30米平臺處有煙氣檢測設備箱(4-20mA模擬信號及電源線沿煙囪),其信號線引到煙囪下煙氣檢測小室中,小室設備有煙氣檢測屏(PLC)、電腦,AC220V電源引自配電室,怎么做接地?該設備原來由煙氣檢測廠家做接地,他們在煙氣檢測設備及電源的電源端加了防雷器,在小室外加了接地極,包括30米平臺處傳感器箱、煙氣檢測屏(PLC)、防雷器地均用16mm2電線與之相連。該設備雷擊多次受損,并造成與之有485通訊的DCS設備損壞。我認為他們存在以下錯誤:獨立接地與煙囪地地中距離不夠,要造成反擊。獨立地電阻過大,達100。沿煙囪線路要產生感應電壓,應在信號線處加防雷器或其他隔離設施。不知是否正確。我的想法:將30米平臺處煙氣檢測設備箱與金屬平臺直接連焊;取消煙氣檢測小室獨立地,用鍍鋅圓鋼沿橋架與廠房地相連。小室總電源加SPD,信號線處加防雷器或安全柵。請問一下,我的想法是否正確,SPD與防雷如何造型。

  • 這樣做防雷及接地保護可以嗎?

    最近做了一個工程,生產車間為甲類防火防爆區。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,室內所有金屬設備均同此干線連接,請問高手,這樣做可以嗎?如果不可以,為什么?

  • 關于設備房如何做防雷接地

    各位前背們,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,一般這兩個接地端子板在配電室兩端。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,謝謝

  • 保護接地題大家怎么做的?依據怎么寫啊?

    保護接地題大家怎么做的?依據怎么寫啊?

    保護接地題大家怎么做的?依據怎么寫啊?

  • 改造項目如何做防雷接地?

    目前接到一個改造工程,改造內容為拓寬以及加高,也就是在原有基礎上增加一跨,層數增加一層,結構專業可分別采取拉梁以及植筋方式來拓寬及增高,但是電氣專業在做防雷接地時應如何處理呢,引下線是否仍然可以采用柱內主筋呢內,據結構專業說柱子植筋加高后二層柱子內鋼筋與原一層柱內鋼筋并不連在一起,不知道施工時能否將一、二層柱內主筋焊通,同樣的,拉梁方式拓寬后新增的部分基礎底梁內鋼筋不知道能否與原有基礎接地極焊接連通,希望高手指點~

  • 請教:接地故障保護怎么做。。。

    一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的? 消防設備如排煙風機,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]

  • 20kV變壓器接地怎么做的?

    看民規,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統。。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,怎么計算的?希望作過20kV的高手,不吝賜教啊?[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]

點擊加載更多

塔吊防雷接地怎么做

塔吊防雷接地怎么做專題,為您提供塔吊防雷接地怎么做相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塔吊防雷接地怎么做 相關的專業交流討論,更多塔吊防雷接地怎么做相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷接地工程預算

防雷接地標準

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 保亭| 宁化县| 云安县| 阳山县| 中方县| 独山县| 长治县| 杨浦区| 大竹县| 保德县| 克东县| 武乡县| 磴口县| 鸡西市| 洪洞县| 乐都县| 壤塘县| 水富县| 当涂县| 耿马| 江西省| 云梦县| 建水县| 慈溪市| 青川县| 邢台县| 铁力市| 内乡县| 八宿县| 彰化市| 二连浩特市| 抚宁县| 香河县| 曲阳县| 新疆| 沅江市| 奉贤区| 清水县| 新干县| 定州市| 贞丰县|