斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
電氣設備交接試驗由誰做???是安裝方?還是供電局?還是第三方啊? 10KV的進線及PT柜、出線柜,還有315KVA的變壓器做交接試驗,柜子有二次綜保,需要一二次廠家、變壓器廠家到廠么?需要誰到場啊?
一.誤區之一:防爆電氣設備能防水 不少人認為,防爆電氣設備之所以能防爆,是因為其外殼能阻止有报蝛U(xiǎn)的氣體進入其內部,其密封性能一定很好,能阻止雨水進入,安裝在戶外露天使用應該沒有問題。其實這是混淆了防爆電氣設備的防爆形式和外殼防護等級兩個概念。 防爆電氣設備按其防爆原理的不同而分為不同的防爆形式。隔爆型防爆電氣設備是具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力,并阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的外殼的電氣設備。顯然其防爆性能與外殼防護等級無關,國家標準對其外殼防護等級并無特別要求,只要滿足電機及低壓電器外殼防護等級要求即可,但對其外殼的材質和機械強度作了嚴格的規定。增安型防爆電氣設備是在正常運行條件下不會產生電弧、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫的設備結構上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和認可的過載條件下出現這些現象的電氣設備。而本質安全型防爆電氣設備(多見于小型弱電設備)是全部電路為在規定的故障狀態下產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物的電氣設備。這兩種防爆電氣設備或是不產生火花和高溫,或是產生的火花和熱效
電氣設備維修的十項原則
在電氣設備的發熱部位或導劲憬宇^處粘貼示溫蠟片,應注意以下事項:(1) 應粘貼在易檢查、不為雨水所沖掉的明顯部位。(2) 選擇粘貼部位時,應考慮檢修、試驗和維護工作不致觸碰示溫蠟片。(3) 為了減少外界溫度的影響,應避免粘貼在陽光直射的位置。(4) 應粘貼在兩個接觸面的上面,不得偏離接頭太遠。(5) 如果接頭的接觸面較大,可貼在接頭的中心部位;如果接頭處是銅與銅、銅與鋁、鋁與鋁的多接觸面,則應貼在銅與鋁接觸面的接頭上。(6) 如果導線上涂有相位漆,應選擇與相位漆顏色不同的示溫蠟片,以便檢查易于區別。(7) 粘貼示溫蠟片的粘接劑,宜選用酒精調和的漆片溶液或萬能膠,而不得使用普通膠水或漿糊。(8) 粘貼時應對準測溫部位,且粘貼應牢靠。(9) 為了保證人身安全,應停電粘貼示溫蠟片;在帶電情況下,應使用絕緣工具來粘貼。
敬請各位大俠不吝賜教!謝謝了!
本人是自動化專業的畢業生,現在已經工作兩年,做電氣設備維護,電氣設備工程管理這一塊兒,現在有點兒閑暇時間想給自己充一下電,不知道該學習哪一方面的內容,能考哪些證件,我看很多證考試的話需要工作年限的,希望前輩能幫幫忙?。?!謝了
還是那個小電廠的初步設計有幾個設備的價格不好估。。母線固定金具M(jìn)NP-308消弧線圈12.5-40A局部照明變壓器1000kVA 220/36V 200kVA 220/12V直流分電屏 GCL 配GL-200安全行車滑觸線64米
第一次到煤礦,第一次看到這些即將下井的防爆電氣設備,希望大家喜歡。拍的不夠詳細。
在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,在 1
引言 近年來,隨著中國煤炭行業快速發展,與煤炭生產息息相關及影響力最大的綜采電氣設備也得到越來越多的關注,尤其到2010年中國大中型煤礦采煤機的機械程度要達到85%以上,電氣設備在眾多綜采設備中屬于關鍵部分,其先進程度和合理化利用已成為綜采工作面是否高效運行的指標之一。由此可見,綜采電氣涉設備的檢測與維修十分重要。 1 綜采電氣設備相關概述 1.1 電氣設備組成 綜采電氣設備由以下部分組成:a) 移動變電站(由變壓器、高壓負荷開關、自動饋電開關組成,主要保護變壓器超溫、短路、漏電、過負荷、電壓電流指示及故障);b) 高壓開關(過電流保護、高壓漏電保護、欠壓保護、故障指示及電壓電流指示);c) 磁力啟動器(短路、過負荷、單相運轉、
所謂接地,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接。在這里,接地系統按其設備和作用可分為保護接地、工作接地、保護接零和重復接地4種。在正常或事故狀態下,為了保證電氣設備可靠運行,而將電力系統中某一點進行接地,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,造成觸電事故,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,使設備外殼保持和大地同為零電位,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,(稱為保護接地)?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,稱為重復接地,總而言之,無論是接地和接零,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,以防觸電危險,確保人身安全。二是提供可靠的電氣通路。就是在接地短路電流通過時也不會有火花或其它明顯的過熱現象,以避免易燃物質或氣體引燃,造成火災危險。<
溫度濕度對電氣設備的影響 近年來由于溫室效應,氣溫逐年上升,大氣環境因素逐步變差,諸如:高溫,高濕等多變氣候,使室內配電設施面臨的威脅越來越明顯。在電氣運行時空氣的溫濕度對電氣設備安全運行就會產生很多的影響。
核心提示:電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。 電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。當用戶端電壓波動超過允許值時,則用電設備的性能、生產效率、產品質量等都將受到不同程度的影響,發、供、用電設備的出力降低,供電線路損耗增加,電動機起動困難,另外還將影響通信、廣播電視質量等。電壓波動對電氣設備的影響如下:1)熒光燈及電視亮度隨電壓波動而變化,當電壓在較大范圍內持續波動時有閃爍感。2)白熾燈電壓高于額定值10%,壽命要縮短70%;電壓低于額定值時,發光效率急劇下降。3)高壓水銀燈當電壓降低20%~30%,持續時間為0ム5~1s時,便會熄滅。4)試驗設備這些設備要求有高度的輸出精度,當輸入電壓波動時,其精度不能保證。5)電熱設備電壓低于額定電壓10%;供熱量減少20%以上,升溫時間延長;電壓
在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱?yīng),燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);
根據導線顏色,標志電路時 1. 黑色 裝置和設備的內部布線。 2. 棕色 直流電路的正極。 3. 紅色
1、什么叫額定電壓?設備所標的并與電力系統某些有關運行特性的相間電壓的有效值。2、什么叫相間額定工作電壓?在規定條件下,保證電器正常工作的電壓值。3、什么叫額定絕緣電壓?在規定條件下,用來度量電器及其部件的不同電位部分的絕緣強度、電器間隙和爬電距離的名義電壓值,除非另有規定,此值為電器的最大額定工作電壓。4、什么叫額定電流?開關設備在規定條件下,可以長期通過的工作電流值。5、什么叫額定工作電流?在規定條件下,保證電器正常工作的電流值。6、什么是直流電?直流電指電流方向一定,且大小不變的電流,如干電池。7、什么叫交流電?是指方向、大小隨時間變化的電流。8、什么叫電流?物體內的電子在電場的作用下,有規則地向一個方向移動,就形成了電流。電流“I”表示。電流強度在數值上等于1秒鐘內通過導線截面的電量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同單位的表示方法。9、什么叫電壓?水要有水位才流動,與此相似,要使電荷作用有
電氣設備什么情況下最容易發生凝露現象?一是空氣濕度較高,二是晝夜溫差較大。空氣溫度和濕度是凝露發生的兩個決定性因素,白天溫度升高,空氣中所含的水汽質量會逐漸增加,飽和濕度隨之增大;到了夜晚溫度大幅下降,既定濕度條件下,水汽達到并越過飽和狀態,部分水汽凝結成水珠,凝露現象由此而生。 電氣設備潮濕凝露不能及時解決。柜內觀察窗、內壁、頂部有水珠掛滴,使端子排、螺栓等外露金屬部件產生銹蝕現象,容易造成設備內部繼電器接點損壞、直流接地、開關誤動作等異常狀況,嚴重影響設備的安全運行。 電氣設備產生凝露原因主要有三: (1)設備底部與電纜溝封堵不嚴,電纜溝內存在積水時,產生的水蒸氣穿越設備底板的孔隙進入設備內部,造成濕度差及溫度差;
電氣設備廠
電氣設備廠專題,為您提供電氣設備廠相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備廠 相關的專業交流討論,更多電氣設備廠相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題