這是一本非常好的關于低壓電氣設備和成套裝置的技術書籍。 書中介紹了中低壓供配電裝置、各種開關裝置、配電箱、控制臺(箱)、插座箱及各種常用低壓電器的外形尺寸和不同使用條件下的安裝工藝和技術要求。同時該書根據設計施工安裝工作的需要,對供配電設計施工所需要的設計資料、設計內容及計算方法進行了全面、詳細、系統的說明,而且提供了大部分當前常用低壓電氣設備的型號、名稱、主要技術規格,供設計選型及施工使用。 該書共九篇,1400頁。附錄中提供了常用供配電工程技術標準。 該書為一本非常系統而且實用的關于低壓電氣設備、成套裝置和供配電方面的技術書籍,是設計人員、施工安裝人員非常好的技術資料。同時也是電氣專業的新同志學習和掌握低壓電氣、供配電知識非常好的教材。
常用低壓電氣設備基礎知識(一)動力設備 1、電動機分類 2、電動機的型號及選擇 Y系列電動機型號如下: 常用的產品代號有: Y——小型三相交流鼠籠異步電動機; YR——小型三相繞線轉子異步電動機; YZ、YZR——冶金、起重用異步電動機; YB——隔爆型電動機; (2)電動機的選擇。 負載轉矩的大小是選擇電動機功率的主要依據。電動機銘牌標出的額定功率PN是指電動機軸輸出的機械功率。為了提高設備自然功率因數,應盡量使電動機滿載運行,電動機的效率一般為0.8以上。 (3)電動機的起動方法。 l)直接起動。直接起動也稱全壓起動,僅用一個控制設備即可。其特點為: ①起動電流大,一般為額定電流的4-7倍。 ②起動方法簡單,但一般僅適用于小于10kw的電動機。具體接線方法有星形聯結和三角形聯結。 2)減壓起動。當電動機容量較大時,為了降低起動電流,常采用減壓起動。 (二)常用低壓控制和保護電器
電氣照明及常用低壓電氣設備安裝 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可將建筑照明分為視覺照明和裝飾照明兩大類。1、視覺照明滿足人們的視覺要求(屬生理要求),保證從事的生產、生活活動正常進行而采用的照明,稱為視覺照明。根據具體的工作條件,視覺照明又可分(1)正常照明。(2)應急照明。應急照明按功能又分為三類:l)疏散照明。2)安全照明。3)備用照明。 應急照明必須采用能瞬時點燃的可靠光源,一般采用白熾燈或鹵鎢燈。當應急照明作為正常照明的一部分經常點燃且發生故障不需要切換電源時,也可采用氣體放電燈。 備用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不應低于0.5lx。(3)值班照明。(4)警衛照明。(5)障礙照明。一般建筑物高度在60m以上時應設置障礙照明。
1.電氣設備的安裝施工單位必須有相應的資質和施工能力以及健全的質量保證體系。電氣設備的 安裝施工祥泰電氣提示必須制定施工方案,執行國家現行電氣安裝工程施工及驗收規范,施工方案由施工單位編制并經審批 2.電氣設備安裝后必須經過調試和試運,運行維護單位全過程參與 3.電氣設備投用前必須經過使用單位和施工單位共同驗收 4.電氣設備移交時,施工單位應將專用工具、測量儀器、隨機備件等進行整理、清點,列出清單 后移交使用單位,同時在竣工驗收后30天內將設備的隨機資料、安裝記錄、試驗記錄、調試報告、有關設計修改的說明書和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖移交使用單位。 5.電氣設備投用前,祥泰電氣提示使用單位應根據設備的特點編印培訓教材和操作規程,開展技術培訓、反事 故演練等工作
(1)按照檢修計劃,準備好專用工具,計劃好時間,跟班長維護組長聯系好。(2)檢修打開電氣設備前,必須檢查電氣設備周囆衡體情況。(3)打開檢修電氣設備,必須切斷開關電源,并鎖死,設專人看管,誰停電誰送電,檢修電氣設備負荷側時,如電動機接線盒,電源與負荷不同處一室的開關,必須把電源開關換向刀閘打到零位,并鎖死,用試電筆驗電并設專人看管。(4)檢修結束后試運行確無問題后離開現場。技術要求(1)各崗位工種都必須經過安全技術培訓,持證上崗。按操作規程操作。(2)正確把握工作面的溜頭溜尾的推進度,適當調斜工作面,防止工作面刮板輸送機上竄或下滑。(3)所有人員進行
電氣設備維修的十項原則
知識點:電氣資源管理
1我國低壓電氣設備接地保護系統的現狀 目前我國很多地方的企業還處于發展的初期,對電氣設備的安全保護意識仍添缺具體的認識。因此即使很多電氣設備在研制時已加上一系列的安全保護系統,但是在實際生產時卻被使用者有意或無意地屏蔽。這與國家提倡的安全生產的要求是互相抵觸的。我國電力法規明確規定:低壓電氣設備必須要有接地保護系統,并且保持與相線同等的絕緣水平。但是在實際的操作中會遇到各種問題,其中最主要的是建設成本與性能的矛盾問題。現在主流的低壓配電系統包括:TT系統、TN系統和IT系統。它們各自對電氣設備的接地保護系統有不同的規范及要求,但是歸根結底都是保護接地與保護接零的區別。 2低壓電氣設備保護接地與保護接零 保護接地與保護接零是低壓電氣設備兩種不同的保護措施,它們起作用
(一)動力設備 1.電動機分類 (1)按工作電源分類:根據電動機工作電源的不同,可分為直流電動機和交流電動機,其中交流電動機還分為單相電動機和三相電動機。 (2)按結構及工作原理分類:電動機按結構及工作原理可
一. 電氣設備維修的十項原則 1. 先動口再動手 對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與周囦索寄關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記。 2. 先外部后內部 應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排隊周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。 3. 先機械后電氣 只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。 4. 先靜態后動態 在設備未通電時,判斷電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判斷故障,最后進行維修。如在電動機缺相時,若測量三相
這篇“電氣設備的維修方法與實踐”的文章,原來就讀過N次,現在看來,仍然沒有過時,很有參考價值!在本版查找了一下,沒有發現同名的資料,故此發上來與大家同享!
電氣設備的調試和故障維修步驟: 1.先動口再動手 對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。 對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與四周其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記 2.先外部后內部 應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排隊周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。 3.先機械后電氣 只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。 4.先靜態后動態 在設備未通電時,判定電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判定故障,最后進行維修。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該
電氣設備在運行過程中,對其進行維修是十分重要的工作內容。總體而言,可以分為三個步驟: 首先,對于存在有故障的電氣設備,相關維修人員應該事先詢問設備出現故障的原因和存在的故障現象。在確保維修安全的前提下,對于不熟悉的電氣設備,還需要熟悉下電路原理和結構特點,并按照相關要求進行科學的維修操作,比如拆卸電氣設備之前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式等,必要的情況下,還要盡可能的畫好相應的草圖,并記上標記。其次,就是檢查設備有無明顯裂痕或者缺損的情況,為了找到故障出現的根本原因,還可以對電氣設備的維修史,使用年限等內容做大致的了解,從而確保接下來的維修工作更加具有針對性,否則還可能導致設備越修越壞的情況出現。除此之外,還有一種特殊情況需要注意,即設備的零件
一. 電氣設備維修的十項原則 1. 先動口再動手對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與周囦索寄關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記。 2. 先外部后內部應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排隊周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。 3. 先機械后電氣只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。 4. 先靜態后動態在設備未通電時,判斷電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判斷故障,最后進行維修
(一)低壓斷路器用途:配電用、電動機保護用、照明用、漏電保護用。配電用斷路器類型:塑殼式斷路器和框架式(萬能式)斷路器低壓斷路器的保護特性曲線Ir1、Ir2、Ir3、Ir4分別為過電流脫扣器長延時、短延時、瞬時及接地動作電流的整定值。
知識點:電氣監控管理系統
低壓電氣設備運行與維修
低壓電氣設備運行與維修專題,為您提供低壓電氣設備運行與維修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓電氣設備運行與維修 相關的專業交流討論,更多低壓電氣設備運行與維修相關內容請?jiān)L問