本帖最后由 離水的魚2011 于 2015-7-1 10:10 編輯 更多塑殼斷路器樣本資料下載【】
現在施耐德的塑殼斷路器有NS,NSX,NSE,EZD幾種型號,NSX是可以和NS完全替換的,請問大家:NSX,NSE和EZD的選擇有什么要注意的嗎?除了價格因素外,他們在其他方面有什么不同嗎?謝謝!
施耐德塑殼斷路器的型號中3P/2D,3P/3D的共同點是都是3極斷路器,不同點是:2D只具備2極保護,3D只具備3極保護,4P/3D,4P/2D的共同點是都是4極斷路器,不同點是:3D只具備3極保護,4D只具備4極保護(帶中性線保護),請問這四種型號的塑殼斷路器有什么優缺點?適用于什么樣的場合?每種型號禁止適用于什么樣的場合?謝謝!
歡迎下載查閱。
施耐德斷路器選型-2016,供大家參考使用。
怎么識別施耐德斷路器的真假?PDN Vigi 20A/2P、 PDNN Vigi 20A/2P 、 PDNa Vigi 20A/2P、SPDN Vigi 20A/2P那個是真的?暈吶。
今天調一套GCS柜子,里面有一個施耐德的框架斷路器,通電時,在合位的時候也儲能。這個現象怎么理解,歡迎大家討論哈~~~~另外,今天我發現一個秘密,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,discharged和處于兩者之間狀態。大家有觀察過沒?
施耐德塑殼斷路器CVS400F3400下口短路未跳閘 操作過程:動力箱送電時合進線斷路器(施耐德塑殼斷路器CVS400F3400)下口母排短路,短路后進線開關未跳三四秒后再次短路起火,此時高壓柱上斷路器保護動作,(施耐德塑殼斷路器CVS400F3400)仍然未跳閘。 請各位大俠幫忙分析、多謝!多謝!
圖中是施耐德空氣斷路器的接線圖,其中分閘線圈(MX1)上的C3腳和合閘線圈(XF)上的A3腳起到什么作用的?而且一定要接到控制電源L側(交流)或+極(直流)嗎?
隨著施工安全的意識和管理要求提高,“使用可見斷開點”是對漏電斷路器的要求,本單位以前做的不夠,現需要將近3000只各種規格的透明殼體塑殼漏電斷路器,打聽了一下,得到的信息有些失望,透明塑殼漏電開關的質量都不怎的,很難通過檢測(我們單位受中石化一家分公司委托,對所有進場漏電開關檢測)。請在這的朋友幫忙,什么品牌的透明殼體漏電斷路器質量好,我這需要以下規格:四極:400A、250A、100A、63A、40A三極:63A、40A注:電流越小的需求量越大,400A的只約需12只。
施耐德斷路器2018價格表, 塑殼斷路器(面價),僅供參考。
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳
施耐德斷路器脫扣曲線軟件施耐德開發的很好的軟件
請問:NS系列斷路器,同一框架電流下的上下兩級開關,就算是整定電流相差2倍,也無法滿足選擇性嗎???比如:NS160N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間,還有 NS100N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間。無選擇性嗎?但為何微斷C65N與C65N之間又存在選擇性呢?參考資料為04DX101-1 P218另外,還有大蝦能告訴我框架開關與塑殼開關的區別嗎?各用在什么地方???謝了
照片拍的不太清楚,大概還能看的餓清,它說極限開關容量為什么是KA單位不對啊,還有,他的額定運行電壓到極限開關容量的"~"什么意思,沒看明白,請求高人解答,賞10分
我想請教下各位,施耐德的各種系列,如:C65/EZD/NSE/NS它們之間各有什么分別啊?各自有哪些特點?什么時候該用啥系列好呢?
最近有個項目需要使用施耐德的MT系列斷路器,而且甲方要求做機械連鎖。不允許兩路進線同時并列運行,咨詢施耐德的800工作人員。他們也說不出所以然。只是強調他們的機械鎖只能用于距離不大于2米的兩臺斷路器上面。沒辦法,只好使用鑰匙鎖閉鎖合閘按鈕的方法來實現用戶要求。所以買了3套鑰匙鎖,一臺三鎖兩鑰匙的,兩套一鎖兩鑰匙的來組合使用。不過買前沒有咨詢清楚三鎖兩鑰匙的安裝方法,也沒有仔細閱讀說明。結果兩鎖一鑰匙的安裝好后,三鎖兩鑰匙的鎖芯上去就卡死。。。。下面是圖片,大家可以看看?不過后來仔細閱讀操作說明才知道原因,比預計多花了半個小時搞定。大家瞧瞧。。。前四張圖片是錯誤的安裝,后面是正確的。。。。<
我之前打過施耐德電話問他們的MT斷路器的分合閘線圈能否長期供電,他們說可以,但是后來在群里一些人又說不可以。。。我想知道原因,望大俠不吝賜教
塑殼漏電斷路器有A、B、C、D四種,審圖的說要用3N的,我理解為應該是用N線始終接通的,問廠家說一般用B型的,是為了防止發生故障,故障電流通過N線傳遞,還有這個過電流脫扣器什么時候加,過電流脫扣器是為了實現過載保護嗎,他和熱動脫扣器是一回事嗎
請業內達人指點,除了西門子、施耐德、ABB、GE以外,國內有沒有塑殼斷路器滿足以下要求的。額定電流:125A以上額定電壓:AC380orAC400V漏電等級:30mA(關鍵參數)通過認證:CE、CCC