我是遼寧營口的,大家通風防排煙工程一般都用哪的廠家的設備啊?質量價格都怎么養 ?
本帖最后由 勞武 于 2015-11-9 23:31 編輯 本圖集內容包括住宅自平衡式中央新風系統、氣體滅火后房間的通風。 防煙樓梯間及其合用前室等的加壓送風方式及其壓差控制方式。 典型區域的排煙形式及排煙口設置. 地下單層汽車庫及地下多層汽車庫通風與排煙方式。
請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
新的華北標準圖 12N5-2通風與防排煙工程
第一次做地下通風,很多不明白。圖紙(建筑草圖)在附件中,請各位大俠指點!工程概況:地下室(層高4m)左邊那部分是人防區:物資庫(面積約1100);其他的是非人防區,部分是車庫(面積約2500),部分是設備用房和庫房。地上1-2層是一圈的商業網點,3-15層有一棟單元式住宅,一棟點式住宅。1.對于地下各部分,我不知道應該怎樣劃分防煙分區和設置防排煙機房,建筑把防排煙機房和風井的位置大概確定了,各位看看合不合理,怎樣劃分防煙分區和設置防排煙機房才對呢?2.各防煙分區的風機應該選什么樣的風機?謝謝各位大俠!![ 本帖最后由 maymaywn 于 2009-6-23 07:18 編輯 ]
這是同事的通風, 大家看有什么大問題嗎? 覺得不同地區做法有點不同。
本帖最后由 勞武 于 2015-11-16 22:18 編輯 適用于新建、擴建和改建的民用建筑(不包括建筑高度超過250m的建筑)及其附屬建筑、地下停車庫、平時使用的人防工程(商場、醫院、旅館、餐廳、展覽館、公共娛樂場所、健身體育場所)、人防地下室(包括常5、常6、核5、核6、等)的防排煙;丙、丁、戊類的生產車間和物品庫房及地下室的防排煙等;其他適用的民用場所等。
施工前根據現場情況詳細制定方案,并按照施工流程圖依次完成風管加工、風管及設備安裝、調試等工作。 施工流程圖: Ⅰ、通風、防排煙、空調風管制作 1、為了提高運輸效率、減少消耗和成品的完好性,采取車間預制現場裝配的方法,即車間采用機械化加工成半成品形式運輸到現場組合裝配。 2、風管材質及連接見下表 序號
以下是我編制的通風排煙工程施工招標文件及合同,由于第一次作,請大家看后多提意見,謝謝,特別是總包與通風工程分界的劃分是否包括完全可能產生糾紛的情況。謝謝啦!1、工程安裝承包范圍本工程的通風排煙系統及正壓送風系統全部內容 (包括但不僅限于以下內容):排煙、新風管道及風口窗、各類通風系統閥門的安裝調試(風管均按玻璃鋼風管);風機減振、消音系統的安裝調試;新風機組的購買、安裝、調試;從風機控制箱后的所有與通風排煙系統相關的管線的預埋,敷設(風機控制箱前的電源及風機控制箱由強電施工單位(總包單位)施工)。風機控制箱的弱電控制部分由消防聯動施工單位負責提供控制信號(相關弱電管線由消防聯動施工單位負責)并負責并線)。未盡部分以施工圖紙及現行規范為準。2、總包與通風工程分界:管洞及套管的預留預埋由總包施工。垂直部分的磚體風道及風道上的預留洞口由總包單位施工;風管穿越墻體的預留孔洞、設備基礎由總包單位施工。注:上述工程內容以最終審定施工圖紙為準。
1、通風空調定額中附錄內容里有設備的刷漆量,請教大家一下應該在什么情況下采用?2、是不是通風空調中所有設備都要做型鋼刷漆
一地下倉庫走道超過40米要考慮設排煙能否靠直接對外的出口進行補風,地下倉庫平時通風用考慮嗎?應該怎樣考慮通風量,因為倉庫占地面積有一萬多平,里面是一間一間的小倉庫,我不知通風該不該設,該怎樣計算通風量
各位大俠們,小弟初入設計,對于防排煙的自然通風不太了解,想請教一下,如果建筑物內走道大于40米,需要防排煙,要是想要滿足自然通風的話,需要可開啟窗的面積是2%嗎?樓梯間的休息平臺的窗戶算進去嗎? 還有就是衛生間的自然通風,請問窗的面積有什么要求可以滿足自然通風呢
1.在排煙系統中,管道穿越防煙分區時是否應該加設防火閥,防火閥是加在第一個防煙分區還是第二個防煙分區?2.在一段排煙管中有多個風口時,若風口是常開百葉風口,是否需要在每個風口前加設排煙閥;若是常閉百葉風口,是否無需加防火閥?3.排煙系統中風口的選型,風量計算時風量是由防煙分區面積得到的風量乘以1.1漏風率得到。如果有風井存在,在定風井尺寸時是否要考慮風道的漏風;對風機選型時,漏風量又改如何計算(供熱手冊上說考慮20%的漏風量)。4.規范上說,排煙系統的最小排煙風量取7200m3/h,如果一個防煙分區由2個排煙系統負責,那么這個7200是否指的是這兩個系統加起來的排煙量?5.衛生間排風系統,風口采用排風散,有管徑。水力計算時,對于末端(排風扇)的阻力如何計算,是否忽略末端只考慮管道和風井的阻力?
圖紙簡介: 本項目為四川某住宅小區地下室通風、防排煙施工圖。 投稿網友: wc772026964 上傳時間: 2013-09-25 圖紙