国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教地下室通風設計問題?

    當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,要你設計通風,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,請教一下各位高手的設計思路??

  • 淺談地下室通風與排煙設計

    淺談地下室通風與排煙設計

    簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼

  • 某別墅地下室布局設計圖

    圖紙簡介: 別墅地下室布局設計,音響設備定位,音響設備鏈路走位等,歡迎大家下載 投稿網友: seven19880724 上傳時間: 2013-02-03

  • 桂林某別墅閣樓地下室深入設計

    桂林郊區最后一片別墅凈土上,對其深入的建筑功能分析及設計。

  • 人防地下室通風設計問題.

    人防地下室通風設計問題.

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 高層建筑地下室通風與排煙設計

    高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有有防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統的劃分通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會出現排煙風管跨越防火分區現象。根據文獻1,地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h?m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,能風量為1000×3.9×8=31200m3/h??梢?,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風

  • 人防地下室防護通風設計.pdf

    人防地下室防護通風設計.pdf

  • 聯排別墅僅一半有地下室,基礎如何設計?

    聯排別墅僅一半有地下室,基礎如何設計?

    看下面兩張平面圖,別墅僅有一半有地下室,北邊部分沒有地下室,有地下室部分做筏板基礎,埋深較深,那北邊沒有地下室部分基礎如何設計,請大家給出出主意,是和地下室這邊一樣,基礎底標高和地下室筏板底標高相同,在地下室頂板處,北邊設置架空層梁呢還是各找各的持力層,北邊部分埋深淺?這種情況如何控制沉降呢?

  • 地下室洗浴中心做通風,自己設計,怎么合理呢

    地下室長30米寬14米要做洗浴中心,里面分的都是一個小家一個小家的。甲方要自己設計通風了,我是想問下大俠們,應該怎么設計合理呢!每個家里面是不是都要有風口進入了!換氣量怎么取呢!在線求助啊~~~

  • 07FK01防空地下室通風設計示例

    07FK01防空地下室通風設計示例

  • 地下室通風及防排煙系統設計

    各功能區通風及防排煙設計  1.汽車庫  根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,仍然應該設置機械排煙系統。此時,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風。  對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,通常劃分為兩個防煙分區,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,按4次/h換氣次數選?。?/p>

  • 人防地下室的通風設計參數總結

    一、新鮮空氣量標準

  • 關于別墅地下室的排水問題

    請教大俠們,本人手上正做一北方地區的別墅項目,地下室有衛生間及設備用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪來做還是……2.是在戶外設積水坑還是戶內3.積水坑排水是采用每戶單設泵還是單設一趟深一點的戶外排水管再集中泵?

  • 地下室迪廳的通風與送風

    地下一層迪廳,3000M2,有大廳和包間,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算?期待你的回答

點擊加載更多

別墅地下室通風設計

別墅地下室通風設計專題,為您提供別墅地下室通風設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與別墅地下室通風設計 相關的專業交流討論,更多別墅地下室通風設計相關內容請訪問