国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室迪廳的通風與送風

    地下一層迪廳,3000M2,有大廳和包間,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算?期待你的回答

  • 關于地下室設備用房的通風

    由于第一次搞地下室設備通風,有些問題向大家請教,希望大家不吝指教,先謝過。1、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,這里是不是包括儲油間。2、送排風機是不是能直接放在柴油機房里。3、地下層在其他房間不進行通風的前提下,是否需要單獨對配變電室進行通風設計。

  • 發兩張五層地下室的圖片

    發兩張五層地下室的圖片

    本地最大的地下室施工圖片

  • 學校地下室通風問題請教

    我現在正做個學校采暖,地下室沒有窗戶和窗井,也沒有直通室外的入口,地下室面積大于500m2,是非可燃物品庫,另外還有一個配電室,這種情況下,配電室和地下室是不是都需要做排風和補風系統呢?配電室的新風系統能不能不做?配電室排風和地下室排風道能不能合用?還有地下室需要做排煙么?

  • 淺談地下室通風與排煙設計

    淺談地下室通風與排煙設計

    簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼

  • 怎樣搞好防空地下室的通風

    各位同行,我是在工廠多年搞采暖的,現在剛歸隊重作設計,對通風沒經驗,請各位同行給指點指點,尤其是濾毒,排煙等,還有防空 戰時通風和平時怎樣兼顧. 排煙和平時通風的協調,有興趣的請參與

  • 請教地下室通風設計問題?

    當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,要你設計通風,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,請教一下各位高手的設計思路??

  • 地下室能否自然通風和排煙?

    我現在遇到一個6000平米的地下室車庫, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,不作窗,只做欄桿),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?

  • 地下室餐廳與車庫通風能否相通啊

    地下室內廚房與餐廳相連\餐廳與車庫相連,由于原設計中未考慮餐廳的排風問題,經過一再與甲方提出才同意加設,可現在由于現場條件所限,想做餐廳的通風管道直接排向車庫內,是否可以啊呀如果通風管道穿過廚房的話,有什么注意事項啊,(地下室只有通風排煙系統,無采暖}餐廳內靠空調供暖)

  • 地下室誘導通風現場照片

    地下室誘導通風現場照片

    北京某商住樓30層,地下室1層,地下室為汽車庫及設備用房,汽車庫層高3.3m,結構采用無梁樓蓋,地下室通風采用誘導通風方式。誘導風機采用北京新安特玻璃鋼設備有限公司設計生產的誘導風機。 特別指出的是結構采用無梁樓蓋,為暖通通風設計創造了許多便利條件。誘導風機的采用為地下室的通風提供了一個有效的手段。特別對層高較低,設備管線較多的地下室,這種通風方式尤為重要。 注意結構無梁樓蓋和誘導器的安裝

  • 地下室的變配電間的通風問題

    最近做一高層,地下室有130平米的變配電間,做了通風系統,但是此配電間在地下室的中間部位,周圍是停車位,有車道通向室外,沒有單獨的豎井,請教各位大蝦,是否送風機和排風機的進風口和補風口只要設置在配電間的墻上就可以了,還是要單獨設置風管通向室外,或者說一定要做單獨豎井。

  • 新手請教:人防地下室通風

    人防地下室建筑面積3109平米車庫凈面積約2000平米建筑把設備區跟車庫劃分了2個防火分區防火分區A為車庫建筑面積2045.6平米B為設備區跟部分車庫建筑面積904平米現在有個問題防火分區B除掉設備房車庫凈面積還有440平米左右是否還要做排煙?而且該分區沒有進排風井另外:剪刀梯是否能如圖上所示設風口前室風井的位置不佳附圖隨便畫了下問題很多

  • 請教一個關于地下室通風的問題

    5000平米的地下車庫,有兩個樓梯間,每個樓梯間有兩個門,對開,地下室沒有窗戶。樓上一層和地下室樓梯部門有門隔開,是否需要加壓送風? 送風量應該怎么計算?

  • 人防地下室通風設計問題.

    人防地下室通風設計問題.

  • 請教關于地下室部分通風排煙的問題!

    1、位于地下室消防電梯前室的正壓送風能否與其他設備間的補風系統合用。(地上部分的消防電梯前室均滿足自然排煙要求,僅地下室須加壓送風)2、這地下室的樓梯間能否和前室公用一個送風系統的。因為地下的樓梯間與地上部分用防火門隔開了的!地上部分也滿足自然排煙要求的。3、地下室內的發電機房和配電房是否需要分別單獨設置排煙風機。我以前在哪份資料上看到過,但記得不太清楚,是否真的這樣的!4、排煙風機能否放在消防控制室上部,在空間足夠的條件下!5、地上商場大空間在怎么樣的條件下,需要設排風系統。不對內部空間進行分割,不存在內走道問題!

  • 地下室的給排水安裝圖片

    地下室的給排水安裝圖片

    地下室的給排水安裝圖片大家看看,給點建議。

  • 地下室通風及防排煙施工圖

    圖紙簡介: 本項目為四川某住宅小區地下室通風、防排煙施工圖。 投稿網友: wc772026964 上傳時間: 2013-09-25 圖紙

  • 住宅地下室通風排煙問題

    1、請問大家對高規8.2.4條條文解釋二是怎么理解的?“二、走道排煙面積即為走道的面積與連通走道的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,。。。。。”不知道以前有沒有這個問題的貼子,我沒有搜到。”“無窗房間面積之和“是所有的無窗房間都加上嗎?我覺得取一個最大的無窗房間加走道面積就可以了,不知道大家是怎么理解的?2、住宅地下室做通風和排煙的時候,排風口(排煙口)是只到走道就行了,還是要布到房間里去?

  • 人防地下室通風規范理解

    人防規范上的通風圖,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) 、9(球閥)的作用是什么?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了。想讓大家看著方便我已經把圖畫了。可是不知道怎么傳上來。:(

  • 地下室通風排煙問題08-3-23

    請教一下各位高手,本人現設計一棟18層住宅樓的地下車庫的通風排煙,面積1千多平米,有2個問題:1:地下室有2個消防樓梯間和2個合用前室,并一直上到18層,但1-18層地上部分符合自然排煙條件,靠外墻,有外窗,面積也符合要求,沒有設加壓送風系統,而地下室這一層不可能有自然排煙的條件,現在審圖的要我考慮地下室這一層的防煙問題,請問是否為了地下室這一層的2個消防樓梯間和2個合用前室,必須設4套加壓送風系統,個人感覺就一層地下室,是否太浪費,有無這個必要,規范是否強制要求?2:地下室平時通風和火災排煙共用一個系統,請問平時用的百葉排風口,火災時可用做排煙口嗎?既平時通風和火災排煙共用百葉風口,是否可行?規范上好象也沒說到.

點擊加載更多

地下室通風圖片

地下室通風圖片專題,為您提供地下室通風圖片相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室通風圖片 相關的專業交流討論,更多地下室通風圖片相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 蕲春县| 平谷区| 日照市| 镶黄旗| 洪江市| 桐庐县| 西宁市| 九台市| 余江县| 夏邑县| 永新县| 武宁县| 北宁市| 嘉义市| 黄龙县| 宁明县| 岱山县| 时尚| 谷城县| 霸州市| 商水县| 土默特左旗| 乐亭县| 镇远县| 托克托县| 万源市| 闸北区| 抚远县| 贵港市| 南岸区| 清新县| 广汉市| 错那县| 都江堰市| 金乡县| 南昌市| 云林县| 邹平县| 启东市| 汉川市| 林芝县|