食物的保鮮離不開冷庫,而冷庫恰恰是我們經常要用到的,你有沒有想過,一旦對于我們日矷钪惺澄锉ur的冷庫,出現了問題我們應該怎么去解決呢? 冷庫是一種低溫空調設備,主要用于食品、乳制品、肉類、水產品等,定期維護可以保證機組長期正常運行,延長機組使用壽命,節約制冷能耗。那么如何保養冷庫機組呢? 一、冷庫機組的維護保養方法: 潤滑油的更換:制冷機組長期使用后,潤滑油的油質變差,油內雜質和水分增加,應定期觀察檢查油質。發現問題及時更換。 二、更換干燥過濾器: 干燥過濾器是保證制冷劑正常循環的重要部件。由于水和制冷劑不互溶,如果系統中有水,將大大影響機組的運行效率。因此,保持系統干燥是非常重要的。干燥過濾器內的濾芯要定期更換。 三、安全閥校驗: 冷庫機組上的冷凝器和蒸發器屬于壓力容器。根
一、設備清潔 1、壓縮機機組 (1)壓縮機機組每天一次表面灰塵清潔。 (2)機組表面油跡用洗潔精擦洗干凈。 (3)壓縮機水溝每天沖洗一次。 (4)查找油跡來源,并記錄在案。 2、水泵組 (1)水泵表面每天清潔一次。 (2)水泵水溝每天沖洗一次。 二、制冷設備數據入錄 每天每隔2小時制冷壓縮機各項數據記錄在專用的表格內。 三、設備保全 (1)每個系統設備表面油漆掉了或銹蝕了,請及時補上油漆。 (2)每個系統設備螺絲少了請給補上。 (3)水泵油箱油少了,請給加上。 (4)電動機軸承有雜聲,請加一點黃油。 (5)冷卻塔表面有灰塵了,請清掃一下。 (6)制冷管道保溫層破了,請修補一下。 四、制冷壓縮機設備檢查 (1)壓縮機油位檢查是否在1/2處。 (2
冷庫制冷機組設備日常保養方法
大家好,我現在在做一個分析,需要價格信息。大家知道上海開利的“蒸汽雙效型溴化鋰吸收式制冷機組”和“離心式制冷機組”的大概價格嗎?制冷量都是500冷噸,也就是150萬大卡。請各位指教
比如說。一個中溫40立方冷庫,設計溫度在-5到-16度。10匹的外機,內機用型號DD100的,該配一個多大的彭脹閥?配彭脹閥是看外機的大小嗎?如果是,那配鼓脹閥的原則是什么呢?
請問各位師傅,如何準確判斷一臺機組制冷劑的沖注量呢?除了看電流和摸回路以外還能從那些方面來確定制冷劑的沖注量呢??? 還有一個問題就是風冷制冷機組散熱不好的情況下低壓,高壓,壓力變大,電流也升高,低壓,壓力也比正常情況下高點,疑惑的一點就是為什么制冷量就會變小了呢?究竟散熱不好壓縮機和冷凝器里的雪種是處于怎樣的一種狀態呢???小弟愚笨墾請各位師傅幫忙解釋解釋謝謝。
制冷機組壓縮機,是機組中非常關鍵的部件,壓縮機的好壞直接關系到機組的穩定性。如果壓縮機發生故障.由于壓縮機的安裝精度要求較高,一般都需要請廠方來進行維修。 1、更換潤滑油 制冷機組在長期使用后,潤滑油的油質變差,油內部的雜質和水分增加,所以要定期的觀察和檢查油質。一旦發現問題應及時更換,更換的潤滑油牌號必須符合技術資料。 2、更換干燥過濾器 干燥過濾器是保證制冷劑進行正常循環的重要部件。由于水與制冷劑互不相溶,如果系統內含有水分,將大大影響機組的運行效率,因此保持系統內部干燥是十分重要的,干燥過濾器內部的濾芯必須定期更換。 3、安全閥的校驗 冷水機組上的冷凝器和蒸發器均屬于壓力容器,根據規定,要在機組的高壓端即冷凝器本體上安裝安全閥,一旦
目前市場上很多機
我是一名大學生要做一個制冷機房的課程設計,老師給的資料是:氣象資料,最大冷負荷1000kw,冷凍水7/12,冷卻水水泵揚程24m,冷凍水水泵揚程28m(沒告訴冷卻水的溫度)。各位高手請問怎么選設備啊?是根據氣象資料得出冷卻水溫度,再由冷卻水和冷凍水和負荷選機組。還是根據負荷選出機組再確定冷卻水溫度??? 請各位高手指導一下我這個初學者吧!盡可能把步驟告訴我,幫我選一下機組吧!!
這次吊裝的主機共7臺1140RT離心機5臺200RT螺桿機2臺配電箱冷媒等把吊裝現場的一些照片和吊裝方案傳上來
建造冷庫為了就是需要的制冷量,來儲存冷庫中的食物,根據所需的溫度不同,冷庫可以分為保鮮,冷藏,速凍三大類冷庫類型,那么制冷量是如何獲得的呢?關鍵的制冷是由四大部件組成的,蒸發器(冷風機)—冷凝器—節流裝置(膨脹閥)—壓縮機。除此之外,還需要一些輔助的設備,如:制冷劑、壓力控制器、油過濾器、有冷卻器、干燥過濾器、溫控器、電箱等等。 下面我簡單的描述一下制冷機組的工作原理:氣態的制冷劑轉化為液態的過程中產生大量的熱,經冷凝器放熱后,接近室溫的制冷劑會通過銅管、膨脹閥達到蒸發器(冷風機),因為蒸發器的壓力較低,通過膨脹閥開始制冷劑開始沸騰,進而汽化,汽化過程中吸收大量的熱,使得蒸發器變冷,這樣蒸發器與空氣進行冷熱交換,通過不斷的循環因而實現制冷。
熱氣旁通的問題,主要有幾個,1.熱氣旁通都是在什么時候用?2.熱氣旁通必須加噴液冷卻,有噴液冷卻不一定有熱氣旁通? 1.在高溫工況下,為了減少加熱功率,同時滿足恒溫要求,可以采用熱氣旁通,抵消壓縮機部分冷量 2.噴液冷卻是在蒸發壓力很低時,為了防止壓縮機排氣溫度過高時使用的。熱氣旁通一定要加噴液冷卻。 熱氣旁通用于小型制冷裝置,是調節容量的~要加熱氣旁通閥,高壓排氣經過旁通閥降至蒸發壓力附近,然后和節流后的液體混合,在進入蒸發器蒸發。這樣單位制冷量減小了,可以滿足小型壓縮機的容量調節 噴夜冷卻為了降低排氣溫度,用于蒸發溫度較低的系統。兩者沒有必然的聯系,可以獨立使用。 熱氣旁通是要加電磁閥的,但是熱氣旁通閥不能用毛細管代替,熱氣旁通閥是調節壓力的,使高溫排氣壓力降至需要的蒸發壓力
RWF177E雙螺桿機組和型號為LSLG20F2的冷水機組潤滑周期及每次加油量為多少?還有機組多長時間換一次油?請制冷行家
目前制冷機組應用的領域制冷機組是將制冷系統中的部分設備或全部設備,配套組裝在一起而成的一個整體。制冷機組結構緊湊、占地小、使用靈活、管理方便、安裝簡單,其中有些機組只需連接水源和電源即可使用。目前市場上使用比較頻繁的制冷機組有冷凝機組和冷水機組。冷凝機組是將壓縮機,冷凝器等組裝成一個整體,可為各種類型的蒸發器連續供應液態制冷劑,主要適合小型制冷裝置用。冷水機組是將壓縮機、冷凝器、冷水用蒸發器以及自控元件等組裝成一個整體,主要適合工藝中選用冷水的地方。 具體來看,制冷機組還可以劃分為很多類,比如:按照組裝形式分為敞開式冷凝機組、箱式冷凝機組、并聯式冷凝機組等;以配用壓縮機則可分為全封閉活塞式冷凝機組、全封閉渦旋式冷凝機組、半封閉活塞冷凝機組、半封閉螺桿冷凝機組等;以冷卻方式又可分為風冷冷凝機組、水冷冷凝機組等;按使用溫度可分中高溫機組、中低溫機組、低溫機組等;按機組外觀結構分為戶外安裝型機組(帶外殼箱型機組)、敞開式機組等;按壓縮機數量則分單機機組、多并聯機組等。目前制冷機組應用領域大致有:1.冷庫:食品的保鮮、低溫
1引言 常用的空調制冷機組按配用的制冷壓縮機類型不同,分為活塞式、螺桿式和離心式三種。它們的蒸發器和冷凝器一般采用殼管式換熱器;節流裝置采用熱力膨脹閥。與往復式、離心式等機型相比,螺桿式制冷壓縮機是屬于發展較晚的一種機型,其工作原理是從螺桿壓縮機排出的高壓氣體和油的混合物先進入油分離器,經過油分離器后的純凈高壓氣體進入臥式殼管式冷凝器,在冷凝器中被冷卻和冷凝為高壓液體,再經過干燥過濾器、電磁閥和熱力膨脹閥節流為低壓液體,然后進入殼管式干式蒸發器。在蒸發器中制冷劑液體吸收了冷水的熱量后蒸發成為低壓氣體,然后被螺桿壓縮機吸入[1]。 山東濟礦魯能煤電股份有限公司陽城電廠和陽城煤礦相鄰而建,電廠由中南電力設計院設計,裝備有2臺150MW中間再熱、冷凝式汽輪發電機組汽輪發電機組。電廠現有的空調制冷系統由兩臺水冷螺桿式水冷機組、兩套金屬組裝式空氣處理機組、三臺循環冷卻水泵、三臺冷凍水泵、兩臺系統補水泵、一套系統穩壓裝置、一臺集水器、一臺分水器及相關管路系統組成。空調制冷系統設計通過金屬組裝式空氣處理機組向集控室、電子間供冷風;通過冷凍水泵向6KV、400V、MCC
最近接觸溴化鋰吸收式制冷機組改造項目特多,從原理上來說,應該吸收式制冷機組衰減很厲害,一般的壽命期都應該在6-7年,但實際運用過程中,用戶反映衰減沒有這么厲害,有的還說沒什么影響,有的甚至已經用了10多年,我還請問的是:到底吸收式制冷機組衰減情況怎么樣,是不是現在的技術發展了,很多得到了改進?
冷庫制冷機組報價
冷庫制冷機組報價專題,為您提供冷庫制冷機組報價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫制冷機組報價 相關的專業交流討論,更多冷庫制冷機組報價相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題