水源熱泵現在全國各地都上馬不少工程,但水源井的打井圖片似乎不常見。前段時間剛好做了一個水源熱泵的工程,現在把其中打井的過程以圖片的形式,供大家批評指正。
我這里有一臺 亞太生產的水源熱泵機組 機子是復盛的螺桿機 去年制熱很好 今年想制冷 但是機組一開機就缺油保護了 看油鏡 油面以到最低了 請問是哪故障
1、水源(水井)熱泵系統的水源側外管網需要保溫嗎? 2、如果不保溫的話,管材用PE還是碳鋼管?有沒有硬性要求? 3、另外圖集上的回揚管實際工程都做了嗎? 4、水源側管路和空調冷凍水管有交叉(埋地),反彎加放氣閥的方法常用嗎? 5、DN200的無縫管,長度120米,需要補償器嗎? 6 、有沒有水源熱泵的外管網平面圖?不是系統圖。大神們有的發一份唄!謝謝了!
水源熱泵空調系統的特點空調熱泵按其熱源來分可分為空氣源熱泵和水源熱泵空氣源熱泵的優缺點從熱泵技術被引入中國后,空氣源熱泵機組在我國一直有相當廣泛的應用。空氣源熱泵系統簡單,初投資較低。空氣源熱泵雖然較之前的冷水機組有許多優點,但是它的缺點也日益暴露出來:1、 空氣源熱泵機型較大,占地面積大2、 噪聲較高3、 需要定期除霜在供熱工況下空氣源熱泵的蒸發器上會結霜,需要定期除霜,這也消耗大量的能量,特別是在寒冷地區和高濕度地區,熱泵蒸發器的結霜可成為較大的技術障礙。4、 受室外環境制約這是空氣源熱泵的主要缺點。在遇到夏季高溫和冬季寒冷的天氣時熱泵的效率大大降低,而且制熱量隨室外空氣溫度降低而減少,制冷量隨室外溫度升高而降低,這與建筑熱負荷需求趨勢正好相反。水源熱泵的特點水源熱泵基本上克服了空氣源熱泵的上述缺點,并且具有如下的特點:1、 水源熱泵屬于可再生能源利用技術水源熱泵是具備了利用地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。其中
水源熱泵下井管材用什么好呢?請大家給介紹、討論下井中放置了潛水泵,那機房處的水源循環泵就可以不用了吧,當然,潛水泵流量、揚程都夠的話水源熱泵一般打多深呢?
本人剛入行,求各位高手幫幫忙!安徽銅陵某線路板工廠,有凈化區域及辦公區域,室外設計參數夏季干球溫度35℃,濕球溫度28℃;冬季干球溫度-6℃,濕球溫度-8℃;室內凈化區域溫度22±2℃,相對濕度55±5%,辦公區域溫度夏季24~26℃,冬季18~20℃空調主機:螺桿機2臺(A類),制冷量1000x2=2000KW,水源熱泵1臺(B類),制冷量450KW,制熱量480KW。夏季:全部區域供冷(螺桿機+水源熱泵)冬季:潔凈區域供冷(設備散熱量共約500KW)(螺桿機),辦公區域供熱(熱泵)問題是:夏季供冷沒有問題,螺桿機與水源熱泵均使用冷卻塔(A類與B類冷卻塔獨立管道不連通);冬季螺桿機仍然使用冷卻塔提供冷源,但是水源熱泵的熱源來自哪里?根據設備參數,水源熱泵進水溫度15℃,出水溫度10℃,低于13℃主機將保護。現在我考慮有2個方案:方案一:熱泵蒸發器側管道旁通至螺桿機冷卻水管道,與螺桿機的冷卻水混合,估計混合溫度高于15℃,由于是開式,感覺不太好,我看到很多方案都是閉式的;方案二:螺桿機集
水源熱泵對水源系統的要求 水源系統的水量、水溫、水質和供水穩定性是影響水源熱泵系統運行效果的重要因素。應用水源熱泵時,對水源系統的原則要求是:水量充足,水溫適度,水質適宜,供水穩定。具體說,水源的水量,應當充足夠用,能滿足用戶制熱負荷或制冷負荷的需要。如水量不足,機組的制熱量和制冷量將隨之減少,達不到用戶要求。水源的水溫應適度,適合機組運行工況要求。例如,清華同方GHP型水源中央空調系統在制熱運行工況時,水源水溫應為12—22℃;在制冷運行工況時,水源水溫應為18—30℃。水源的水質,應適宜于系統機組、管道和閥門的材質,不至于產生嚴重的腐蝕損壞。水源系統供水保證率要高,供水功能具有長期可靠性,能保證水源熱泵中央空調系統長期和穩定運行。一、水源 原則上講,凡是水量、水溫能夠滿足用戶制熱負荷或制冷復荷的需要,水質對機組設備不產生腐蝕損壞的任何水源都可作為水源熱泵系統利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。1. 再生水源 是指人工利用后排放但經過處理的城市生活污水、工業廢水、礦山廢水、油田廢水和熱電廠冷卻水等水源,有條件利用再生水源
水源熱泵中蒸發器和冷凝器是一樣大的嗎??以6匹的水源熱泵系統為例,是不是蒸發器和冷凝器都要選擇6匹,還是蒸發器要選擇大一些的???
河南鶴壁 10萬平方米的住宅小區,采暖按40W算,因為本人對燃煤鍋爐不是太明白。大家幫我看看初投資和運行費用。謝謝。最好能詳細點。
1、熱泵技術的由來與發展 當今社會環境污染和能源危機已成為全人類面對并要加以解決的重大課題,在這種背景下,以環保和節能為主要特征的綠色建筑及相應的供熱空調系統應運而生,而熱泵技術正是滿足這些要求的新興供熱空調技術。據資料記載,熱泵的歷史可以追溯到1912年瑞士的一個專利,而在歐美等一些發達國家地區,熱泵真正意義的商業應用也只有10年的歷史。我國熱泵事業近幾年已開始起步,而且發展勢頭看好,國內的幾所知名高校與有關企業在充分學習借鑒國外先進技術和運行經驗的基礎上,已聯合開發出了中國品牌的熱泵系統,并已建成了數個示范工程,越來越多的中國用戶開始熟悉熱泵,并對其產生了濃厚的興趣。可以預計,通過中國科學界與企業界的攜手
收錄于話題
此工程水源熱泵空調系統水環路的設計與常規冷水機組水系統的設計略有差異,必須根據各生產廠家的技術要求進行考慮。用戶側及地下水側空調循環水泵與水源冷熱水機組均采用先并后串的方式,循環水泵既可與冷熱水機組實現“一對一”供水,又可互相調節互為備用。 對于水源冷熱水機組來說其實現夏冬季節制冷供暖的轉換,是通過水路系統閥門的轉換來進行的,夏季用戶側通過蒸發器回路供應冷凍水,冬季用戶側則通過冷凝器回路供應供暖熱水。因此夏冬季節水環路轉換閥最好采用調節靈活、性能可靠的電動閥,采用普通蝶閥時也一定要采用關斷靈活、密閉性好的閥門。 地下水井抽水泵可采用深井潛水泵,潛水泵下放深度應在動水位之下5m處,安裝要平穩,泵體要居中。一般依據井管內徑、流量和揚程要求,根據生產廠家提供的樣本選配合適的水泵,再根據所需電功率選擇電機及配套電纜。潛水泵的揚程應包括井內動水位至機房地面高度,管道及板式換熱器阻力,水泵管道阻力及回灌余壓。 地下水回灌管道設計應根據各回灌井的距離進行阻力平衡計算,以保證各灌井流量的均衡。空調室外水環路和室內立管均采用機械密閉同程式系統,每個戶型由上至下均設
水源熱泵機房照片——我們做的工程
一直以來我就想組建這么一塊天地,對不同形式的建筑類型,從方案設計、設備選型、工程施工、系統驗收(對出現的問題的解決)、維護等方面做系統性的分析,將成功經驗與失敗經驗一并探討,真正為空調業界做點事!
現在有個建設方在自己的這個廠區想用深井水源熱泵,現在想考察一下西安周圍深井水源熱泵的實際工程,內容包括前期的審批,設備,設備運行情況等因素。設備廠家最好在西安有辦事處。我的聯系方式為:029-81136838 [email protected] 張工
水源熱泵機組原理及優點:
1.水源的使用政策我國目前為了保護有限的水資源,制訂了《中華人民共和國水法》,各個城市也紛紛制訂了自己的《城市用水管理條例》。這些政策均強調用水審批,用水收費。而審批的標準中對類似水源熱泵技術的要求沒有規定,所以水源熱泵很容易被用水指標所限制。即使通過了用水審批,由于有些地方將水源的抽取和排放兩次受費,受費的標準全國又不統一,所以結果可能導致水費偏高,使得水源熱泵的運行節能費用不足增加的水費,水源熱泵的經濟性變查。所以水源熱泵的推廣需要政府從可持續發展的角度,綜合能源環保和資源各個方面的考慮,調整水源熱泵水源使用的政策,需重新確定水源如何管理和收費,才能促使其大規模的發展。2.水源的探測開采技術和費用在中國,目前對水源,尤其是城市水源的的探測開采技術應當提高,水源熱泵的應用的前提之一就是必須了解當地的水源的情況,在水源熱泵使用的前期,必須實地對水源的狀況進行調查,地下水量是否有水、水量是否會足夠,場地是否適合打井和回灌。而探測開采的技術的提高和費用的降低,會推動水源熱泵機組的更好應用。3.地下水的回灌技術水源熱泵若利用地下水,
水源系統的水量、水溫、水質和供水穩定性是影響水源熱泵系統運行效果的重要因素。水源熱泵和地源熱泵問題,目前這兩種空調開始在中國風行起來,但是像它們使用的聚乙烯管的管徑及使用的(水或土壤)這個要求又是怎么樣的?具體計算及安裝又是怎么進行?望高手指教.