空氣源熱泵系統設計指南 空氣源熱泵就是利用室外空氣的能量,通過機械做功,使得能量從低位熱源向高位熱源轉移的制冷(制熱)裝置。它以冷凝器放出的熱量來供熱,以蒸發器吸收熱量來制冷。 就熱力循環的過程而言,制冷機和熱泵都是基于逆卡諾循環而實現其功能的,由于這種裝置在運行過程中,總是一側吸熱,另一側排熱,所以,一臺裝置伴生并兼具制冷和制熱兩種功能。 空氣源熱泵的技術措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜時間總和不應超過運行周期時間的20%。 2、冬季設計工況時機組性能系數(COP),冷熱風機組不小于1.8,冷熱水機組不應小于2.0。 3、寒冷地區采用空氣源熱泵機組應注意以下事項: 1)室外計算干球溫度低于-10℃的地區,應采用低溫空氣源熱泵機組; 2)室外溫度低于空氣源熱泵平衡點溫度(即空氣源熱泵供熱量等于建筑物耗熱量)時,應設置輔助熱源。 4、機組進風口的氣流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排氣口的排氣速度
近些年,空氣源熱泵和地源熱泵逐漸地受到地暖工程商的青睞,與燃氣壁掛爐相比,熱泵在安全環保性、節能效果和經濟性上有著顯著的優點: 安全環保:目前市場上的熱泵多采用R410環保冷媒,對臭氧沒有破壞;熱泵安裝在室外,以電力驅動,是清潔能源;燃氣壁掛爐通常安裝在廚房間,有燃氣泄漏隱患,燃燒排放產生有毒氣體并加劇PM2.5排放,污染空氣。
戶式空氣源熱泵兩聯供系統主要適用于夏熱冬冷地區、寒冷B區和夏熱冬暖A區,比較適合長江流域的室外環境,主要有“天水地水”“天氟地水”兩種形式,兩者的區別在于夏季供冷末端不同,冬季供暖末端則大致相同。
論文簡介:空氣源熱泵設計完整方案.............. 投稿網友:xiaofengqq2011 上傳時間: 2013-08-23
我先有一個空氣源熱泵,主機重量為兩個300KG,水箱重量為16噸。因時在樓頂,那設計基礎怎么設計,承重要求是怎么樣的?謝謝
空氣源熱泵機組設計選型 很實用
空氣源熱泵兩聯供系統涉及的知識點可謂方方面面,作為設計人員,我們應該在設計空氣源熱泵兩聯供系統時注意以下方面: 1.重點關注水系統的熱穩定性問題 所謂熱穩定性,是指在室內負荷變化和室外機開、停機影響下,送水溫度的波動大小。送水溫度波動小,熱穩定性較好,反之,則差。熱穩定性好,則室內溫度變化也小,使人倍感舒適,如果送水溫度時高時低,則室內溫度也會相應波動,舒適性差。空氣源熱泵兩聯供系統其管路一般較短,并且管徑較小,系統水容量有限。當出現部分空調負荷時,壓縮機開、停機頻繁,空調供水溫度波動較大,從而產生水系統的熱穩定性問題。 2.解決水系統熱穩定性的途徑 ①對于空氣源熱泵兩聯供系統來說,要解決系統溫度波動問題,獲得良好的熱穩定性,應該盡量準確地確定空調負荷,并選用裝機容量匹配的主機。 ②在空氣源熱泵兩聯供系統設計時,應校核計算系統水容量是否滿足系統熱穩定性要求。當系統實際水容量不能滿足要求時,應加大系統主管管徑或增設一個儲水箱。 ③同時需要指出的是,系統水
請問壇子里的設計院的大俠們,做地埋管熱泵設計,大家有么有按規范要求做全年動態負荷與系統取熱量、釋熱量的計算分析呢?地埋管系統的設計是要依托廠家完成么?如果依托廠家萬一投產失敗,地埋管的換熱計算書都不能提供甲方審查,怎么辦呢?我們專業老總看圖要求提供相關物探參數及計算分析,怎么整呢?整的頭都要大了,我覺得只從設計院推薦地源熱泵系統的風險有點大呀!
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 設計、選型與配置 一、空調負荷計算 1.空調負荷計算的組成(QL) (1)由于室內外溫差和太陽輻射作用,通過建筑物圍護結構傳入室內 的熱量形成的冷負荷; (2)人體散熱、散濕形成的冷負荷; (3)燈光照明散熱形成的冷負荷; (4)其他設備散熱形成的冷負荷; (5)滲透空氣所形成的冷負荷 (6)新風量負荷
知識點:空氣源熱泵空調系統
空氣源熱泵“兩聯供”,它是一種新的夏季制冷、冬季采暖的“冷暖系統解決方案”。以前我們夏天制冷用一拖一的空調或者是中央空調多聯機,來解決夏天的制冷的問題,這種空調專業術語叫“氟系統”空調,通過銅管傳輸“氟利昂”制冷劑,這是以日本為代表的技術。 <
內行的大哥們,小弟是做殼管換熱器的,我發現清華同方采用干式U型管殼管式換熱器做水換熱器, 制冷時,水換熱器作為蒸發器,管程里走制冷劑,殼程里走冷凍水。這個我明白。 可制熱時,水換熱器怎么能做冷凝器啊?難道高溫制冷劑氣體也能走管程?況且冷凝器用和蒸發器用的換熱管也截然不同啊?希望哪位專業大哥點撥一下
做畢業設計中,在設計蒸發器時,知道蒸發溫度10度,制冷量15kw,空氣進口干球溫度20度,濕球溫度15度,如何來設計空氣出口參數?還是另外根據什么來計算空氣側的還熱系數?請各位大俠指點,小弟先謝啦
小弟也是個新手在做一個19層綜合樓,要求采用空氣源熱泵熱水系統。 之前沒做過啊,整個系統有哪些設備啊?空氣源熱泵熱水機組是放屋頂還是放地下室? 整個系統運行原理大概給介紹下。有路過的前輩幫幫忙講解下,謝謝了。
空氣源熱泵系統設計
空氣源熱泵系統設計專題,為您提供空氣源熱泵系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空氣源熱泵系統設計 相關的專業交流討論,更多空氣源熱泵系統設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題