風量調節閥是可以五檔調節及任意角度調節的,但是對于防火調節閥,是不是也可以任意角度調節呢?調節角度與風量的關系是怎樣的?我在作一個新風系統的阻力計算時,因系統風量小于選型新風機風量,所以需要用防火調節閥去調節,并要計算調節角度以便查出其局部阻力系數。
我公司出產的防火調節閥,通常可安全運用。防火調節閥,常開,70度封閉,通常安裝在風管穿越防火墻處,起火災關斷效果,能夠設置輸出電信號,煙感超越70度時閥門封閉,連鎖送(補)風機封閉;防煙防火調節閥,常開,70度封閉,不過多一個電信號輸入,可由消控室長途操控封閉,通常用于平常送風、火災補風共用風管體系中,火災時可操控封閉不需要補風的房間;防火閥,280度熔斷封閉,常開,輸出電信號,這種和1類似,僅僅熔斷溫度不一樣,通常應用于火災排煙管穿越防火墻處,煙氣溫度超越280度時主動熔斷封閉,可連鎖封閉排煙風機。 以上即是我為咱們總結的關于防火調節閥的基本常識,假如你還想知道更多的話,期待你來點征詢,咱們將請專業人員為您具體解說,真摯為您服務。
知道防火調節閥的功用特色首要是什么呢?1、手動敞開,手動復位封閉。2、可輸出閥門敞開信號及聯鎖操控信號。防火調節閥一般裝置需求調節風量的通風空調體系的風管上,適用于水平或筆直氣流的風管。 防煙防火調節閥一般裝置在需求調節風量或需求用電信號操控閥門封閉的通風空調體系的風管上。適用于水平或筆直氣流的風管。小型防火調節閥一般裝置在通風面積小,空間緊湊的通風空調體系的風管上,適用于水平或筆直氣流的風管防火調節閥的首要目標是什么呢?橡塑膠水(1)輸入DC24V電信號、電磁鐵動作,閥門主動封閉。 (2)70℃ 溫感器動作,閥門主動封閉。 (3)手動封閉。 (4)輸出封閉信號或聯鎖操控信號。 (5)手動調節葉片視點,五檔調節風量。 (6)作業電壓:DC24V+10℅,-15℅ (7)作業電流:≤0.3A。 (8)溫感器為70 ℃易熔片。如選用70 ℃形狀回憶合金溫感器,請在規劃與訂購時注明。 (9)漏風量:契合
調節閥不同于手動閥門,它在使用過程中要處于不斷地運動、調節狀態,運動部件多,且要承受來自介質不平衡力等各種力量的沖擊,難免出現各種預想不到的故障,這些故障可來自執行機構、調節機構,也可能來自連接的附件裝置。 一、填料造成的故障 因填料原因造成的故障表現為外泄漏量增大、摩擦力增大及閥桿的跳動。分析如下: 1. 填料材質不合適。由于填料材質不合適造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高溫應用場合,采用聚四氟乙烯填料。故障處理方法是更換填料。 2.填料結構設計不當.o填料腔內,填料和有關附件的位置安裝不合適,填料高度不合適故障處理方法是按產品說明書要求安裝填料和有關附件。 3.填料安裝不合適。例如,石墨填料采用螺旋式安裝造成填料壓緊力不均勻,中心沒有對準等。故障處理方法是按層安裝,使壓緊力均勻。 4.填料有雜物。填料內的雜物造成閥桿劃跡。故障處理方法是對填料進行清潔,除去雜物<
我是新手:我想問下是不是只有新風進入室內之前要用風量調節閥嗎排風就不用風量調節閥了嗎還有是不是排風機之前和新風機之后都要用個防火閥(70度)的啊敬請各位大俠也高手幫幫忙啊!謝謝!!!
我知道有70℃的防火調節閥,但不知道是否有280℃的防火調節閥,及電控防火調節閥?因為是合用系統,想通過這個閥門來調節風量平衡,平時風量不用這么大,調整閥門到一定風量,失火時電控全部開啟或關閉實現防火排煙功能,感覺都能實現,但實際是否有這樣的閥嗎?謝謝大家了。
我做的是凈化廠房的防排煙系統,請問補風管和排風管上允許設置對開多葉調節閥嗎?我看了2001年的《建筑設計防火規范》,上邊沒有明文規定,請問現行的2003防火規范上有沒有提出。
防火調節閥如今已經成為各行業的防火大師,它廣泛用于有防火需求的通風空調體系風管上。當火災發作時,溫度熔斷器動作,控制中心輸出DC24V電源或手動效果下動作,閥門敏捷封閉,堵截火勢和煙氣沿風道延伸,給咱們降低了火災的丟失。在設有鹵代烷氣體主動救活設備的重要建筑物,防火調節閥格外適用于,由于救活時開釋氣體前需求封閉一切閥門,救活結束后,又大概翻開閥門進行通風排氣;以及當排煙體系兼作通風空調體系時,咱們既要思考通風時空氣調節需求,又要思考發作火災時能敏捷排煙防火的需求,還適用于通風、空調管道裝在吊頂上,無法用人工手動復位的場合。所以這些當地都要有防火調節閥這位防火使者,可見其任務是多么的嚴重。
自力式調節閥如何調節溫度防火重要性 自力式調節閥依靠流經閥門的介質的壓力和溫度來驅動閥門自動工作,無需外接電源和二次儀表。也稱為自力式控制閥。自力式控制閥用于工業自動化過程控制領域。 自力式調節閥用于調節工業自動化過程控制領域中的介質流量,壓力,溫度,液位等工藝參數,根據自動化系統中的控制信號,自動調節閥調節閥門的開度,從而實現介質流量,壓力,溫度和液位的調節。 溫度調節閥是根據液體的不可壓縮和熱脹冷縮原理進行工作的,加熱用自力式溫度調節閥,當被控對象溫度低于設定溫度時,溫包內液體收縮,作用在執行器推桿上的力減小,閥芯部件在彈簧力的作用下使閥門打開,氣動調節閥增加蒸汽和熱油等加熱介質的流量,使被控對象溫度上升,直到被控對象溫度到了設定值時,閥關閉,閥關閉后,被控對象溫度下降,閥又打開,加熱介質又進入熱交換器,又使溫度上升,這樣使被控對象溫度為恒定值,閥開度大小與被控對象實際溫度和設定溫度的差值有關。 在化工,石油等自動化系統中,一旦發生了火災,如果系統中某些設電動調節閥備能及時地切斷可燃性流體通向火境
百葉風口的調節閥控制方式分為電動的和自動兩種。那么自動時是怎樣實現的呢?(工作原理)那么電動時又是怎樣控制的呢,是不是像空調一樣有個遙控器來控制還是像普通的電風扇一樣有個調速器呢?
今天施工單位打來電話說,風管上的電動調節閥或電磁閥,當風管寬度大于1.2m時需要兩個調節閥執行機構,滿足扭矩要求,我還是第一次聽說,以前總認為暖同專業風管上的一個閥就是一個執行機構.請高手指教下!謝謝
調節閥的正常使用,主要靠儀表技術人員的維護和保養。調節閥不同于手動閥門,安裝好了以后很少再需要維護,它的可動部件較多,只要系統不停,它的工作就是持續的,所以,故障的出現就在所難免。可是,有的工廠的儀表操作人員將調節閥當作手動閥來看待,以為安裝上去了,就不要再維護,只管使用就行了,這是一種誤解。我就碰到過一家化工廠,用了我們的調節閥后,從來不維護,導致調節閥經常出現故障,不但讓我們的售后服務人員疲于奔命,還嚴重影響了他們的正常生產。這應該也不是特例。所以我們有必要將調節閥使用方需要掌握的一些技術要點在這里闡述一下。調節閥維護人員與儀表維護人員的技能要求類似。維護人員應具備下列條件: 1.熟知調節閥的維護規程和調節閥產品說明書的技術要求。 2.熟悉調節閥結構、工作原理及拆裝的技術要求。 3.了解相應的調節閥在工藝生產過程
在工業控制過程中,對工藝要求較高的場合都會對調節閥提出切斷要求,因此切斷功能是調節閥的一個重要的使用功能和內在質量指標。在現場使用中,往往會出現調節閥切斷不好,泄漏大等故障。除因堵卡、允許壓差過小而被頂開等原因造成的泄漏增加外,絕大部分都是由于調節閥的結構缺陷和選型不當造成的。 一、結構型式的選擇 雙密封類調節閥(如雙座閥、雙密封套筒閥等)主要的缺點之一就是泄漏大。上世紀80年代以前,由于當時較盛行套筒閥,不少廠家卻在套筒閥上下了很大功夫以改進結構來降低泄漏量,使其演變成非常復雜的結構。于是,這又帶來了許多不足:零件多、可靠性差、備件難、維護難、切斷效果不理想等等。實際上,這是設計思路都陷入了誤區,與其在閥體的“心臟”內作如此復雜的改動,倒不如通過外部調整來實現。因此,應選擇單密封類調節閥。這樣,密封問題、可靠性問題、維修和備件問題均
如果說國內調節閥的設計水平、生產水平與國外先進國家相比有一定差距是實際的,但是如果說有十分大的差距,就不一定符合實際了。那么,為什么國內調節閥的使用效果和時間遠不及引進產品呢? 只要比較一下我國的調節閥計算選型表與國外計算選型表,不難發現,我們的內容太簡單。如美國儀表學會標準格式所列內容49個序號,我國表格不到20個序號,不少內容都沒有納入,必然選型不當、不全面,造成“先天不足”;再就是國內調節閥標準化程度太高,以一變應萬變,而不是“對癥下藥”,予以不同對待。僅以閥的泄漏為例,用戶反映較強烈。它不僅涉及結構的選定。還涉及不平衡力計算。誰來細致的考慮呢?沒有。既然沒有,必然造成關不死、打不開、泄漏大、密封的可靠性差(開始可以,用不到多久就不行了)等使用問題。要解決它,就必須細致的考慮,它包括: (1)根據閥的關閉壓差,計算不平衡力,以確定閥結構和執行機構大小,首先保證關死需要的足夠的輸出力。 (2)確定最佳流向以利于密封。 (3)閥的結構考慮,
蒸汽調節閥因其使用介質的高溫高壓,故在選型時頗有講究,如果選型不當,則會在使用過程中頻頻出現故障,嚴重影響設備和系統的正常運行。下面我們通過一個實例來談談蒸汽調節閥的選型及使用中需要注意的一些問題。一家大型化工企業,需要用蒸汽來控制反應罐的溫度,蒸汽來自熱電廠的蒸汽余熱,溫度200℃左右,壓力1.2MPa左右,要求用蒸汽調節閥來控制蒸汽壓力的恒定,閥門進口壓力0.8~1.0MPa,出口壓力0.4~0.5MPa。開始選型時,因為沒有弄清楚現場參數,選用的是電動單座調節閥,使用不久就故障頻頻,執行器電機燒壞、控制模塊損壞、減速齒輪打壞的事,屢屢發生。后派人到現場觀察、分析,才找出故障原因。原來,調節閥的進出口壓差較大,執行器在工作時負荷太大,也可以說過載,所以才會有減速齒輪不堪重負,數次打壞及電機、模塊損壞的事,更有甚者,用戶在系統設計時取壓點選擇不
在調節閥內流動的液體常常出現閃蒸和氣蝕兩種現象.它們的發生不但影響口徑的選擇和計算,而且將導致嚴重的噪聲、振動、材質的破壞等.在這種情況下,調節閥的工作壽命會大大縮短。 正常情況下,作為液體狀態的介質,流人、流經、流出調節閥時均保持液態.閃蒸作為液體狀態的介質,流人調節閥時是液態,在流經調節閥中的縮流處時流體的壓力低于氣化壓力,液態介質變成氣態介質,并且它的壓力不會再回復到氣化壓力之上.流出調節閥時介質一直保持氣態。閃蒸就像一種噴沙現象,它作用在閥體和管線的下游部分,給調節閥和管道的內表面造成嚴重的沖蝕.同時也降低了調節閥的流通能力。 氣蝕作為液體狀態的介質,流人調節閥時是液態,在流經調節閥中的縮流處時流體的壓力低于氣化壓力,液態介質變成氣態介質,隨后它的壓力又回復到氣化壓力之上,最后在流出調節閥前介質又變成液態.我們可以根據一些現象來初步判斷氣蝕的存在,當氣蝕開始時它會發出一種嘶嘶聲,當氣蝕發展到完全穩定時,調節閥中會發出嘎嘎的聲音,就像有碎石在流過調節閥時發出的聲響。氣蝕對調節閥及內件的損害也是很大的,同時它也降低了調節閥的流
請問哪位大俠能告訴我一下散熱器前自動溫控調節閥的阻力一般是多少,我看了一片關于它的介紹,說它阻力很大,在選水泵揚程的時候要注意,但是具體是多少啊,還有鋼鋁復合散熱器,它的阻力系數大致是多少啊,手冊上只說了鑄鐵散熱器是2,個人感覺很小,請哪位高手能解釋一下
我在一個常壓鍋爐的圖紙上看到有個阻力調節閥門安裝在自動啟閉閥后端。這個阻力調節閥門是不是就是普通的閘閥,可以調節水路的流量就可以了
1、PLC如何讀取PH值?2、如何控制調節閥(不要用PID的,就是當PH為3~5左右,調節閥開50%;當PH為6~8左右,調節閥開30%;當PH為8~10.調節閥開10%)?求達人教教我這個小白吧
氣動調節閥就是以壓縮空氣為動力源,以氣缸為執行器,并借助于電氣閥門定**、轉換器、電磁閥、保位閥等附件去驅動閥門,實現開關量或比例式調節,接收工業自動化控制系統的控制信號來完成調節管道介質的:流量、壓力、溫度等各種工藝參數。氣動調節閥的特點就是控制簡單,反應快速,且本質安全,不需另外再采取防爆措施。那么,氣動調節閥安裝原則有哪些? (1)氣動調節閥安裝位置,距地面要求有一定的高閥的上、下要留有一定空間,度,閥的上、下要留有一定空間,以便進行閥的拆裝和修理。拆裝和修理。對于裝有氣動閥門定**和手輪的調節閥,必須保證操作、觀察和調整方便。 (2)調節閥應安裝在水平管道上,并上下與管道垂一般要在閥下加以支撐,保證穩固可靠。直,一般要在閥下加以支撐,保證穩固可靠。對于特殊場合下,于特殊場合下,需要調節閥水平安裝在豎直的管道上時,也應將調節閥進行支撐(道上時,也應將調節閥進行支撐(小口徑調節閥除外)。安裝時,要避免給調節閥帶來附加應力,)。 (3)調節閥的工作環境溫度要在(-30~+60)調節閥的工作環境溫度要在(-30~60