国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 壁式軸流風機可以排煙嗎?

    地下設備用房超50平米,設排煙可以在豎井上直接設一個壁式軸流風機嗎?或者是留一個建筑面積2%的百葉洞口,出室外還是留百葉洞口能行嗎?

  • 關于軸流式消防排煙風機的安裝

    本人設計一丙類倉庫的排煙,屋頂是鋼結構的,結構專業不讓裝屋頂排煙風機。業主又不讓用風管系統。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎?這種風機能裝在墻內嗎?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法

  • 消防軸流風機和排煙軸流風機有什么不同?

    排煙軸流風機一般用作消防bai用的,火災初期時du用來排煙的,耐高溫zhi,一般設計標準為在280度溫度下dao正常運行半小時。消防軸流風機則包含排煙軸流風機和送風軸流風機(兩者構造方向互為對稱)一者排風一者送風,送風軸流風機在專業上成為消防補風軸流風機。附:軸流風機工作原理軸流風機,用途非常廣泛,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。 當葉輪旋轉時,氣體從進風口軸向進入葉輪,受到葉輪上葉片的推擠而使氣體的能量升高,然后流入導葉。導葉將偏轉氣流變為軸向流動,同時將氣體導入擴壓管,進一步將氣體動能轉換為壓力能,最后引入工作管路。軸流式風機葉片的工作方式與飛機的機翼類似。但是,后者是將升力向上作用于機翼上并支撐飛機的重量,而軸流式風機則固定位置并使空氣移動。軸流式風機的橫截面一般為翼剖面。 葉片可以固定位置,也可以圍繞其縱軸旋轉。葉片與氣流的角度或者葉片間距可以不可調或可調。改變葉片角度或間距是軸流式風機的主要優勢之一。小葉片間距角度產生較低的流量,而增加間距則可產生較

  • 關于防排煙風機消防聯動的問題

    我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動啊?是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小?但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 通風/排煙/風機/消防/除塵廠家推薦!

    浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,創建于1974年,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位、省“五個一批”重點扶持企業、省高新技術產業化試點企業、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一。公司長期以來,堅持依靠科技進步,積極推行現代化管理,集“技、工、貿” 于一體,融 “產、學、研”相結合,研制開發各類專用風機,風冷、水冷設備,制冷、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化、品質國際化、經營多元化、股份社會化”的基本方針,努力向高科技、全方位、多元化、集約型、跨國性發展,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,建筑面積70.000多平方米,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,利稅超億元,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我國風機行業至今唯一的上市公司。 上風公司引進不同專業的強項技術,進一步增強企業的發展后勁,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,還與浙江大學、上海同濟大學、上海理工

  • 消防泵、噴淋泵、排煙風機的聯動

    請教:消防泵、噴淋泵、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎?謝謝給予回復指點,在線等。:handshake

  • 消防排煙軸流風機耐溫大多高?什么材質的?

           HTF系列消防高溫排bai煙風機適用于高層建筑、地下du建筑及隧道、烘房zhi等通風換氣或高溫排煙。能在280℃高dao溫條件下連續運轉30分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,是理想的消防必備設施。1、該風機的性能表中列出的性能是最高效率范圍內的性能,按風量分為五個性能工況點,選用時按性能表為準。出廠的風機合格品是在額定風量下,全壓值誤差不超過± 5%,性能選用表 是標準狀態下的性能,無論技術文件或定貨要求的性能均以標準狀態為準;2、該風機安裝方式可分為臥式和屋頂式,對風量、全壓、安裝尺寸等性能都有特殊要求;3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常壓型消防高溫排煙專用風機,葉型采用軸流式:HTF—Ⅰ(單速) 和HTF—Ⅱ(雙速)兩種;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中壓消防高溫排煙專;4、 HTF—X為消音型消防高溫排煙專用風機,用戶可根據實際需要選用不同的種類;5、HTF—W系列屋頂式消防高溫排煙專用風機,用戶可根據實際需要選用阻燃型玻璃鋼風帽或 鋼制風帽;6、HTF—D為低壓型消防高溫排煙專用風機;7、特別說明:

  • HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反常現象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <

  • 消防電梯機房的軸流風機如何配電?

    消防電梯機房的軸流風機如何配電?從消防電梯的消防電源供電,還是由消防電梯機房照明回路供電(照明回路要三相),還是由附近的動力配電箱供電?

  • 請教高人:排煙風機的消防電源容量怎么計算?

    有一個工程四個防火分區,各有一臺30kW排煙風機負擔排煙,這時消防電源容量是按30kW計算,還是按120KW計算,或者其他?謝謝!

  • 廚房排煙口加裝小軸流風機,行嗎?

    有一蛋糕廚房,有烤箱,醒發箱,冰柜,風爐烤箱。上面裝有排煙管道,風機三相1.5kw電機,老板叫在排煙罩排煙口上安了幾個小220伏軸流風機,煙大時用三相電機,軸流風機一起開,煙小時只開軸流風機,這樣做法行嗎

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚

    排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚,經過以下6點即可完成: 1、排煙防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖; 2、閥門的操作組織一側應有不小于200mm 的凈空間以利維修; 3、裝置閥門前有必要查看閥門的操作組織是不是無缺,動作是不是靈活有效; 4、排煙防火閥應裝置在緊靠墻或樓板的風管管段中,防火分區隔墻兩邊的防火閥距墻外表不該大于200mm;排煙防火閥兩邊各2.0m范圍內的管道及其絕熱資料應采用不燃資料; 5、排煙防火閥應獨自設支吊架,以避免發生火災時管道變形影響其功能; 6、排煙防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側;

  • 消防排煙風機那些要注意的小問題

    知識點:排煙風機

  • 通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦!

    通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦!我先發一個,歡迎大家繼續補充!靖江市東亞通風空調制造有限公司 我公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。公司已通過iso9001[2000]認證,消防產品通過了國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心的檢測。公司希望能為各大空調廠家配套合作生產,提供OEM服務,或者您能成為我們的銷售代理,公司繼續為廠礦企業、商場 賓館 飯店 醫院及銷售 安裝公司提供優質低價的空調設備。 本公司的主導產品有: 1、FP系列風機盤管-----整機及蝸殼、風輪、整體冷凝水盤等等配件。 2、ZK系列組合式空調機組,BFP系列變風量機組、新風機組。 3、FK系列鋁合金風口、散流器;DUP系列球形噴口、DUT系列球形可調風口、VDP系列旋流風口、BLP系列變流形風口。 4、各種防

  • 消防/通風/排煙/風口/風機/除塵/減震廠家推薦!

    消防/通風/排煙/風口/風機/除塵/減震廠家推薦!

    通風/排煙/風口/風機/消防/除塵/減震廠家推薦! 我先發一個,歡迎大家繼續補充! 靖江市東亞通風空調制造有限公司 該公司是組合式中央空調末端設備的專業生產企業,主要產品有變風量空調器、新風機組、組合式空調器、風機盤管、高溫排煙風機 以及各種通風配件,同時還有公安部定點生產的建筑防火閥、排煙閥。消防軸流排煙風機專題,為您提供消防軸流排煙風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防軸流排煙風機 相關的專業交流討論,更多消防軸流排煙風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宜阳县| 太保市| 孟连| 安岳县| 松潘县| 平和县| 谢通门县| 桂阳县| 巫山县| 太保市| 通州市| 敦化市| 礼泉县| 富阳市| 佳木斯市| 越西县| 拉萨市| 什邡市| 福鼎市| 松桃| 中山市| 洛阳市| 出国| 隆昌县| 惠安县| 宝山区| 云霄县| 绥宁县| 江口县| 于田县| 平定县| 新余市| 衡阳市| 醴陵市| 饶平县| 普陀区| 合江县| 土默特右旗| 诏安县| 永寿县| 沁水县|