国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。

  • 排煙防火閥常開還是常閉?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。

  • 排煙防火閥的作用是什么?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?

  • 關于上海的排煙防火閥的含義?

    關于上海的排煙防火閥的含義?

    請大家看看這上面的一些符號含義:遠程手動,電動,手動閥體各是什么意思?

  • 在排煙支管上上防火閥的問題

    如題,請大家幫幫忙,解釋下,根據高規的8.4.5條,但是沒有條文解釋,是不是所有有3通和4通的地方每個方向上都要設置防火閥??

  • 什么時候需使用遠控排煙防火閥

    請教一下:1、什么時候必須使用遠控排煙防火閥,什么時候使用普通排煙防火閥就可以了。2、排煙防火閥什么時候需要加手控纜繩,什么時候可以不加?謝謝!

  • 有關電動排煙防火閥的開啟個數

    假如一個排煙系統承擔兩個防煙分區的排煙,風量是按最大的分區面積乘以120確定風量,請問是否需要對這兩個防煙分區設置開啟用的電動防火閥?如果按兩個防煙分區同時打開的話,就不需要設置電動防火閥,直接在兩個防煙分區開設常開百葉風口就可以了,能不能這樣理解?請各位前輩多多指教!

  • 很郁悶的“回風排煙防火閥”

    回風排煙防火閥FPY-18型 ? 用途:主要用在回風排煙合二為一的管道中,這種管道平時作為回風管道,發生火災時,閥體可有選擇地關閉或打開,管道起到排煙管道的作用。 ? 規格:A×B≥250×250mm ? 技術指標:閥體葉片上平時由左右兩個SD控制盒手動牽引打開,管道作回風管道,當某一區域煙感報警,控制中心發出電訊號,所有閥體的左側控制盒動作,閥體葉片關閉,管道全部封閉。此后煙感探明發因區域,控制中心再向此區域發電訊號,此區域的閥體右側控制盒動作,閥體葉片打開,這段區域的管道則成為了排煙管道。當火蔓延至閥體時,閥板處280℃易熔片斷,閥板落下,切斷管道,閥體起到防火閥的作用。一組動作完畢后,需手動復位,方可進行下一組動作。 請諸位學長幫著試想一下,左右兩個SD控制機構,一個控制開啟、一個控制關閉,兩個SD控制機構控制的可是同一個葉片,實踐中是開啟和關閉相互沖突(無法全開也無法全關)。最后解決的方法是改用全自動電控執行機構來代替兩個SD控制機構。

  • 防火閥、排煙防火閥的設置

    在通風、空調系統管道上設防火閥,在排煙系統管道上設排煙防火閥,以防止火災時高溫有毒煙氣傳輸,引起火災蔓延擴大和毒性加重。1.在下列情況之一的通風、空調系統的風管應設置防火閥:(1)管道穿越防火分區的隔墻處;(2)管道穿越通風、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處;(3)垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段(4)管道穿越變形縫的兩側。上述部位的防火閥,當火災中管道中氣體的溫度達到70oC時,則自動關閉。2.排煙系統的分隔:(1)在排煙機房的人口處,設置當煙氣溫度超過280oC時能自動關閉的排煙防火閥。排煙機應保證在280oC時能連續工作30min;(2)在排煙支管上設置當煙氣溫度超過280C時能自行關閉的排煙防火閥。

  • 怎么設置排煙防火閥的操作設置

    排煙防火閥,消防部件,通常設備在機械排煙系統的管道上,平常呈封閉狀況,發作火災時敞開排煙,當排煙管道內煙氣溫度到達280度時封閉,那它又如何的操作設備呢?接下來小編為我們解析一下。 排煙防火閥是在調理閥的基礎上,添加感操控設備。平常呈敞開狀況,當火災發作時,手動、溫度熔斷器主動使閥門敏捷封閉,手動復拉敞開閥門,設備在有消防需求的通風、空調系統管道上。 防火閥廠家解析電動防火閥操作設備原理。平常,電動防火閥熔斷器芯桿頂端卡住閥軸(葉片軸)上的叉板,使閥門處于常開狀況。當火災發作后,管道內氣流溫度升到熔斷器易熔斷,溫度時,易熔片熔斷,芯桿即被繃簧推進,脫開叉板,閥軸受扭力繃簧效果轉變而封閉閥門。 平常,如需調理風量巨細,可通過與閥軸(葉片 軸)聯動的手柄調理閥門開度,到達需求時由蝶母固定其方位。叉板與手柄觸摸處制有環齒,避免嚙合后滑動,以堅持閥門開度調定后不變。可根據用戶需求增設封閉電信號輸出設備(凸輪、微動開關、接線端子等)變成防火調理閥。 防火閥廠家溫馨提示:設備電動防火閥時應注意氣流方向,使熔斷器先于葉片軸觸摸熱氣流。 復位時,先御頂帽,抽出熔斷器。換

  • 排煙防火閥的用處、特性、功用

    排煙防火閥,消防部件,普通裝置在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼,鍍鋅板,不銹鋼。1.用處(1)閥門平常處于常開狀態,當氣流溫度到達70℃時,溫感器動作,閥門關閉;(2)可經過DC24V電源使閥門關閉;(電動型排煙防火閥)(3)手動關閉或手動復位;(4)關閉后DC24V電動復位;(全自動型排煙防火閥,適用于不便人手操作的中央)(4)輸出閥門關閉信號,可與其它防火設備聯鎖。優點:1、漏風量低,氣密性能好。2、電動開啟耗費電流小。3、防腐性能強,運用壽命長。(材質為不銹鋼型)4、執行機構驅動靈敏。反應、聯鎖信號精確。主要功用、特性1、輸入DC24V電信號,電流≤0.5A、電磁鐵動作、閥門疾速關閉;(電動型排煙防火閥)。2、手動關閉,手動復位。3、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號。2. 分類排煙防火閥類型:1.常開型排煙防火閥2. 常閉型排煙防火閥3.遠程控制型排煙防火閥(鋼繩控

  • 排煙防火閥的主要運用特性

    關于排煙防火閥的主要運用特性主要如下:排煙防火閥,消防部件,普通安裝在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用。排煙防火閥主要材質:碳素鋼,鍍鋅板,不銹鋼。排煙防火閥的優點:氣密性能好,漏風量低。電動開啟耗費電流小。運用壽命長。材質為不銹鋼型,防腐性能強。執行機構驅動靈敏。反應、聯鎖信號精確。排煙防火閥的主要功用:電流≤0.5A 電磁鐵動作、閥門疾速關閉;電動型排煙防火閥,輸入DC24V電信號。手動復位,手動關閉。可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號。

  • 討論:排煙支管加防火閥問題?

    《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥;條文說明并未說明。《高層民用建筑設計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題。當房間發生火災后,房間的排煙口開啟,同時啟動排煙風機排煙,人員進行疏散,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,在一般情況下,房間人員已疏散完畢,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。煙氣如繼續擴散到走道,走道的排煙口打開,同時啟動排煙風機排煙,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,煙氣中已帶火,如不停止排煙,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥。自動關閉是指易熔環溫度或溫感器聯動的關閉裝置問題:安條紋解釋所說,連接每個防煙分區的排煙口的支管上都要設防火閥?要是排煙口都在主管上(大空間擋煙垂壁劃分防煙分區)都

  • 關于防火閥、排煙閥、余壓閥的問題

    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1、是不是所有的防火閥、排煙閥都有手動功能?是不是能手動開就能手動關? 2、在實用供熱空調設計手冊中要求,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,那么這是否也應該適用于前室?同時,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,都會顯得有問題,因為必須同時設備防火閥。 3、防火閥體上都有一個檢查口,它的干什么用的?

  • 防火閥與排煙防火閥區別

    作用不同:防火閥是火災發生時關閉,防止火災蔓延;排煙防火閥是火災時開啟,排出室內有毒氣體。 ? 1、保護對象不同:防火閥保護的是沒有著火的房間里的人,排煙防火閥保護的是著火了的房間里的人。防火閥是在管路上是常開的 是長期開著通風 著火是才自動關閉

  • 防火閥排煙閥的用途與作用

    高層及其它各類現代建筑大都設有通風、空調及防排煙系統,一旦發生火災,這些系統中的管道將成為火焰、煙氣蔓延的通道。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥、排煙閥的設置要求。 1、防火閥、排煙閥的主要用途 防火閥用在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,當火災一旦發生,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風

點擊加載更多

防火閥和排煙防火閥

防火閥和排煙防火閥專題,為您提供防火閥和排煙防火閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火閥和排煙防火閥 相關的專業交流討論,更多防火閥和排煙防火閥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 沛县| 松江区| 平安县| 东平县| 漳州市| 汶川县| 新巴尔虎左旗| 十堰市| 凭祥市| 湖南省| 鹤壁市| 涡阳县| 繁峙县| 盐边县| 龙海市| 冀州市| 南岸区| 赤城县| 云阳县| 阿拉善盟| 莫力| 饶河县| 道孚县| 同心县| 顺义区| 清原| 松江区| 乌审旗| 彭水| 黄大仙区| 宁武县| 巴塘县| 团风县| 信丰县| 邯郸县| 宜州市| 湟源县| 涞源县| 榆社县| 灌云县| 江山市|