來源:建筑水電知識平臺,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 利用280°防火閥操作手柄處的限位開關常閉觸點串接在消防排煙風機控制回路中,一旦防火閥動作,限位開關常閉觸點打
各位大俠,我是做電氣設計的,有個商住樓地下層是車庫,暖通專業提資是:車庫內每個防火分區設一風機房,設雙速排煙風機,另外還有一個消防補風機,平時排煙風機低速運行,火災時高速運行,補風機在什么時候工作呢?我想請問一下這兩個風機的工作方法和過程(順序)是怎樣的?還有和火災報警系統怎么聯動,謝謝了!
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
地下室排煙 井土建風道 由防雨百葉排至室外 這個消防排煙時的防雨百葉的風速取多少呢 一般防雨百葉的有效系數我取0.6這樣 不知道這個風速按照不大于10m/s 還是按照平時排風的5m/s.. 還有就是新風百葉 在平時進風 和消防補風中 這個風速取多少呢
現有一地下室,為廚房,1500m2左右,如何設計消防排煙系統?按多少換氣次數?是否需要補風系統,補風系統是不是重新設計一條管路?風量如何確定?都哪些房間需要設排煙、補風系統呢?謝謝!!本人第一次接觸地下室設計,請多多幫忙
消防排煙散熱系統 ● 可以把排煙散熱系統安裝在屋頂或墻壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排煙區,想做到這點可使用消防卷簾隔斷 ● 在接近地面處有一個能見度非常好的指示牌確保及時營救或逃生 ● 火災發生的建筑物內可使新鮮空氣與濃煙占有同樣的比例 消防排煙散熱系統基本組成部分 開窗器◎開窗器是電動窗系統中的執行部件◎開窗器工作電壓:24VDC◎開窗器設計壽命:啟閉30000次 開關◎在電動窗系統中用于控制窗戶的日常通風 風雨感應器◎當有強風或降雨時,風雨感會啟動控制系統自動關窗,屆時通風開關失效,待信號解除后通風開關恢復正常 緊急按鈕◎當有火警發生時可通過按壓該按鈕來緊急開窗排煙◎擁有自檢功能,面板上三
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,水從噴頭噴出,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,確認了,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道、啟動控制設備、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
問個關于防排煙的問題!在通風圖里哪些風機屬于消防的呢?有些人說和消防聯動的都屬于消防的,但是我發現新風機也和消防聯動啊。但是新風機不是屬于空調的嗎?排風機如果屬于消防的時候通常選用雙速風機,那么平時排風屬于消防嗎?因為我發現很多不是雙速風機的排風機也加模塊和消防聯動了呀!有些風機是在室外的,但是是直接進送風井的,那么這臺風機屬于消防的正壓風機嗎?我徹底凌亂了,到底怎樣才屬于
晚輩向大家請教個問題,經過風管的煙到排煙機房最后往哪排出去了?我理解圖上的排煙機房是排系統的終點
消防風機
圖集里有說明本圖集不適用消防排煙,可是我們這個工地怎么地下室還在這樣做法呢,求大蝦幫忙下 。是可以按07K133圖集做嗎。無法蘭風管制作。
知識點:排煙風機
請教下面圖片中的FAS,是否為感煙探測器的常開觸點? 為什么在一個支路中要串如SB5 SB1兩個開關(僅用其中一個為什么不可以 ?) SB6和SB2并聯的作用是什么(為什么不可以僅用其中的一個 ?)
這個是紙業印刷廠房,共三層,每層84米長,40米寬(每層面積3360平方),大開間的,水的做了嚴重危險級別的噴淋,我們要不要考慮用風機排煙?
請教問題,最好有二次控制原理圖。1.消防排煙風機,其電源有2個,一個是380/220V電源,一個是與火災報警聯動的切換控制電源,那切換電源風機動作時,模塊裝在哪里?是風機上還是配電箱里?我看有的風機自己也帶控制按鈕的;2.空氣處理機組AHU,不是有好幾個用電的部分嗎,怎么和火災聯動??;3.防火閥的聯動是不是屬于火災報警一塊的,象比如火災時風機停止動作,防火閥關閉,是怎么控制的?現在在弄消防報審,我做電氣設計也沒做過這些個,所以請教老師傅們了。有圖紙的發圖紙啊,沒有的告訴我哪里有資料也可以的,總之很感謝的.我的QQ234221515,郵箱[email protected]
最近作消防排煙,遇到棘手問題:1.設在地下一層的娛樂ktv房間,按照規范,每個房間都要排煙,防煙分區怎么劃分?疑惑,按照每個房間一個防煙分區,按最大房間x120^3/h計算排煙量?排煙風機很小。如果所有房間共用一套排煙系統,那在防火分區內,排煙風機擔負多個防煙分區?總風管管徑怎么計算,不是所有房間排煙量累加吧?大開間的面積,遇到一個不是防火墻圍起來的房間,小房間按照規范也得做機械排煙,與外面大空間和用一套排煙系統?事故是怎么控制各個排煙口的開啟呢?2.排風與排煙公用系統,設置風口為常開排煙口?還是普通風口?
本人設計一丙類倉庫的排煙,屋頂是鋼結構的,結構專業不讓裝屋頂排煙風機。業主又不讓用風管系統。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎?這種風機能裝在墻內嗎?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法